> СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА
teplouzel
сообщение 17.12.2010, 22:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.11.2010
Пользователь №: 79593



Уважаемые господа, очень нужна консультация специалиста по вопросу установки теплового счетчика. Суть вопроса – у нас в доме был установлен теплосчетчик. В процессе его эксплуатации возникли сомнения в правильности установки термодатчика на подаче. Вместо элеватора нам установили узел смешивания с трехходовым механическим краном. Теперь, при регулировки температуры воды подаваемой на отопление дома мы можем с помощью трехходового крана сами определять сделать температуру больше или меньше. Однако при значительном уменьшении подачи горячей воды из городской магистрали (на подаче, с помощью трехходового крана ) теплосчетчик незначительно снижает показатель расхода тепловой энергии. Я полагаю, что термодатчик – 6 ( ссылка http://files.mail.ru/IN8NU8 ) должен быть установлен не так как у нас сейчас (верхний рисунок), а как показано на нижнем рисунке, в этом случае теплосчетчик будет считать реальную температуру подаваемую на батареи отопления дома (Т2). Сейчас же теплосчетчик считает, что на батареи отопления подается температура равная показаниям Т1 и что из батарей отопления приходит температура равная показаниям Т3. Разница температур между Т2 и Т3 и израсходованное количество подаваемой теплосетями воды (считает преобразователь расхода) показывают количество тепловой энергии которую потребил дом. А что показывает разница между Т1 и Т3 непонятно, и эта разница гораздо выше чем Т2-Т3.
Согласно руководства по эксплуатации теплосчетчика ---- «Теплосчетчик ТЭМ-104, предназначен для измерения и регистрации с целью коммерческого и технологического учета значений потребленного (отпущенного) количества теплоты(тепловой энергии), теплоносителя и других параметров систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также для организации информационных сетей сбора данных.»
Эта схема подключения теплосчетчика утверждена теплосетями нашего города. Когда у меня возникли сомнения, и я обратился к ним с этим вопросом, на что мне было сказано, что счетчик подключен правильно и обсуждать эту тему со мной они не сбираются. Я думаю, что настоящая схема подключения теплосчетчика очень выгодна городским теплосетям т.к. они при таком положении дел имеют не малую материальную выгоду за счет жильцов нашего дома.
Прошу Вас оценить мои рассуждения и выразить свое мнение по данному вопросу.
Прилагаю схемы подключения теплосчетчика ( ссылка http://files.mail.ru/IN8NU8 ) нарисованные мною от руки. Может быть я что то отобразил технически не грамотно (я не специалист), но думаю что смысл в этих схемах указан верный.
Прикрепленный файл  ____0411.jpg ( 322,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- teplouzel   СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА   17.12.2010, 22:03
- - испытатель   Не обсуждают - и правильно делают. 1. Теплосчетчи...   17.12.2010, 22:40
|- - teplouzel   Цитата(испытатель @ 17.12.2010, 23:40) Не...   18.12.2010, 0:11
- - jota   На дисплее теплосчётчика можно увидеть моментный р...   17.12.2010, 22:42
- - alexius_sev   У вас термодатчик правильно установлен, на подаче ...   17.12.2010, 22:44
- - sterroid   teplouzel по схеме монтажа прибора учета, вы понял...   17.12.2010, 23:03
- - alexius_sev   пр насос глупость сказал, курить меньше надо, увид...   17.12.2010, 23:08
- - alexius_sev   Цитата(teplouzel @ 18.12.2010, 0:11) Уваж...   18.12.2010, 0:22
- - zr84   Цитата(teplouzel @ 18.12.2010, 1:03) ...С...   19.12.2010, 18:38
|- - Vict   Цитата(zr84 @ 19.12.2010, 17:38) а датчик...   19.12.2010, 19:47
||- - zr84   Цитата(Vict @ 19.12.2010, 22:47) почему т...   19.12.2010, 20:18
|- - teplouzel   -жильцы будут считать, что в ИТП -автоматика, кото...   19.12.2010, 23:07
- - HeatServ   Обратный клапан на подмесе не по фэн-шуй стоит.   19.12.2010, 19:39
- - Vict   ну так расходомер максимально близко, а датчики за...   19.12.2010, 20:39
|- - zr84   Цитата(Vict @ 19.12.2010, 23:39) ну так р...   19.12.2010, 21:22
|- - Vict   Цитата(zr84 @ 19.12.2010, 20:22) близкое ...   19.12.2010, 21:35
- - Максимович   Регулируют подачу теплоносителя запорной арматурой...   19.12.2010, 20:46
|- - HeatServ   Цитата(Максимович @ 19.12.2010, 20:46) Ре...   19.12.2010, 20:52
- - HeatServ   Вот свежий пример регулировки на ОС. http://forum....   19.12.2010, 20:58
- - Usach   Хосподи!! Сколько букв и цфрр!!...   19.12.2010, 22:00
- - Vict   Цитата(Usach @ 19.12.2010, 21:00) Хосподи...   19.12.2010, 22:32
- - Usach   Цитата(Vict @ 20.12.2010, 1:32) угу, буко...   20.12.2010, 14:19
- - Незнайка   Коллеги, подскажите, пжл. Огорошил меня один произ...   8.9.2015, 18:52
- - HeatServ   Цитата(Незнайка @ 8.9.2015, 18:52) Коллег...   8.9.2015, 20:40
|- - Незнайка   Спасибо за ответ Цитата(HeatServ @ 8.9.2015,...   9.9.2015, 16:00
|- - HeatServ   Цитата(Незнайка @ 9.9.2015, 16:00) ПС и О...   9.9.2015, 16:17
|- - Незнайка   Цитата(HeatServ @ 9.9.2015, 16:17) Если р...   10.9.2015, 10:08
- - KARTS   Цитата(Незнайка @ 8.9.2015, 18:52) ... По...   9.9.2015, 17:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8