Ситуация такая: принял объект в эксплуатацию, есть на объекте теплосчетчик ВИСТ. На главной индикации расход обратки выше подачи на 0,4 тонны. Усредненно расходы: Gпод = 9,7 т/ч, Gобр = 10,1 т/ч.

Первая мысль была что пробило теплообменник какой-то, отключал все 5 ТО по очереди (просто закрывал греющую среду и открывал спускник). ТО живы...

Ну думаю может сам теплосчетчик заглючил, выключил от питания - включил. Тоже самое...

Поверка прибора была этим летом...

Поднял архивные данные, это происходит постоянно. МОЭК штрафы не выставляет. Хотя разница за месяц достигает 60 тонн.

Что делать то? Это же не есть хорошо!

p.s. еще один момент, в связи с тем что проектировщиками была допушена ошибка при закладки насосов подпитки (они поднимают только на 6,3 АТИ) а в здании рабочее 9 АТИ, но при это в городе на обратке 1 АТИ (сам офигел!), вот и поэтому мы прижали обратку, чтобы давление немножко подросло... (но честно говоря не думаю, что это как то влияет на разницу в расходах...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных