Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> О надежности теплоснабжения, Влияние переменного расхода в т/сети на надежность теплоснабжения
KGP1
сообщение 27.12.2010, 10:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



В Питере не первый год рвуться магистральные трубы теплоснабжения. При подготовке СЦТ к отопительному периоду т/сети проходили гидравлические испытания. Но известно, что динамика изменений гидравлики при испытаниях невелика.
СЦТ в Питере открытая, работающая с переменным расходом теплоносителя в тепловой сети. Переменный расход вызывает изменение гидравлики в т/сети. Массовое внедрение ИТП, использующих количественное регулирование теплопотребления влияет на динамику изменений гидравлики. Вопрос: могут ли указанные обстоятельства влиять на причину аварий в Питере? Какие другие факторы(кроме "износа") могли быть причиной аварий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KGP1   О надежности теплоснабжения   27.12.2010, 10:05
- - alexius_sev   А как производите количественное регулирование? Ч...   27.12.2010, 10:21
|- - KGP1   Цитата(alexius_sev @ 27.12.2010, 10:21) А...   27.12.2010, 10:53
- - gilepp   ЦитатаКакие другие факторы(кроме "износа...   27.12.2010, 10:22
- - KGP1   Ну, почему сразу коррупция? Что-то я связи не улав...   27.12.2010, 10:25
- - gilepp   Я понимаю, что ваш вопрос технический, но к сожале...   27.12.2010, 10:35
- - alexius_sev   У вас в котельной илм цтп как происходит колчестве...   27.12.2010, 12:30
- - KGP1   У нас в городе Владимире СЦТ закрытая с зависимым ...   27.12.2010, 12:37
- - alexius_sev   А какие трубы рвутся?   27.12.2010, 12:58
- - KGP1   Вы из Питера, Вам лучше знать!   27.12.2010, 13:07
- - alexius_sev   Цитата(KGP1 @ 27.12.2010, 13:07) Вы из Пи...   27.12.2010, 13:15
- - KGP1   А как быть с переменными потерями в сетях - сети п...   27.12.2010, 13:26
- - Бойко   Есть более традиционные решения. Несколько насосов...   27.12.2010, 13:35
- - KGP1   Если я правильно понял, то это решение альтернатив...   27.12.2010, 13:45
|- - Бойко   Цитата(KGP1 @ 27.12.2010, 13:45) Если я п...   27.12.2010, 13:50
- - Dmytry   Механические повреждения или ускорение износа труб...   27.12.2010, 14:31
- - Машинист   Уровень зарплат, текучка кадров, студенты. Человеч...   27.12.2010, 14:47
- - KGP1   Согласен, что человеческий фактор влияет на надежн...   28.12.2010, 8:34
- - эксплуататор   А как быть с переменными потерями в сетях .В Питер...   28.12.2010, 13:14
- - KGP1   Если при испытаниях была хорошей, то куда она поде...   28.12.2010, 14:09
- - эксплуататор   Трубы рвуться наверно не сразу, после постновки т...   29.12.2010, 13:25
- - KGP1   Не знаю как в Питере, но у нас испытания на расчет...   29.12.2010, 15:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных