> лифты для перевозки пожарных подразделений, расчет воздуха необходимого на подпор
akosh
сообщение 23.6.2006, 15:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2005
Пользователь №: 497



Прошу прощения, предыдущая тема была удалена из за нечитаемости.

Суть вопроса:

Подземная автостоянка. Лифт для перевозки пожарных подразделений.
Перед лифтом имеется лифтовой холл и тамбур-шлюз.

НПБ 250-97 гласит: "Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре по СНиП 2.04.05. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты - с учетом одной открытой двери на этаже пожара.
Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально- закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт"

Правильно ли утверждение, что система подпора расчитывается на -
скорость в проеме 1,3 + неплотность двери в машинное отделение + неплотность клапанов + неплотность дверей лифта

какие составляющие нужно добавить?
нужно ли учитывать неплотности между кабиной лифта и перегородками лифтовой шахты?
какой расход подавать в тамбур-шлюз?


С уважением, akosh.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- akosh   лифты для перевозки пожарных подразделений   23.6.2006, 15:17
- - DvaUdara   СНиП 41-01-2003 п. 8.14 примеры расчета в МДС 41-1...   30.6.2006, 9:09
- - akosh   Спасибо за внимание, но МДС имеется, а также имее...   3.7.2006, 13:02
- - Гость_Дмитрий   В тамбур-шлюз - из расчёта 1,3 м/сек в проёме откр...   3.7.2006, 22:07
- - akosh   Дмитрий, спасибо! Логика есть. Видимо я поторо...   5.7.2006, 16:18
- - Гость_Дмитрий   Это не совсем верно.. Подпор в лифтовую шахту в ра...   5.7.2006, 21:09
- - akosh   Опять же, Дмитрий. Исходя из чего делать расчет н...   6.7.2006, 8:49
- - R.A.S.   У меня точно такая же ситуация. Сначачала я посчи...   6.7.2006, 12:16
- - akosh   Спасибо за ответы.. буду ваять. Есть два вариант...   7.7.2006, 8:32
- - Гость_Pitya   Подавайте воздух и в тамбур-шлюз и в лифтовую шахт...   1.8.2006, 16:32
- - amats   Подскажите. Жилое здание. Выдержка из НПБ 250: ...   9.11.2006, 16:06
- - AVE-KV   Добрый день! Имеется 3 уровня подземной автост...   22.9.2008, 10:03
- - old patriot   См. НПБ 250-97_ЛИФТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТ-ИЯ ПОЖ. ПОДР-ИЙ...   22.9.2008, 12:45
- - AVE-KV   Из НПБ 250-97: 5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а...   22.9.2008, 14:24
- - old patriot   Я Вас убедительно прошу просмотреть имеющиеся диск...   22.9.2008, 14:38
- - old patriot   Если в нескольких словах... Алгоритм кратко: а) п...   22.9.2008, 17:30
- - AVE-KV   Т.к. шахта предназначена для перевозки пожарных, т...   22.9.2008, 17:56
- - old patriot   Принципиально это не меняет модель. Разве что, нав...   22.9.2008, 18:25
- - AVE-KV   А как быть с тамбур-шлюзом перед лифтом на тех. эт...   22.9.2008, 18:30
- - old patriot   ЦитатаНа этом этаже только технические помещения б...   22.9.2008, 18:45
- - AVE-KV   Хорошо, документы щас поизучаю. Подскажите для лиф...   22.9.2008, 18:59
- - old patriot   Цитата...для лифтовой шахты производительность вен...   22.9.2008, 19:29
- - ReCS   в надземной части для лифтов тпп делал подпор в ша...   5.10.2008, 19:15
- - old patriot   Не очень понял, к чему Вы подняли пройденное... ...   5.10.2008, 19:40
- - ReCS   Ну про тамбуры я имел в виду, что допустим у нас 3...   6.10.2008, 4:59
- - old patriot   Ваше объяснение ещё больше запутывает. Уж лучше бы...   6.10.2008, 23:22
- - ReCS   фик его знает, у меня в проекте было все вместе: п...   7.10.2008, 7:41
- - ReCS   Нужно отметить правда что до замечаний тамбур у ме...   7.10.2008, 8:04
- - old patriot   Коллеги обратите внимание на относительно новый СН...   18.10.2008, 16:57
|- - Vano   Цитата(old patriot @ 18.10.2008, 16:57) 3...   26.10.2008, 11:15
- - ReCS   Ухты ёмаё!   20.10.2008, 13:19
- - old patriot   Коллеги. Хочу обратить Ваше внимание ещё на ряд и...   26.10.2008, 0:17
- - old patriot   Да. Это наиболее правдоподобное объяснение. Бессп...   26.10.2008, 12:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных