Двухтрубная система отопления - недотоп 1этажа, радиаторы 1этажа холодные, на втором горячие - как быть? |
|
|
Гость_PROMETEY_125_*
|
5.1.2011, 8:54
|
Guest Forum

|
Привет уважаемые специалисты! Прошу помощи! Чугунные радиаторы 1 этажа холодные, на втором горячие как отрегулировать стояк по равномерному распределению тепла? картинку прилагаю
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
PROMETEY_125 Двухтрубная система отопления - недотоп 1этажа 5.1.2011, 8:54 Putivets Как давно выполнялась промывка системы? 5.1.2011, 10:42 PROMETEY_125 батареи снималися летом и промывалися- с этим поря... 5.1.2011, 11:10 PROMETEY_125 на фото указаны где стоят пробковые краны
с помощь... 5.1.2011, 11:56 jota Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 10:56) на... 5.1.2011, 13:59 PROMETEY_125 шайб нет - это точно
а пробковые вентиля поворачив... 5.1.2011, 14:36 jota Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 13:36) ша... 5.1.2011, 22:36 испытатель А элементарно - идентичную схему присоединения по ... 5.1.2011, 21:16 испытатель Цитата(jota @ 5.1.2011, 20:36) Вся грязь ... 6.1.2011, 0:27 PROMETEY_125 Испытателю
крест выполнен через крестовину на рез... 6.1.2011, 0:35 испытатель Из личного опыта и по теории - Скорость теплоноси... 6.1.2011, 0:37 PROMETEY_125 вся система собрана на резьбе 6.1.2011, 0:42 msi Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 8:54) При... 6.1.2011, 1:40 tiptop Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40) У Вас верхня... 6.1.2011, 1:51  msi Цитата(tiptop @ 6.1.2011, 1:51) В двухтру... 6.1.2011, 14:43 PROMETEY_125 Цитата(msi @ 6.1.2011, 3:40) . Поджимать ... 6.1.2011, 3:30  samatehnik Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 3:30) как... 6.1.2011, 5:05   PROMETEY_125 Цитата(samatehnik @ 6.1.2011, 7:05) Скажи... 6.1.2011, 8:07 samatehnik Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40) Поджимать на... 6.1.2011, 6:04 PROMETEY_125 мое мнение-вода уходит вся на 2 этаж
там сопротивл... 6.1.2011, 8:15 msi Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 8:15) мое... 6.1.2011, 14:49 samatehnik Где были мои глаза?С просони ничего не разобрал(пр... 6.1.2011, 8:33 PROMETEY_125 все нормально
спасибо за участие 6.1.2011, 8:51 испытатель Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном стояк... 6.1.2011, 18:47 PROMETEY_125 "Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном ... 7.1.2011, 7:53 испытатель Если муфты крестовые установлены, то их замена - п... 7.1.2011, 13:03 PROMETEY_125 значит 20 трубой? как еа втором
а может 15 трубой ... 7.1.2011, 13:41 tiptop Там что, естественная циркуляция ? 7.1.2011, 13:43 испытатель Для установки регуляторов требуется определенный ... 7.1.2011, 15:36 инж323 Чертеж неохота рассматривать,но неужели не ясно, ч... 7.1.2011, 15:48 PROMETEY_125 они промыты уже летом
Цитата(tiptop @ 7.1.20... 7.1.2011, 17:16 инж323 Цитата(PROMETEY_125 @ 7.1.2011, 17:16) он... 7.1.2011, 17:56 CNFHSQ Чудес не бывает, где-то забито. 7.1.2011, 18:03 PROMETEY_125 батареи промыты по отдельности под давлением 6 атм... 8.1.2011, 6:20 samatehnik Цитата(PROMETEY_125 @ 8.1.2011, 6:20) бат... 8.1.2011, 6:50 PROMETEY_125 праздники пока не пробывали
соседние стояки аналог... 8.1.2011, 10:13 Артем Самара 100% забита подводка к радиаторам первого этажа. Т... 8.1.2011, 10:41 PROMETEY_125 заменили нижнию глухую гайку на радиаторе на прохо... 8.1.2011, 13:10 tiptop Цитата(PROMETEY_125 @ 8.1.2011, 13:10) за... 8.1.2011, 13:41 инж323 Правильно сделали что остыли. Прямым током вы и не... 8.1.2011, 13:18 PROMETEY_125 ок пробуем 8.1.2011, 17:39 l-nikolaev скорей всего ксяк в районе трубопроводов д15 (заб... 8.1.2011, 18:08 PROMETEY_125 ок пробуем 8.1.2011, 18:46 samatehnik PROMETEY_125 дружище,как Вам не стыдно,Вы с пятого... 8.1.2011, 19:05 PROMETEY_125 двухходовой заменен на вентиль бронзовый Ду15 на п... 9.1.2011, 4:06 инж323 А зачем меняли его?. ВЫ сами крутите или слесарь у... 9.1.2011, 8:38 PROMETEY_125 слесаря поменяли при промывке батареи 9.1.2011, 9:41 Артем Самара А на первом обе ветки не греют?
Случаем подводку д... 9.1.2011, 9:48 PROMETEY_125 там все чисто - вчера проверили 9.1.2011, 9:51 инж323 Как не переспрашивай автора,но так и толком не доб... 9.1.2011, 11:10 PROMETEY_125 вчера со слесарями работали по этому вопросу
я не ... 9.1.2011, 11:22 инж323 Циркуляция в приборе заваисит от устанавливаемого ... 9.1.2011, 11:29 PROMETEY_125 а как правильно промыть объясните? 9.1.2011, 12:02 инж323 С компрессором и обратным током воды и не через ве... 9.1.2011, 12:19 PROMETEY_125 с фото пока не получаеться
"обратным током... 9.1.2011, 13:01 Putivets Парнишка над всеми издевается. 9.1.2011, 13:54 PROMETEY_125 даже не думал
промыли с подачи и с обратки через н... 9.1.2011, 14:53 инж323 Цитата(PROMETEY_125 @ 9.1.2011, 14:53) пр... 9.1.2011, 20:16 tiptop Чудеса... 9.1.2011, 16:00 HeatServ Не, это не чудеса, это очень непонятная вещь, кото... 9.1.2011, 20:07 PROMETEY_125 вот схема промывки 11.1.2011, 10:06 инж323 теперь посмотрите на вами выложенный проект и срав... 11.1.2011, 13:51 PROMETEY_125 кран на подводке подачи к верхней гайке радиатора 11.1.2011, 16:10 Артем Самара А есть полная уверенность, что вода идет именно та... 11.1.2011, 17:28 PROMETEY_125 такой вариант не рассматривался даже
но тогда поче... 12.1.2011, 3:54 Lyko Cтояки последние на крыле? 13.1.2011, 19:41 PROMETEY_125 нет
соседние нормально работают 14.1.2011, 3:58 laser была такая же проблема. решили установкой насоса. 20.1.2011, 8:47 PROMETEY_125 при полном закрытии вентиля остаточная теплоотдач... 20.1.2011, 10:30 Victoria_st PROMETEY_125, Вы пробовали решить проблему с крана... 21.1.2011, 21:47 PROMETEY_125 "эффект паразитного затекания" влияет на... 23.1.2011, 6:34 l-nikolaev Блин, ну тогда, если на 1-м этаже отводы от стояко... 23.1.2011, 13:40 PROMETEY_125 для l-nikolaev
спасибо за рекомендации, а можн... 24.1.2011, 15:45 l-nikolaev Цитата(PROMETEY_125 @ 24.1.2011, 15:45) д... 24.1.2011, 17:07 Lyko Версия: 1. Перепад давлений имеется. О чем говорит... 25.1.2011, 22:09 PROMETEY_125 Для Lyko
а вариант-запирания обраткой более нагр... 26.1.2011, 16:02 Lyko Цитата(PROMETEY_125 @ 26.1.2011, 16:02) Д... 26.1.2011, 19:22 профи Извините, но язаметил , что на1 этаже схема включе... 29.1.2011, 16:31 PROMETEY_125 Всем здравствуйте!
Проблема снята, установили ... 10.2.2011, 10:28
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)