Схема коммутации ККБ и приточки |
|
|
Гость_gelly5_*
|
16.12.2010, 19:29
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. выпала такая задача скоммутировать ККБ и секцию охлаждения приточной установки. ККБ- MTA MCCG131, ХП=34,3 кВт Секция охлаждения - 33,1 кВт Фреон R407C
Почитав тех. документацию на ККБ я обнаружила что после конденсатора там идет: клапан шредера ( с датчиком выс. давления) клапан шредера фильтр смотровое стекло соленоидный клапан шаровый кран клапан шредера
я не увидела ТРВ и ресивера.
мне надо сделать так, чтобы эта система работала что мне нужно включить в обвязку? подобрать ТРВ, ресивер, еще что-то ??? ТРВ с внешним или внутренним уравниванием?
спасибо!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
gelly5 Схема коммутации ККБ и приточки 16.12.2010, 19:29 tuguzak ALCO Controls
ЗЫ
Вместо ТРВ (п.12) - ЭРВ: 16.12.2010, 21:29 gelly5 Почему эрв? Он дороже значительно трв..какие его п... 16.12.2010, 23:05 tuguzak Цитата(gelly5 @ 16.12.2010, 23:05) Почему... 16.12.2010, 23:33 gelly5 К сожалению,блок подбирала не я. Передо мной стоит... 17.12.2010, 0:07 Boris Blade Если в составе ккб нет трв, тогда нужно трв с внеш... 17.12.2010, 0:11 vlad980 Цитататогда нужно трв с внешним уравниванием.
при... 17.12.2010, 10:01 gelly5 т.е. ККБ расположен на улице. от него я кидаю труб... 17.12.2010, 13:09 Boris Blade Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 15:09) т.е. К... 17.12.2010, 13:24 gelly5 вот схема холодильной машины и её элементы
там уже... 17.12.2010, 13:43 daddym Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 13:43) там уж... 8.1.2011, 0:01 Boris Blade Если трв будет установлен возле испарителя по хоро... 17.12.2010, 13:51 gelly5 вообще машина предназначена для испарителя ФРЕОН-В... 17.12.2010, 14:36 Boris Blade Приточку что ле в коксовые машины ставить собралис... 17.12.2010, 14:55 gelly5 Цитата(Boris Blade @ 17.12.2010, 14:55) П... 17.12.2010, 15:03  Boris Blade Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 17:03)
Переп... 17.12.2010, 15:08 gelly5 пока нет проблемы!)
нарисую монтажную схему, в... 17.12.2010, 15:22 Boris Blade Цитата(gelly5 @ 17.12.2010, 17:22) пока ... 17.12.2010, 15:27  tuguzak Цитата(Boris Blade @ 17.12.2010, 15:27) .... 7.1.2011, 18:24 gelly5 Проанализировав схему холодильной машины и режим р... 11.1.2011, 17:55 narkom Трубы почти "по инжинирингу", осталось д... 11.1.2011, 22:18 gelly5 почему почти по инжинирингу?) вот картинка с руков... 12.1.2011, 9:43 gelly5 добавила петлю и уклоны на всасывающей магистрали.... 12.1.2011, 15:50 narkom Поскольку в контуре 1 компрессор постоянной произв... 12.1.2011, 19:52 gelly5 Цитата(narkom @ 12.1.2011, 19:52) Посколь... 13.1.2011, 12:15 narkom Слишком научный подход.
Из тех. данных берете зав... 13.1.2011, 12:42 gelly5 а в тех. данных, которые у меня есть, такой цифры ... 14.1.2011, 10:08 Ludvig Цитата(gelly5 @ 14.1.2011, 10:08) а в тех... 14.1.2011, 10:39  gelly5 Цитата(Ludvig @ 14.1.2011, 10:39) Это к в... 14.1.2011, 11:04 v-david Цитата(gelly5 @ 11.1.2011, 17:55) Проанал... 14.1.2011, 12:28 gelly5 Цитата(v-david @ 14.1.2011, 12:28) Д... 14.1.2011, 12:39 v-david Соленоид отсечки жидкостной линии надо ставить как... 14.1.2011, 13:20 gelly5 Цитата(v-david @ 14.1.2011, 13:20) С... 14.1.2011, 14:20 v-david Цитата(gelly5 @ 14.1.2011, 14:20) Подумал... 14.1.2011, 14:27 gelly5 добавила соленоидный вентиль, пару клапанов шредер... 18.1.2011, 14:36 Boris Blade шредер возле трв не там стоит. 18.1.2011, 15:08 gelly5 Цитата(Boris Blade @ 18.1.2011, 15:08) шр... 18.1.2011, 15:15 Boris Blade сорри, ошибочка, оставьте как есть. Соленоид устан... 18.1.2011, 15:29 gelly5 Цитата(Boris Blade @ 18.1.2011, 15:29) со... 18.1.2011, 15:41 Boris Blade нарисйуте + и - на испарителе , а то монтажники бу... 18.1.2011, 15:54 narkom Клапан шредера ставят между ТРВ и испарителем. Тог... 18.1.2011, 20:07 gelly5 Цитата(narkom @ 18.1.2011, 20:07) А солен... 19.1.2011, 14:41 narkom Конечно, излишне. Либо в ККБ, либо перед приточкой... 19.1.2011, 22:07 gelly5 v-david
Соленоид отсечки жидкостной линии надо ста... 20.1.2011, 13:51 Рекуператор Чем плох второй соленоид?) 20.1.2011, 15:28 koscs Помоему я видел ,что-то подобное на сайте оборудов... 20.1.2011, 17:15 gelly5 Цитата(koscs @ 20.1.2011, 17:15) Помоему ... 20.1.2011, 17:30 malera 1. Клапан шредера ставят перед испарителем. Тогда ... 31.1.2011, 17:35 airwave Цитата(malera @ 31.1.2011, 17:35) 1. Клап... 1.2.2011, 11:44 malera Цитата(airwave @ 1.2.2011, 11:44) Ага, то... 2.2.2011, 12:38 gelly5 Здравствуйте, господа Холодильщики.
ситуация повто... 12.3.2011, 15:53 v-david ##Вопрос стоит в том, ставить ли ресивер...если вс... 12.3.2011, 21:32 gelly5 Цитата(v-david @ 12.3.2011, 21:32) И... 13.3.2011, 0:26 v-david Цитата(gelly5 @ 13.3.2011, 0:26) ...если ... 13.3.2011, 10:50 gelly5 И диаметры входа-выхода любые или под трубу?
без р... 13.3.2011, 13:31 v-david Производители ресиверов - разумные люди, там с диа... 14.3.2011, 5:59 maloi v-david как происходит дозапрака маслом??? 9.2.2012, 12:04 airwave маслозаправщиком 9.2.2012, 12:32 cat Цитата(airwave @ 9.2.2012, 13:32) маслоза... 9.2.2012, 14:56  zimorodok Цитата(cat @ 9.2.2012, 15:56) Спрошу у ма... 9.2.2012, 19:01 v-david там нет разряжения на этих температурах... обычно ... 9.2.2012, 18:41 Рекуператор ЦитатаНу это я так, на пальцах....на чьих
Зы
на... 10.2.2012, 0:00 JonnyD Всем здравия желаю! Позвольте здесь задать инт... 20.2.2012, 9:38 LordN Цитатакаким требованиям должен соответствовать теп... 20.2.2012, 12:01 JonnyD Прочитал. Правильно ли я понял, что теплообменники... 20.2.2012, 13:45 LordN мокрый - это мокрый, или влажный, или смоченный.
... 20.2.2012, 16:15 narkom Отдавать он должен то количество теплоты, которое ... 20.2.2012, 17:24 JonnyD Цитата(narkom @ 20.2.2012, 18:24) Отдават... 20.2.2012, 17:44 narkom Точные значения взял из техданных, нижнее значение... 20.2.2012, 21:43 JonnyD Откровенно говоря пока не представляю себе как это... 21.2.2012, 9:17 kord Цитата(JonnyD @ 21.2.2012, 9:17) Но как э... 21.2.2012, 10:28 JonnyD to Kord
Мне кажется не каждый производитель на это... 21.2.2012, 11:31 kord Цитата(JonnyD @ 21.2.2012, 12:31) to Kord... 21.2.2012, 15:30 cat Посчитайте испаритель, затем эти данные (количеств... 21.2.2012, 12:27 v-david Что-то не то. JonnyD! можно конечно приветство... 21.2.2012, 12:41 stef Пожалуйста, дайте свои замечания по представленной... 9.3.2013, 2:56 nizercat Какой ТРВ к инвертору Если блок от сплит систем... 9.3.2013, 10:40 SSA Цитата(nizercat @ 9.3.2013, 13:40) Так же... 9.3.2013, 13:17 nizercat SSA пожалейте голову
Возможно с моей стороны н... 9.3.2013, 13:45 stef to nizercat
ЦитатаЕсли блок от сплит системы в нем... 9.3.2013, 14:14 nizercat В большинстве сплит систем дросселирующее устройст... 9.3.2013, 14:28 stef Спасибо за ликбез. 9.3.2013, 14:39 stef На сегодня принципиальную схему кондиционирования ... 10.3.2013, 21:12