> Система пожаротушения ТРЦ и паркинга, Раздельная?
Leny4
сообщение 9.12.2010, 13:51
Сообщение #1


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Есть проект 5-этажного ТРЦ с подземным паркингом. Мне нужно запроектировать новые надстраивающиеся два этажа (на часть здания). Рассматриваю, что было сделано до меня и вижу, что в стадии П предполагалось сделать раздельные системы пожаротушения ТРЦ и паркинга. В стадии РД уже объединили в общую, закольцованную сверху.
П. 6.6 СНиПа 2.04.01-85 гласит: "Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1 и 6.2".
Получается, что мне для надстраивающейся части здания тоже нужно делать отдельную с-му пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных