Привет, всем!!!
Помогите, пожалуйста, кто знает, как в программе СТАРТ правильно задать рачтетную модель теплотрассы. Прокладка трассы на участках в непроходных каналах на основании из песка,
без скользящих опор. Как смоделировать?
Именно так рекомендует прокладывать трубы диаметром до 400 мм. по СП 41-105-2002 (п.4,45).

Результаты нужно предоставить в экспертизу. У кого есть опыт, подскажите, в каком виде и объеме это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- $erge   Старт   12.12.2010, 14:14
- - donna lupita   вот так   13.12.2010, 15:49
- - $erge   Но я имею ввиду вариант прокладки на грунте, а не ...   13.12.2010, 21:02
|- - Август   Цитата($erge @ 13.12.2010, 21:02) Но...   14.12.2010, 9:51
- - ТеплОВиК@   А зачем прокладывать ППУ на песке, но не в песке?   14.12.2010, 8:38
- - itanja   классика "Горе от ума" пригласите специ...   14.12.2010, 9:27
- - ТеплОВиК@   Ну то что горе, это точно... Засыпайте песком и н...   14.12.2010, 9:45
- - donna lupita   Труба не может просто валяться на поверхности, я т...   14.12.2010, 10:44
|- - $erge   Цитата(donna lupita @ 14.12.2010, 10:44) ...   14.12.2010, 14:15
- - $erge   Труба не валяется на поверхности. Она лежит в непр...   14.12.2010, 14:09
- - donna lupita   "Трубопровод проложен в футляре под дорогой. ...   14.12.2010, 14:29
|- - ksv1508   Цитата(donna lupita @ 14.12.2010, 14:29) ...   16.12.2010, 21:50
|- - nik4t   Цитата(ksv1508 @ 16.12.2010, 21:50) Тепер...   11.1.2011, 10:27
- - -=|RastA|=-   хай! нужно посчитать в СТАРТе теплотрассу Ду=1...   11.1.2011, 9:56
- - Сфинкс   Для труб на песке думаю надо моделировать множеств...   11.1.2011, 11:36
- - Gemini   Господа, все вопросы по коммерческому использовани...   11.1.2011, 18:16
- - valex   Цитата($erge @ 12.12.2010, 14:14) Пр...   12.1.2011, 13:25
- - pitonch   мы в нашем институте приняли правило что ПИ труба ...   22.1.2011, 23:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных