> Погодозависимое регулирование - странная реакция
испытатель
сообщение 29.12.2010, 22:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Открытием тем не балуюсь, но озадачила проблема странной реакции двух рядом стоящих жилых домов, оснащенных одинаковой автоматикой погодозависимого регулирования на базе ECL300(C66). Расчетная нагрузка существенно не отличается. Расположение по сторонам света (Дом №1 - г образный вдоль СВ-СЗ, Дом №2 - вдоль СВ). Удивил перехлест в уровне потребления. Пока причину понять не могу. Может быть есть догадки или светлые мысли. Заранее благодарю.
Настройки ECL - одинаковые! Графики потребления и среднесуточных температур наружного воздуха прилагаю.

Сообщение отредактировал испытатель - 29.12.2010, 22:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.doc ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- испытатель   Погодозависимое регулирование - странная реакция   29.12.2010, 22:42
- - michail_matukin   Тепловую энергию с ГВС считали? Тогда возможен ...   29.12.2010, 23:39
|- - sterroid   Цитата(michail_matukin @ 29.12.2010, 22:3...   30.12.2010, 0:57
- - hausmeister   Гадать можно, для осмысления данных маловато. СО? ...   29.12.2010, 23:42
- - испытатель   Цитата(michail_matukin @ 29.12.2010, 20:3...   30.12.2010, 1:56
- - испытатель   Вот еще тренды суточного потребления от Тнв. Обычн...   30.12.2010, 2:31
- - krizhevskyval   Думаю, что нагрузка ГВС не может дать такую разниц...   30.12.2010, 15:27
- - sterroid   ТОпикСтартер считает, что все обладают даром читат...   30.12.2010, 16:07
- - KGP1   Да и схема ИТП на помешала б.   30.12.2010, 16:40
- - Бойко   Даже сама мысль-публично обсудить/сравнить динамик...   30.12.2010, 18:03
- - HeatServ   Тоже есть два здания в обслуживании, изначально - ...   30.12.2010, 18:04
- - испытатель   Автоматика работает два года. Кроме уровня потребл...   30.12.2010, 19:15
|- - Бойко   Цитата(испытатель @ 30.12.2010, 19:15) .....   31.12.2010, 11:52
- - испытатель   Ни фига с первого раза не усвоил. Даже резюме стат...   31.12.2010, 12:24
- - jota   Обе приведённые статьи никакого отношения к пробле...   31.12.2010, 13:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных