> Расчет ГВС с учетом СанПиН 2.1.4.2496-09
AnimaG
сообщение 20.12.2010, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



Здравствуйте!
Возникли вопросы по расчету системы горячего водоснабжения, с учетом требования СанПиН 2.1.4.2496-09 “Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения”:
п.2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

Правильно ли я понимаю:
1. Если необходима температура в месте водоразбора не ниже 60 °С, то на выходе из ИТП получаем температуру Т3 = +70 °С, на входе в ИТП температуру Т4 = +60 °С, считая что пока вода дойдет до потребителя, её температура снизится на 10 °С.
2. Исходя из того, что Т3 = +70 °С, независимо от применяемой системы теплоснабжения, формула расчета тепла на приготовление горячей воды согласно СНиП 2.04.01-85* п.3.13 будет выглядеть: Qh = 1,16*qh*(70-5) + Qht.
3. Для закрытой системы горячего водоснабжения, так как температура воды Т3 = +70 °С, нормы расхода горячей воды необходимо принимать с коэффициентом 0,85, так же как и для открытой системы теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AnimaG   Расчет ГВС с учетом СанПиН 2.1.4.2496-09   20.12.2010, 10:53
- - AVP   Я могу быть не прав, но я считаю так: Qh = 1,16*q...   20.12.2010, 11:20
- - AnimaG   Я тоже так раньше считал: - для закрытой системы ...   20.12.2010, 14:40
- - AVP   Хм... ∆t = 10°С используется для определения...   20.12.2010, 14:54
- - AnimaG   Естественно, ничего просто так не бывает. Вопрос о...   20.12.2010, 15:06
- - waljunja   Цитататоже так раньше считал: - для закрытой систе...   21.12.2010, 21:41
- - waljunja   ЦитатаВопрос о температуре задает эксперт. У меня ...   21.12.2010, 22:08
|- - AVP   Абсурд. Очередной повод, чтобы недостаточно компет...   22.12.2010, 12:15
|- - Водяной   Цитата(waljunja @ 21.12.2010, 23:08) А не...   7.8.2012, 8:27
- - AnimaG   Согласен, с учетом того, что выходят новые нормы, ...   22.12.2010, 10:14
- - даниил   Терпите ))))) СНиП находится в процессе актуализац...   22.12.2010, 12:13
- - даниил   А что такое "недостаточно компетентный экспер...   22.12.2010, 12:18
|- - AVP   Цитата(даниил @ 22.12.2010, 12:18) А что ...   23.12.2010, 10:16
|- - даниил   Цитата(AVP @ 23.12.2010, 14:16) Хм...Кто ...   23.12.2010, 10:47
- - waljunja   ЦитатаА что такое "недостаточно компетентный ...   22.12.2010, 22:10
- - waljunja   ЦитатаКонечно, можно попытаться объяснить эксперту...   23.12.2010, 21:22
- - BUG87   Помню пробовал я теоретически посчитать какая темп...   24.12.2010, 14:10
- - AnimaG   Сделал тестовый расчет в программе для подбора теп...   27.12.2010, 10:14
- - AnimaG   У меня еще один вопрос. Как вы обеспечиваете требо...   27.12.2010, 11:07
- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Подниму тему 1.какая температура горячей воды дол...   20.7.2017, 7:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 17:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных