Гость_maxims6_*
сообщение 22.12.2010, 17:41
Сообщение #1





Guest Forum






добрый день всем спецам и жаждущим ими стать!
к вопросу: в квартире 17-ти этажного дома на 15-м этаже вдруг сильно повело полдюймовый стояк подачи отопления-сантиметров 8 от вертикали. предварительный диагноз-где-то трубу защемило в проходной гильзе.осмотр верхней и нижней квартиры ничего не дал-зашито декоративными стенами.предлагаемый выход: в стояк вварить сильфонный компенсатор.
Но терзают смутные сомнения:1)правильное решение или нет ???.2)если вваривать , то только в гнутую подачу или и в обратку тоже???.3)как правильно вваривать-расстояния от врезок в батарею?;предварительно растягивать или сжимать?;подойдет-ли "hortum"+20/-30(уже куплен) и т.д.??
заранее всем откликнувшимся спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxims6   установка сильфонного компенсатора на действующем стояке отопления   22.12.2010, 17:41
- - l-nikolaev   Лучшим выходом будет обеспечить необходимое движен...   22.12.2010, 20:42
- - maxims6   лучший-это да, но проблематично реализуемый, т.к. ...   23.12.2010, 8:51
- - l-nikolaev   Цитата(maxims6 @ 23.12.2010, 8:51) лучший...   24.12.2010, 11:29
- - OLEG72   Уважаемые коллеги! То, что стояк двухтрубной с...   25.12.2010, 6:24
- - jota   OLEG72 Вы предлагаете компенсировать сильфонным ко...   25.12.2010, 12:25
- - OLEG72   jota, Напряжение на радиаторных подводках при уст...   25.12.2010, 18:37
- - jota   Согласен, что компенсатором разгрузите стояк...., ...   25.12.2010, 18:53
- - OLEG72   Уважаемый jota, При правильном подборе и установ...   25.12.2010, 19:09
|- - jota   Цитата(OLEG72 @ 25.12.2010, 18:09) При пр...   25.12.2010, 19:26
- - OLEG72   Уважаемый jota, Правильная установка компенсатора...   25.12.2010, 20:47
- - jota   Ваши объяснения принимаются. По системе: если в...   25.12.2010, 21:25
- - OLEG72   Еще бы... Конечно, все надо согласовывать. Без н...   25.12.2010, 22:50
- - zhkva   Мы отрезали кусок трубы в стояке где то 10 см и вм...   26.12.2010, 12:35
- - OLEG72   zhkva, Это не очень красиво, да и небезопасно (ес...   27.12.2010, 2:20
- - ekuzin   ОЛЕГ72 Ваши утверждения в корне неверны!!...   27.12.2010, 2:57
- - OLEG72   Уважаемый ekuzin, А в чем мои утверждения в корн...   27.12.2010, 4:23
- - Денис 1505   Пожалуйста помогите советом. Ситуация такая, сосед...   30.9.2019, 7:16
- - OLEG72   Здравствуйте, Денис 1505! На данный момент,...   26.10.2019, 17:24
- - Денис 1505   Огромное спасибо за такой развернутый ответ!   26.10.2019, 20:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных