> Обратная тяга в вентканале многоэтажки. Помогите с советом
Гость_p_maxus_*
сообщение 2.12.2010, 1:18
Сообщение #1





Guest Forum






Нужна помощь в решении проблемы. Над задачкой бъются уже минимум 10 голов.

Итак, ситуация.
Квартира находится на 5 этаже 25 этажного дома - новострой. Центральный вентканал начинается на 3 этаже примыканием к монолитному перекрытию (первые 2 этажа - офисы). К нему из каждой квартиры примыкают рукавами по 3 м длиной вспомогательные вентканалы - каждая квартира имеет свои вспомогательные каналы.

Проблема в том, что на четвертом и пятом этажах приточная вентиляция в санузле работает в обратном направлении.
Проводились тесты при разнице температур около 25 градусов (улица - минус 10, квартира +15). Открывались и закрывались форточки. Максимум, чего удалось достичь - очень слабая тяга при открытой форточке.
ЖЕК проверял чистоту и вспомогательного канала и главного при помощи камеры из моей квартиры на 5 этаже - каналы чистые.

Самое интересное, что на кухне вентканал работает отлично.

Помогите с советом, потому что ни ЖЕК ни стройуправление, ни проэктанты причину определить не могут.

Сообщение отредактировал p_maxus - 2.12.2010, 1:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- p_maxus   Обратная тяга в вентканале многоэтажки. Помогите с советом   2.12.2010, 1:18
- - daddym   Возможно где то в квартирах есть сильная паразитна...   2.12.2010, 1:48
|- - p_maxus   Цитата(daddym @ 2.12.2010, 0:48) Возможно...   2.12.2010, 8:54
- - инж323   Это может быть и запирание вашего основного канала...   2.12.2010, 1:57
- - Litvinov   Согласен с Инжем. Надо ревизировать стояк (проблем...   2.12.2010, 2:11
- - trubo4ist   В принципе, Вам уже дали совет: ищите паразитную т...   2.12.2010, 8:52
|- - p_maxus   Цитата(trubo4ist @ 2.12.2010, 7:52) В при...   2.12.2010, 9:21
- - trubo4ist   Пожалуй, Вы уже ответили сами себе. Но на остальны...   2.12.2010, 8:58
- - WAKO   Пишите заяву в жилинспекцию, как пить дать кто то ...   2.12.2010, 11:46
- - vnvik   Если речь идёт об опрокидывании вытяжки в санузле,...   2.12.2010, 14:20
- - p_maxus   Спасибо всем за ответы. Будем проверять и пытаться...   4.12.2010, 23:35
- - daddym   Не вижу никаких проблем. Ну может решетки на кухня...   5.12.2010, 1:31
|- - p_maxus   Цитата(daddym @ 5.12.2010, 0:31) Не вижу ...   5.12.2010, 12:20
- - trubo4ist   Все у Вас должно наладиться. После установки двери...   6.12.2010, 8:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных