zavhoz777
сообщение 2.12.2010, 13:33
Сообщение #1


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Господа, товарищи, братья...

Прошу совета у имеющих опыт проектирования и/или эксплуатации систем ХС высотных зданий.
Имеем оф. здание высотой 100 м. Холодоснабжение от чиллеров с выносным холодом.
При разбиении системы холодоснабжения на 2 зоны по вертикали (верхняя через ТО), верхней зоны имеем параметры воды 10/15 оС, для нижней стандартные 7/12. Идти на это ой как не хочется из-за увеличения типоразмеров фанкойлов для верхней зоны.
Что, если сделать контур единый на 100 метров высоты?
Фанкойлы есть на 1,4 МПа, трубы и арматура - тоже. Приточные установки выдержат. Чиллера PN16.
Угонять чиллер в работу на 2-7 оС не хотелось бы, т.к. вырастет типоразмер, а места и так нет.

Кто может высказать свои мысли? Чем грозит контур в 100 метров высотой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zavhoz777   Холодоснабжение высотки   2.12.2010, 13:33
- - tuguzak   Цитата(zavhoz777 @ 2.12.2010, 13:33) ...К...   2.12.2010, 15:07
- - zavhoz777   Говорю же, не нравится график 10/15 тем, что фанко...   2.12.2010, 15:13
- - JJJJ   Для верхней зоны установите баки с холодной и отеп...   2.12.2010, 16:04
- - v-david   Зонирование высоток на 100м секции - это нормально...   2.12.2010, 16:36
- - daddym   Как собственно уже написали само по себе давление ...   3.12.2010, 1:42
- - zavhoz777   Стояки и магистрали, понятное дело, металл. А вот ...   3.12.2010, 9:38
|- - tuguzak   Цитата(zavhoz777 @ 3.12.2010, 9:38) ...Ра...   4.12.2010, 18:11
- - zavhoz777   По моим расчетам ходопроизводительность падает на ...   4.12.2010, 18:49
- - zavhoz777   Собственно, вот мое обоснование.   4.12.2010, 21:28
- - v-david   Есть еше один момент, и на мой взгляд, он посерьез...   5.12.2010, 9:35
- - zavhoz777   Есть специально предусмотренные монолитные шахты п...   5.12.2010, 18:32
- - daddym   Ну а если теплообменник сделать побольше в полтора...   6.12.2010, 4:37
- - zavhoz777   Прикинул. Один черт на типоразмер фанкойлы становя...   6.12.2010, 9:10
- - zavhoz777   Для чиллера PN16 подтвердили давление испытания до...   8.12.2010, 8:47
- - v-david   Да нет в принципе ничего страшного в одноконтурной...   9.12.2010, 15:24
- - zavhoz777   v-david, спасибо большое. В принципе, это уже учте...   9.12.2010, 15:42
- - Wiz   Если у вас это все еще проект, то предложил бы раз...   12.12.2010, 0:38
- - zavhoz777   Холодильных машины предполагается две. Но работать...   12.12.2010, 10:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных