Гость_ffffff_*
сообщение 16.12.2010, 6:11
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
При согласовании проекта выставлено такое замечание "Для чего предусмотрена установка клапана (позиция 7)?"

У меня в записке обоснованно так-Устанавливается клапан нормально закрытый Ду20 (поз.7) на трубопроводе Ду20 подачи газа на опрессовку (проверку на герметичность) клапанов в трубопровод между двумя клапанами Ду200 (поз.4).
Правильно ли это?

Как ответить грамотно на замечание, ссылаясь на нормативку и обосновать?
Или может действительно он не нужен??
Помогите, пожалуйста, разобраться..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 21,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ffffff   Клапана и их назначение   16.12.2010, 6:11
- - Zvenigorodoff   действительно зачем он нужен? Для опрессовки участ...   16.12.2010, 11:02
- - timmy   Здесь тип арматуры не указан. Бывают случаи, когда...   16.12.2010, 11:55
- - ffffff   А какой д.б. тип арматуры? И если для открытия 1-...   16.12.2010, 12:11
- - timmy   Маленький клапан открыть проще, чем большой. Мален...   16.12.2010, 12:24
- - ffffff   А где в нормативке записано что он нужен?? и поче...   16.12.2010, 12:33
|- - LevaK   Цитата(ffffff @ 16.12.2010, 11:33) А где ...   16.12.2010, 12:59
|- - timmy   Цитата(ffffff @ 16.12.2010, 12:33) А где ...   16.12.2010, 13:05
- - Рубцов   Смотрите п.5.9.7. ПБ 12-529-03. Необходимо предусм...   16.12.2010, 13:18
- - Zvenigorodoff   timmy имеет ввиду необходимость открытия/закрытия ...   16.12.2010, 13:35
- - timmy   Я и говорю - без дополнительной информации по назн...   16.12.2010, 13:52
- - rogv   Скорее всего этот клапан необходим в системе прове...   24.1.2011, 15:56
|- - Галиев   Цитата(rogv @ 24.1.2011, 15:56) Скорее вс...   29.1.2011, 19:14
- - energuy   1)Проверка герметичности обязательно если мощность...   29.1.2011, 12:05
- - tiptop   Цитата(energuy @ 29.1.2011, 12:05) Провер...   29.1.2011, 19:56
- - energuy   Цитата(tiptop @ 29.1.2011, 21:56) Скажите...   11.2.2011, 21:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных