Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> `Приточка с регулируемым расходом`+`Торг.центр`, VAV-системы
R.A.S.
сообщение 2.3.2005, 13:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Задача классическая в зимний период нужно подавать 23 000 м3/час, в летний 44 000. Хотел поставить одну установку. Мощность вентилятора 15 кВт. В корфе мне сказали, что на такую силу тока нет регуляторов, и предлагают поставить две установки, одна из которых будет работать только зимой. Проблемма еще в том, что на две установки нет площадей. Да и не очень я корфу доверяю, может кто сталкивался уже с такой проблеммой, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- R.A.S.   `Приточка с регулируемым расходом`+`Торг.центр`   2.3.2005, 13:13
- - ShaggyDoc   Цитата(R.A.S. @ Mar 2 2005, 16:14 )Задача кла...   2.3.2005, 13:36
- - R.A.S.   Спасибо за ответ. Что-то даже в голову не приходил...   2.3.2005, 13:49
- - ShaggyDoc   Цитата(R.A.S. @ Mar 2 2005, 16:50 )Спасибо за...   2.3.2005, 14:08
- - R.A.S.   Я что и имел в виду, что приточка будет подавать в...   2.3.2005, 14:33
- - Vnik   Ну это может у корфа таких нет STRZ-54-1-22-2-1-4...   2.3.2005, 15:18
- - R.A.S.   Вот, как я и предполагал. Большое, спасибо. Раз ес...   2.3.2005, 15:41
- - Vnik   To RAS. Ну это ж электродвигатели с 6-ю полюсами. ...   2.3.2005, 16:02
- - R.A.S.   Да тут точность особая не нужна +/-10%. Если я пра...   2.3.2005, 16:20
- - Vnik   да вроде на релюху, которая будет переключать то н...   2.3.2005, 16:22
- - R.A.S.   Только теперь понял, зачем в последнюю везовскую п...   2.3.2005, 16:33
- - R.A.S.   Сейчас посмотрел по везовской программе. Ох и силь...   2.3.2005, 17:03
- - Vnik   У вас в институте должна была быть "Электроте...   2.3.2005, 17:30
- - R.A.S.   Кто-нибудь знает где можно найти литературу по эл....   2.3.2005, 19:49
- - Нестор   Вообще интерес к системам с разными расходами нако...   2.3.2005, 21:47
- - Guest   Po povodu upravleniia mocshnosti dvigatelia: na fo...   3.3.2005, 13:20
- - Гость   Еще одно решение это направляющий аппарат на венти...   3.3.2005, 16:52
- - Максим   Ну уж самое простое решение - в зимний период прик...   4.3.2005, 13:45
- - R.A.S.   Нет, самое простое, подобрать калорифер на 44000 и...   4.3.2005, 14:43
- - LordN   Цитата(R.A.S. @ Mar 2 2005, 22:50 )Кто-нибудь...   5.3.2005, 16:16
- - ss.23   Браво! Доступнее для восприятия ничего более н...   5.3.2005, 17:44
- - LordN   я чуток предыдущий свой пост подправил...   7.3.2005, 9:36
- - Prasolov   Еще проще переключать обмотки звезда-треугольник. ...   8.3.2005, 12:57
- - R.A.S.   В теории просветили, огромное спасибо. Но намного ...   9.3.2005, 11:45
- - LordN   Цитата(R.A.S. @ Mar 9 2005, 14:46 )Зачем стро...   9.3.2005, 12:28
- - R.A.S.   Значит нужен трансформатор. Видимо, поставлю две ...   9.3.2005, 12:34
- - Максим   А чем регулировка заслонкой не устраивает? Просто ...   9.3.2005, 13:13
- - R.A.S.   Заслонкой не хочу. Шум, да и экономии электроэнерг...   9.3.2005, 13:38
- - Liy   сталкивалась с такой же проблемой: расход надо был...   9.3.2005, 13:45
- - Vnik   To R.A.S. "Значит частотник и трансформаторны...   9.3.2005, 14:18
- - Гость_Leondi   > Трансформатор меняет напряжение , подаваемое ...   10.3.2005, 10:44
- - Максим   Если вопрос в экономии электроэнергии, то вариант ...   10.3.2005, 13:04
- - Vnik   Угу, ну я и ждал квалифицированных ответов по теме...   10.3.2005, 14:11
- - R.A.S.   Большое спасибо всем откликнувшимся. Остался тольк...   10.3.2005, 14:12
- - Vnik   Не, не дешевле)   10.3.2005, 14:14
- - ss.23   В ВЕСПЕР он Вам обойдётся 1150$ минус 5%.   10.3.2005, 14:50
- - Максим   Стоимость автоматики не изменится - смотрите рассч...   10.3.2005, 14:58
- - Нестор   Регулирование расхода и соответственно напора -мож...   11.3.2005, 13:19
- - Гость_Алексей   Простите а нельзя ли поставить на ременную передач...   11.3.2005, 13:58
- - Fill   Добрый день, господа. У меня похожая ситуация. Пр...   11.3.2005, 16:37
- - LordN   Цитата(R.A.S. @ Mar 10 2005, 17:13 )Большое с...   11.3.2005, 22:54
- - LordN   Цитата(R.A.S. @ Mar 9 2005, 14:46 )Мне самое ...   11.3.2005, 23:09
- - LordN   Цитата(Vnik @ Mar 9 2005, 17:19 )To R.A.S. Тр...   11.3.2005, 23:24
- - LordN   Цитата(Гость_Алексей @ Mar 11 2005, 16:59 )Мн...   11.3.2005, 23:33
- - Dr_Brown   Есть обьект, 20 000 м2, 5-ть этажей. Какую систему...   24.3.2005, 10:13
- - flame   По поводу вентиляции..поддерживаю идею..Что касает...   24.3.2005, 10:40
- - Dr_Brown   Цитата(flame @ Mar 24 2005, 10:41 )По поводу ...   24.3.2005, 12:50
- - flame   И какая же это будет VRV 1 МВт, холода ??? :wacko...   24.3.2005, 12:59
- - Zum   А что смущает .... то ? тут все просто сколько выд...   24.3.2005, 13:48
- - Гость_Алексей   К VRV системе можно присоединить только блоки одно...   24.3.2005, 14:05
- - Igor Barishpolets   Приточная установка (например Clima) + чиллер = от...   24.3.2005, 15:09
- - dron   а почему именно Clima?   24.3.2005, 18:50
- - Dr_Brown   Цитата(Zum @ Mar 24 2005, 13:49 )А что смущае...   24.3.2005, 19:14
- - PWW   Есть обьект, 20 000 м2, 5-ть этажей. Какую систему...   24.3.2005, 19:54
- - flame   А у какого производителя VRV есть: где один блок ...   25.3.2005, 10:14
- - Pustov   Лучше всего считаю систему ВиК с центральными конд...   25.3.2005, 10:52
- - Dr_Brown   Цитата(Pustov @ Mar 25 2005, 10:53 )Лучше все...   25.3.2005, 10:56
- - Zum   Цитата(Dr_Brown @ Mar 24 2005, 19:15 )Цитата(...   28.3.2005, 11:46
- - Pustov   Попробуй систему VAV? Проще интересней, дешевле и ...   29.3.2005, 18:01
- - Guest   Можно, конечно, VRV...Но это "золотой" т...   29.3.2005, 19:09
- - Dr_Brown   Цитата(Pustov @ Mar 29 2005, 18:02 )Попробуй ...   30.3.2005, 8:33
- - dron   VAV это вроде система с переменным расходом воздух...   30.3.2005, 9:28
- - dron   Доброго времени суток! Тут в одной из тем пош...   30.3.2005, 18:18
- - Guest   Ну то что VAV дешевле это вопрос..... Конечно сама...   30.3.2005, 18:56
- - Dr_Brown   http://www.rusinventor.com/index.asp?mode=5151   31.3.2005, 8:57
- - seeker   Уважаемый DRON! Если есть реальный интерес к V...   31.3.2005, 18:06
- - Гость_serg55   Возможно вам будет интересно узнать мнение службы ...   31.5.2005, 9:26
- - Гость_serg55   Цитата(Гость_serg55 @ May 31 2005, 09:27 )Воз...   31.5.2005, 9:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных