pankratk
сообщение 2.12.2010, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



Уважаемые специалисты, есть проблема, требующая быстрого решения и без вашей помощи, полагаю, мне не обойтись.
Ситуация следующая: Имеются три открытые ванны, заполненные водой (объём каждой 1,8 м3). По внутренней поверхности ванн проложены змеевики из трубы ду32 (длина каждого 45 м). Разводящие трубы подающей и обратной магистрали выполнены так же из трубы ду32. В этом замкнутом контуре установлен индукционный нагреватель Эдисон 100 (94 кВт). Контур заполнен дистиллированной водой, подпитки нет. Перед нагревателем стоит насос Wilo TOP-S 50/15 3~, перед насосом расширительный бак (объём не знаю, нужно уточнять). Бак создаёт статическое давление 2 кг/см2. Для пущей ясности прикладываю схему.
После запуска насоса и включения нагревателя проходит не больше минуты, прежде чем нагреватель отключается по аварийному сигналу (превышение максимальной рабочей температуры на выходе). Т.е. на выходе из нагревателя – перегретая вода, в то время как на входе вода ещё холодная; до ванн горячая вода дойти не успела.
Проектный температурный график в греющем контуре 135/90 (хотя по паспорту нагревателя максимальная рабочая температура 115 гр., а температурный перепад 20 гр.), желаемая температура воды в ваннах 70 гр.
Никакие танцы с бубном не помогли привести систему в стабильное рабочее состояние – нагреватель постоянно выключается.
В чём может быть проблема?
Всего сразу не вспомнить, поэтому если нужна какая-то дополнительная информация - спрашивайте, по возможности буду отвечать. Я в этой истории являюсь проектировщиком в организации, осуществляющей монтаж, поэтому могу судить о ситуации только по рассказам очевидцев. Проект не мой.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 8,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pankratk   Замкнутый контур теплоснабжения.   2.12.2010, 9:42
- - инж323   У вас плохо развитая поверхность теплообмена трубо...   2.12.2010, 9:50
- - pankratk   Дополнения: - ступенчатый нагрев конструкцией наг...   2.12.2010, 9:55
- - инж323   Значит еще и составляющие остальные не состыкованы...   2.12.2010, 10:02
- - испытатель   Да поставьте Вы гидроразделитель, а каждую ванну п...   2.12.2010, 20:00
- - HeatServ   Цитата(pankratk @ 2.12.2010, 9:42) Т.е. н...   2.12.2010, 20:56
|- - pankratk   Цитата(HeatServ @ 3.12.2010, 3:56) А до к...   3.12.2010, 1:25
- - HeatServ   Ну, вобщем понятно, расход в греющем контуре в раз...   3.12.2010, 23:00
|- - vnvik   Цитата(HeatServ @ 3.12.2010, 22:00) Ну, в...   4.12.2010, 9:05
|- - pankratk   Цитата(vnvik @ 4.12.2010, 16:05) Серьёзно...   4.12.2010, 11:52
|- - Alisan   Цитата(vnvik @ 4.12.2010, 8:05) Серьёзно?...   6.12.2010, 2:53
|- - vnvik   Цитата(Alisan @ 6.12.2010, 1:53) Разве не...   6.12.2010, 8:52
|- - pankratk   Цитата(vnvik @ 6.12.2010, 15:52) Можно ещ...   6.12.2010, 9:00
- - Pzotov   Цеплять насос с Ду50 на 32-ю трубу... Да не будет ...   5.12.2010, 11:13
- - pankratk   Врезали расходомер, расход - 0,72 м3/ч. В связи с ...   6.12.2010, 7:35
- - vnvik   Так при расходе 720 л/час скорость в трубе с Ду 3...   6.12.2010, 9:37
- - pankratk   Тогда я в замешательстве. Учитывая, что насос не с...   6.12.2010, 9:43
|- - vnvik   Цитата(pankratk @ 6.12.2010, 8:43) Тогда ...   6.12.2010, 11:49
|- - pankratk   Цитата(vnvik @ 6.12.2010, 18:49) Всякое б...   6.12.2010, 12:19
- - инж323   Так и не только в насосе дело. Коль насос работает...   6.12.2010, 10:17
- - HeatServ   А у нагревателя нельзя ли часть тэнов повыключать ...   6.12.2010, 13:39
- - vnvik   Так котёл индукционный.   6.12.2010, 16:39
- - HeatServ   Тогда булка.   6.12.2010, 18:48
- - aforest   Слушайте, а в паспорте нагревателя не указан номин...   6.12.2010, 18:52
|- - pankratk   Цитата(aforest @ 7.12.2010, 1:52) Слушайт...   7.12.2010, 3:29
|- - HeatServ   Цитата(pankratk @ 7.12.2010, 3:29) Думаю,...   7.12.2010, 9:21
|- - pankratk   Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 16:21) А инф...   7.12.2010, 9:26
|- - HeatServ   Цитата(pankratk @ 7.12.2010, 9:26) Точная...   7.12.2010, 11:50
|- - pankratk   Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 18:50) Тогда...   7.12.2010, 12:03
|- - vnvik   Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 10:50) для ч...   7.12.2010, 13:46
|- - HeatServ   Цитата(vnvik @ 7.12.2010, 13:46) Запас ка...   7.12.2010, 16:20
- - pankratk   Попробовал ещё раз пересчитать потери на трение. И...   8.12.2010, 0:28
|- - HeatServ   Цитата(pankratk @ 8.12.2010, 0:28) Как ра...   8.12.2010, 0:31
|- - инж323   Цитата(pankratk @ 8.12.2010, 0:28) .. а п...   8.12.2010, 1:11
|- - pankratk   Цитата(инж323 @ 8.12.2010, 8:11) Вот насо...   8.12.2010, 1:15
- - инж323   да.   8.12.2010, 1:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 21:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных