limite
сообщение 13.12.2010, 14:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



День добрый.
В котельной стоит сдвоенный насос Wilo DPL 50/140-3/2 (рабочий резервный), мощность 3 кВт, ток 6 А, подключение звезда.
Со слов пусконаладчиков:
при включение ток на насосе устанавливается в 70 А!!!!!!!!!!!!!!!аж контактор слипся. На закрытую задвижку 40 А.
И такая фигня на обоих насосах.
При этом (опять же со слов):
1. 100% включено на звезду;
2. напряжения в порядке;
3. сопротивление обмоток одинаковое по 4 ома;
4. насос вращается и создает нормальный перепад;
5. 100% приходят все три фазы...
и т.д. типо проверили все.......
Я уверен, что чудес не бывает. Если верить наладчикам, то какой-то полтергейст))))))
Подскажите, что может быть ещё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- limite   Очень нужен свежий взгляд на проблему   13.12.2010, 14:14
- - Usach   Подсказываю: рабочий ток 6А (3кВт). Значит на ввод...   13.12.2010, 14:20
- - limite   Само собой там стоят АВВ MS116-10 на 10 ампер, 6.3...   13.12.2010, 14:59
|- - starshoy2001   Цитата(limite @ 13.12.2010, 14:59) Само с...   13.12.2010, 15:35
- - GYUR22   подшипники посмотрите короче рукой свободно вращае...   13.12.2010, 15:07
- - limite   Была мысль что заблокирован вал, но насосы свободн...   13.12.2010, 15:16
- - aslanbek   Может реактивная составляющая так проявляется (нап...   13.12.2010, 15:40
- - limite   Цитата(aslanbek @ 13.12.2010, 15:40) Може...   13.12.2010, 15:46
- - sbi   Там вроде обратный клапан встроенный?   13.12.2010, 19:33
- - Usach   Цитата(limite @ 13.12.2010, 17:14) День д...   13.12.2010, 20:02
- - Максимович   А чем проверяли наличие напряжения? Мерили межфазн...   13.12.2010, 20:30
- - Andrey_V   Сам занимаюсь сервисным ремонтом насосного оборудо...   13.12.2010, 20:45
- - limite   Цитата(Usach @ 13.12.2010, 20:02) Если их...   13.12.2010, 21:02
- - Usach   Вентилятор горелки, скорее всего однофазный. А р...   13.12.2010, 21:34
- - limite   Цитата(Usach @ 13.12.2010, 21:34) Вентиля...   13.12.2010, 22:02
- - vladun   у меня была аналогичная ситуевина, только насос со...   13.12.2010, 22:23
- - Skif_Sib   У сисадминов такая ситуация называется страхом пол...   14.12.2010, 10:13
- - limite   Цитата(Skif_Sib @ 14.12.2010, 10:13) У си...   14.12.2010, 10:48
- - Boris Blade   У меня дома лапочка сгорела, подошел включил, посм...   14.12.2010, 10:58
- - DrAlex   При этом (опять же со слов): 1. 100% включено на з...   14.12.2010, 11:46
- - Usach   Точно звезда - я смотрел... Есть, правда, ещё пун...   14.12.2010, 12:28
- - Pzotov   Цитата...Вскрывая клеммную коробку э/д насоса и чт...   14.12.2010, 22:27
|- - DiJo   Цитата(Pzotov @ 14.12.2010, 22:27) не вер...   15.12.2010, 18:06
|- - Boris Blade   Цитата(DiJo @ 15.12.2010, 20:06) Я, напри...   15.12.2010, 18:42
|- - DiJo   Цитата(Boris Blade @ 15.12.2010, 18:42) А...   16.12.2010, 11:54
|- - Boris Blade   Цитата(DiJo @ 16.12.2010, 13:54) В этом ...   17.12.2010, 19:08
- - aslanbek   Хотелось бы узнать от автора,чем вся история закон...   15.12.2010, 15:05
- - limite   Цитата(aslanbek @ 15.12.2010, 15:05) Хоте...   15.12.2010, 16:50
- - Rus75   У меня такое разок случилось, когда подключая в о...   16.12.2010, 10:03
- - Pzotov   Наладчик - это не только тот который сдает объект ...   17.12.2010, 18:56
|- - DiJo   Цитата(Pzotov @ 17.12.2010, 18:56) Наладч...   18.12.2010, 18:17
- - tiptop   Цитата(Pzotov @ 17.12.2010, 18:56) Нормал...   17.12.2010, 19:03
- - Boris Blade   Подозреваю, что это не случай наладки, скорее ремо...   18.12.2010, 19:22
|- - DiJo   Цитата(Boris Blade @ 18.12.2010, 19:22) П...   20.12.2010, 10:23
- - Usach   А мерить и не надо.Есть вполне законная и официаль...   19.12.2010, 7:38
|- - Boris Blade   Цитата(Usach @ 19.12.2010, 9:38) А мерить...   19.12.2010, 10:51
- - Pzotov   ЦитатаНаладчик - это тот кто налаживает. А обслужи...   19.12.2010, 11:39
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Pzotov @ 19.12.2010, 12:39) Нормал...   19.12.2010, 12:08
|- - DiJo   Цитата(Pzotov @ 19.12.2010, 11:39) Наладч...   20.12.2010, 10:39
- - asm   А меня всегда мучил вопрос, который стрёмно провер...   19.12.2010, 12:25
- - ttt   Цитата(asm @ 19.12.2010, 12:25) А меня вс...   19.12.2010, 14:46
- - Usach   Цитата(asm @ 19.12.2010, 15:25) А меня вс...   19.12.2010, 17:01
- - Pzotov   ЦитатаЗато ненормально - выполнить работу со ...   20.12.2010, 13:15
|- - DiJo   Цитата(Pzotov @ 20.12.2010, 13:15) Т.е. н...   20.12.2010, 15:05
|- - Boris Blade   Цитата(DiJo @ 20.12.2010, 17:05) Нормальн...   20.12.2010, 15:10
|- - DiJo   Цитата(Boris Blade @ 20.12.2010, 15:10) А...   20.12.2010, 15:51
- - Pzotov   Под косяками я не имел ввиду явные ляпы и ошибки.....   20.12.2010, 15:17
- - limite   ........лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать. ...   22.12.2010, 14:34
|- - DiJo   Цитата(limite @ 22.12.2010, 14:34) .........   22.12.2010, 16:25
- - Usach   Первый пост 13-го. Последний 21-го. И что бы Вы ду...   22.12.2010, 15:38
|- - asm   Цитата(Usach @ 22.12.2010, 15:38) Первый ...   24.12.2010, 20:30
- - ViS   А ларчик просто открывался   22.12.2010, 15:41
- - Usach   Цитата(DiJo @ 22.12.2010, 19:25) Т.е. пол...   22.12.2010, 19:54
- - Usach   Цитата(asm @ 24.12.2010, 23:30) Какое име...   25.12.2010, 7:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных