Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Автоматика, Управление, контакторы и микроконтроллер
Гость_Michail444_*
сообщение 29.12.2010, 16:29
Сообщение #1





Guest Forum






Прикрепленный файл  ____________________________________.dwg ( 106,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Не подскажите, что можно придумать по этой теме.

Мне как проектировщику по электрике дали разработать схему управления 5-ти вентиляторов.

1) управление от приточной установки ------ автоматический режим
2) ручной режим----------------------------------с выключателей установленных по месту, задержку по времени отключения реализовал с помощью реле задержки по времени АВВ

сделал схему на контакторах и реле зад времени, рук-лю пришлось еще долго объяснять как это работает.

всего оборудования 6 контакторов 5 реле и шкафчик 650х300 и + мелочь всякая


руководитель попросил разработать схему управления на контроллере RMU7 Siemens типа там шкаф получится меньше, мне не понятно как это можно сделать в описании на контроллер разобрался на 50%, подскажи как можно реализовать, да и стоит ли!!!????

Выкладываю свою схемку на контакторах может кому пригодиться ля автоматического режима и ручного для управления 5 вентиляторов

Сообщение отредактировал Michail444 - 29.12.2010, 16:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________.dwg ( 106,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  ____________________________________.rar ( 73,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Michail444   Автоматика   29.12.2010, 16:29
- - DrAlex   (Рукамиводитель просит) на первый взгляд всю сборк...   29.12.2010, 16:51
- - aslanbek   Да,применить любое интеллектуальное реле.   29.12.2010, 16:58
- - Abysmo   1. Все можно сделать на программируемом реле. Это ...   29.12.2010, 17:32
- - Rus75   По моему к коцу года у народа мозги перестают сооб...   29.12.2010, 18:16
- - Usach   Цитата(Michail444 @ 29.12.2010, 19:29) Не...   29.12.2010, 19:02
- - mike-altai   Цитата(Usach @ 29.12.2010, 22:02) ...К Ва...   29.12.2010, 21:11
- - Usach   Ну! Не знаю не знаю... по п.3.1.18: речь идёт ...   30.12.2010, 6:34
|- - poludenny   Цитата(Usach @ 30.12.2010, 5:34) В любом ...   6.1.2011, 10:33
- - Rus75   Я очень увожаю опыт и мнения Usach и многое для се...   30.12.2010, 9:54
|- - Юрец_НСК   Цитата(Rus75 @ 30.12.2010, 12:54) Чисто с...   30.12.2010, 13:49
- - Auto   В трехпроводной сети (L, N, PE) автомат защиты ста...   30.12.2010, 10:12
|- - Ost   Цитата(Auto @ 30.12.2010, 17:12) На счет ...   30.12.2010, 15:57
- - Auto   Цитатарук-лю пришлось еще долго объяснять как это ...   30.12.2010, 10:40
- - Mrspy   Хотелось бы для себя уточнить по теме. У меня есть...   30.12.2010, 10:41
- - Mrspy   Хотелось бы для себя уточнить по теме. У меня есть...   30.12.2010, 10:42
- - Lex   Как земляк коллеги Usach, поясняю (подтверждаю): в...   30.12.2010, 12:56
- - aslanbek   Вообще-то тема называется АВТОМАТИКА,и автор проси...   30.12.2010, 13:24
- - Boris Blade   Специальная олимпиада ))) ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 36...   30.12.2010, 13:37
- - Boris Blade   Специальная олимпиада ))) ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 36...   30.12.2010, 14:07
- - daddym   Вообще то требования по отключению нейтрали это Фр...   30.12.2010, 21:32
- - mike-altai   Цитата(daddym @ 31.12.2010, 0:32) ...прош...   30.12.2010, 21:35
- - ViS   Цитата...прошу указать конкретные пункты .... - вс...   30.12.2010, 21:59
- - Usach   Цитата(Rus75 @ 30.12.2010, 12:54) Я очень...   1.1.2011, 2:05
|- - Rus75   Цитата(Usach @ 1.1.2011, 2:05) Немного по...   3.1.2011, 19:11
|- - daddym   Цитата(Usach @ 1.1.2011, 2:05) Т.е. ничег...   4.1.2011, 16:07
- - nwe   Эта тема очень созвучна с темой "Автомат Симе...   7.1.2011, 21:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных