Здравствуйте!
Прошу совет!
Помогите определиться с выбором дизель-генератора (какова его минимально достаточная мощность для компенсации пусковых токов эл. двигателя) как источника аварийного электроснабжения для насоса скважины, мощность эл. двигателя насоса 22 кВт. Насос один.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- wwandrey   Подобрать дизель-генератор   23.12.2010, 20:34
- - wwandrey   Что то не так в вопросе или все стесняются?   27.12.2010, 15:43
- - Alex_   Скажу одно: дешевле, а, главное, надежнее, будет у...   27.12.2010, 16:30
- - BUFF   Цитата(wwandrey @ 23.12.2010, 20:34) мощн...   27.12.2010, 16:40
|- - daddym   Цитата(BUFF @ 27.12.2010, 16:40) дешевле?...   27.12.2010, 16:59
||- - BUFF   Цитата(daddym @ 27.12.2010, 16:59) бороть...   27.12.2010, 17:07
|- - Alex_   Цитата(BUFF @ 27.12.2010, 16:40) дешев...   27.12.2010, 23:30
- - daddym   У разных моделей даже одного производителя по разн...   27.12.2010, 19:31
|- - Rus75   Цитата(daddym @ 27.12.2010, 19:31) У разн...   28.12.2010, 10:39
||- - vladun   Цитата(Rus75 @ 28.12.2010, 9:39) Все прав...   28.12.2010, 21:26
|- - BUFF   Цитата(daddym @ 27.12.2010, 19:31) Пробле...   28.12.2010, 14:04
||- - daddym   Цитата(BUFF @ 28.12.2010, 14:04) Когда на...   28.12.2010, 21:59
|- - DiJo   Цитата(daddym @ 27.12.2010, 19:31) Пробле...   28.12.2010, 15:17
- - Rus75   И по поводу софт-стартера. Почему-то многие думаю...   28.12.2010, 11:34
- - Сергей Валерьевич   А можно подробнее про УПП в виде обрезанных ЧП? Н...   28.12.2010, 11:40
|- - Rus75   Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.12.2010, 11...   28.12.2010, 14:18
|- - ScrewDriver   Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.12.2010, 8...   9.1.2011, 0:22
- - Pzotov   ЦитатаС частотниками тоже сталкивались - из-за гар...   28.12.2010, 13:55
- - BUFF   Ага, спасибо   28.12.2010, 15:35
- - wwandrey   Большое спасибо за столь расширенную дискуссию по ...   28.12.2010, 16:49
- - wwandrey   А все таки по сути пояснений на вопросы в моем пос...   29.12.2010, 19:37
|- - daddym   Цитата(wwandrey @ 29.12.2010, 19:37) А вс...   29.12.2010, 19:53
|- - Rus75   Цитата(wwandrey @ 29.12.2010, 19:37) А вс...   30.12.2010, 10:21
- - vladun   нету у генераторов никакого графика нагрузки, есть...   30.12.2010, 23:34
- - Gans Mueller   В свое время три года занимался резервными электро...   8.1.2011, 23:18
- - vladun   Gans Mueller +100 браво ! Некоторые софт-ста...   9.1.2011, 17:15
- - wwandrey   Очень признателен всем за содержательные ответы...   20.1.2011, 16:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 21:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных