> Автоматизация гостиничного номера, Воздушные задвижки
Sasha_24
сообщение 29.11.2010, 14:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа специалисты…

Как бы вы увязали работу задвижек воздухообмена гостиничного номера (приточная и вытяжная) в системе автоматизации гостиничного номера?

Я бы запускал воздухообмен номером по некоторому простейшему план графику (например, открывать приток/выток каждый день в 12.00 на один час) при условии статуса номера «не забронирован».

Если статус номера «забронирован», то вне зависимости от другого статуса номера «свободен/занят» воздушные задвижки держал бы открытыми.

Используется комплект HARS Siemens – исключительно конфигурируемый (не программируемый), в стандартный функционал которого не входит управления воздушными задвижками номера. То есть надо будут писать отдельное ТЗ в Siemens на новую программную прошивку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sasha_24   Автоматизация гостиничного номера   29.11.2010, 14:52
- - Ludvig   Поставь датчик кислорода с настройкой по своему ус...   29.11.2010, 15:21
- - CLHON   датчик CO2 тогда уж. хотя установка в каждом номер...   29.11.2010, 15:52
- - Рекуператор   почему нельзя постоянно вентилировать?   29.11.2010, 16:11
- - CLHON   Цитата(Рекуператор @ 29.11.2010, 15:11) п...   29.11.2010, 17:47
- - jota   Обычно в системах вентиляции гостинниц применяется...   29.11.2010, 21:12
|- - Sasha_24   Цитата(Рекуператор @ 29.11.2010, 16:11) п...   1.12.2010, 17:27
- - Mars   Цитата(Sasha_24 @ 29.11.2010, 14:52) Мож...   30.11.2010, 8:33
- - Рекуператор   Экономия говорите..........Затраты на экономию вел...   1.12.2010, 18:44
- - aslanbek   Главная экономия-на подогрев/охлаждение "лишн...   1.12.2010, 19:06
- - Рекуператор   тысяч-это для зака давайте на примере номера 30кв...   1.12.2010, 21:21
- - aslanbek   Давайте подсчитаем,мне и самому интересно,какую ма...   1.12.2010, 22:09
- - Рекуператор   Кто нибудь пожалуйста добавьте охлаждение.   1.12.2010, 23:36
- - Usach   Цитата(aslanbek @ 2.12.2010, 1:09) Давайт...   2.12.2010, 9:42
|- - Рекуператор   Цитата(Usach @ 2.12.2010, 9:42) Ду ну...   2.12.2010, 13:09
- - aslanbek   Для охлаждения примерный расчёт таков(также для кр...   2.12.2010, 9:55
- - aslanbek   Уважаемый Usach,речь идёт не о воздушном отоплении...   2.12.2010, 10:00
- - Usach   Цитата(aslanbek @ 2.12.2010, 13:00) Уважа...   2.12.2010, 10:44
- - aslanbek   Лично недавно налаживал около десятка приточных ус...   2.12.2010, 10:47
- - aslanbek   На мой взгляд,преимущества VAV-систем бесспорны,по...   2.12.2010, 13:49
- - Рекуператор   Интересно, а сколько сейчас для гостиниц стоит кВт...   2.12.2010, 18:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных