Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Может ли совмещенный коллектор проходить через подземное сооружение?
stoper
сообщение 29.11.2010, 23:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 2.10.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210



На участке проектирования подземной парковки проходят параллельно разнообразные коммуникации на разных отметках, в т.ч. ливневая канализация д.1000, водопровод 200 и 300, газ 300 НД.
Переносить всё это некуда, места для обхода нет.
Остается вариант совместить всё в проходной или полупроходной коллектор (длина сооружения 300 м). Можно обойтись без врезок, т.е. каждый трубопровод будет чисто транзитным.
Допустим ли такой вариант?
Обязательно ли отгораживать выделенный объем для этих сетей? Можно ли что-то подвесить к потолку или на кронштейны по стене и зашить футляром/коробом/подвесным потолком?
Для рационального использования пространства лучше прокладывать каждый трубопровод внутри подземного сооружения отдельно: лучше несколько футляров небольшого сечения, чем один большой.
Доступ будет на всем протяжении.
Назначения помещений: стоянка, торговые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stoper   Может ли совмещенный коллектор проходить через подземное сооружение?   29.11.2010, 23:03
- - Young   Цитата(stoper @ 29.11.2010, 23:03) На уча...   30.11.2010, 9:05
- - Никитос   Допустим ли такой вариант - по нормам думаю нет. ...   30.11.2010, 9:17
|- - Young   Цитата(Никитос @ 30.11.2010, 9:17) И своё...   30.11.2010, 9:20
- - stoper   На открытую прокладку под потолком надежды особой ...   30.11.2010, 9:57
- - даниил   Сначала надо выкопировку из ГП участка выложить, п...   30.11.2010, 10:00
- - Алекс_Кок   Цитата(stoper @ 29.11.2010, 23:03) На уча...   30.11.2010, 11:46
- - stoper   А я вот представляю, как это выполнить технически ...   30.11.2010, 12:05
- - даниил   Нет желания рассмотреть вариант с двумя парковками...   30.11.2010, 13:16
- - stoper   С этого всё и началось К сожалению, сооружение, не...   30.11.2010, 13:26
- - даниил   что бы решить задачу, надо упрощать. общее нерушим...   30.11.2010, 15:15
- - Алекс_Кок   Цитата(stoper @ 30.11.2010, 12:05) А я во...   30.11.2010, 16:04
- - stoper   Даниил - больше этажей, а принципе, не вопрос. Но...   30.11.2010, 16:18
- - даниил   трубопроводам по сути все равно. главное что бы хо...   30.11.2010, 18:06
- - stoper   Технологию не нужно рекламировать - она давно изве...   30.11.2010, 18:10
- - aleksey_v   Можно и по-другому строить, но решение вашей задач...   30.11.2010, 18:28
- - stoper   Вариантов возведения коллектора действительно нема...   30.11.2010, 18:42
- - даниил   ничего забавного. обычное решение проблемы. достат...   30.11.2010, 19:46
- - stoper   Предположим, водопроводы и газопровод сможем разме...   30.11.2010, 19:56
- - Никитос   Попробуйте зайти с другой стороны - какие противоа...   30.11.2010, 23:01
- - stoper   ОК! Ливневка: Коллектор герметичный и разбит п...   1.12.2010, 9:46
- - даниил   Посчитайте ТЭП по двум вариантам. И потом определ...   1.12.2010, 9:54
- - stoper   Но ведь если два паркинга будут разделены коллекто...   1.12.2010, 10:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 18:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных