День добрый. В котельной стоит сдвоенный насос Wilo DPL 50/140-3/2 (рабочий резервный), мощность 3 кВт, ток 6 А, подключение звезда. Со слов пусконаладчиков: при включение ток на насосе устанавливается в 70 А!!!!!!!!!!!!!!!аж контактор слипся. На закрытую задвижку 40 А. И такая фигня на обоих насосах. При этом (опять же со слов): 1. 100% включено на звезду; 2. напряжения в порядке; 3. сопротивление обмоток одинаковое по 4 ома; 4. насос вращается и создает нормальный перепад; 5. 100% приходят все три фазы... и т.д. типо проверили все....... Я уверен, что чудес не бывает. Если верить наладчикам, то какой-то полтергейст)))))) Подскажите, что может быть ещё?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
limite Очень нужен свежий взгляд на проблему 13.12.2010, 14:14 Usach Подсказываю: рабочий ток 6А (3кВт). Значит на ввод... 13.12.2010, 14:20 limite Само собой там стоят АВВ MS116-10 на 10 ампер, 6.3... 13.12.2010, 14:59 starshoy2001 Цитата(limite @ 13.12.2010, 14:59) Само с... 13.12.2010, 15:35 GYUR22 подшипники посмотрите
короче рукой свободно вращае... 13.12.2010, 15:07 limite Была мысль что заблокирован вал, но насосы свободн... 13.12.2010, 15:16 aslanbek Может реактивная составляющая так проявляется (нап... 13.12.2010, 15:40 limite Цитата(aslanbek @ 13.12.2010, 15:40) Може... 13.12.2010, 15:46 sbi Там вроде обратный клапан встроенный? 13.12.2010, 19:33 Usach Цитата(limite @ 13.12.2010, 17:14) День д... 13.12.2010, 20:02 Максимович А чем проверяли наличие напряжения? Мерили межфазн... 13.12.2010, 20:30 Andrey_V Сам занимаюсь сервисным ремонтом насосного оборудо... 13.12.2010, 20:45 limite Цитата(Usach @ 13.12.2010, 20:02) Если их... 13.12.2010, 21:02 Usach Вентилятор горелки, скорее всего однофазный.
А р... 13.12.2010, 21:34 limite Цитата(Usach @ 13.12.2010, 21:34) Вентиля... 13.12.2010, 22:02 vladun у меня была аналогичная ситуевина, только насос со... 13.12.2010, 22:23 Skif_Sib У сисадминов такая ситуация называется страхом пол... 14.12.2010, 10:13 limite Цитата(Skif_Sib @ 14.12.2010, 10:13) У си... 14.12.2010, 10:48 Boris Blade У меня дома лапочка сгорела, подошел включил, посм... 14.12.2010, 10:58 DrAlex При этом (опять же со слов):
1. 100% включено на з... 14.12.2010, 11:46 Usach Точно звезда - я смотрел...
Есть, правда, ещё пун... 14.12.2010, 12:28 Pzotov Цитата...Вскрывая клеммную коробку э/д насоса и чт... 14.12.2010, 22:27 DiJo Цитата(Pzotov @ 14.12.2010, 22:27) не вер... 15.12.2010, 18:06  Boris Blade Цитата(DiJo @ 15.12.2010, 20:06) Я, напри... 15.12.2010, 18:42   DiJo Цитата(Boris Blade @ 15.12.2010, 18:42) А... 16.12.2010, 11:54    Boris Blade Цитата(DiJo @ 16.12.2010, 13:54)
В этом ... 17.12.2010, 19:08 aslanbek Хотелось бы узнать от автора,чем вся история закон... 15.12.2010, 15:05 limite Цитата(aslanbek @ 15.12.2010, 15:05) Хоте... 15.12.2010, 16:50 Rus75 У меня такое разок случилось, когда подключая в о... 16.12.2010, 10:03 Pzotov Наладчик - это не только тот который сдает объект ... 17.12.2010, 18:56 DiJo Цитата(Pzotov @ 17.12.2010, 18:56) Наладч... 18.12.2010, 18:17 tiptop Цитата(Pzotov @ 17.12.2010, 18:56) Нормал... 17.12.2010, 19:03 Boris Blade Подозреваю, что это не случай наладки, скорее ремо... 18.12.2010, 19:22 DiJo Цитата(Boris Blade @ 18.12.2010, 19:22) П... 20.12.2010, 10:23 Usach А мерить и не надо.Есть вполне законная и официаль... 19.12.2010, 7:38 Boris Blade Цитата(Usach @ 19.12.2010, 9:38) А мерить... 19.12.2010, 10:51 Pzotov ЦитатаНаладчик - это тот кто налаживает. А обслужи... 19.12.2010, 11:39 Сергей Валерьевич Цитата(Pzotov @ 19.12.2010, 12:39) Нормал... 19.12.2010, 12:08 DiJo Цитата(Pzotov @ 19.12.2010, 11:39) Наладч... 20.12.2010, 10:39 asm А меня всегда мучил вопрос, который стрёмно провер... 19.12.2010, 12:25 ttt Цитата(asm @ 19.12.2010, 12:25) А меня вс... 19.12.2010, 14:46 Usach Цитата(asm @ 19.12.2010, 15:25) А меня вс... 19.12.2010, 17:01 Pzotov ЦитатаЗато ненормально - выполнить работу со ... 20.12.2010, 13:15 DiJo Цитата(Pzotov @ 20.12.2010, 13:15) Т.е. н... 20.12.2010, 15:05  Boris Blade Цитата(DiJo @ 20.12.2010, 17:05) Нормальн... 20.12.2010, 15:10   DiJo Цитата(Boris Blade @ 20.12.2010, 15:10) А... 20.12.2010, 15:51 Pzotov Под косяками я не имел ввиду явные ляпы и ошибки..... 20.12.2010, 15:17 limite ........лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать.
... 22.12.2010, 14:34 DiJo Цитата(limite @ 22.12.2010, 14:34) ......... 22.12.2010, 16:25 Usach Первый пост 13-го. Последний 21-го. И что бы Вы ду... 22.12.2010, 15:38 asm Цитата(Usach @ 22.12.2010, 15:38) Первый ... 24.12.2010, 20:30 ViS А ларчик просто открывался 22.12.2010, 15:41 Usach Цитата(DiJo @ 22.12.2010, 19:25) Т.е. пол... 22.12.2010, 19:54 Usach Цитата(asm @ 24.12.2010, 23:30) Какое име... 25.12.2010, 7:36
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)