Привет уважаемые специалисты!
Прошу помощи!
Чугунные радиаторы 1 этажа холодные, на втором горячие
как отрегулировать стояк по равномерному распределению тепла?
картинку прилагаю
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PROMETEY_125   Двухтрубная система отопления - недотоп 1этажа   5.1.2011, 8:54
- - Putivets   Как давно выполнялась промывка системы?   5.1.2011, 10:42
- - PROMETEY_125   батареи снималися летом и промывалися- с этим поря...   5.1.2011, 11:10
- - PROMETEY_125   на фото указаны где стоят пробковые краны с помощь...   5.1.2011, 11:56
|- - jota   Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 10:56) на...   5.1.2011, 13:59
- - PROMETEY_125   шайб нет - это точно а пробковые вентиля поворачив...   5.1.2011, 14:36
|- - jota   Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 13:36) ша...   5.1.2011, 22:36
- - испытатель   А элементарно - идентичную схему присоединения по ...   5.1.2011, 21:16
- - испытатель   Цитата(jota @ 5.1.2011, 20:36) Вся грязь ...   6.1.2011, 0:27
- - PROMETEY_125   Испытателю крест выполнен через крестовину на рез...   6.1.2011, 0:35
- - испытатель   Из личного опыта и по теории - Скорость теплоноси...   6.1.2011, 0:37
- - PROMETEY_125   вся система собрана на резьбе   6.1.2011, 0:42
- - msi   Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 8:54) При...   6.1.2011, 1:40
|- - tiptop   Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40) У Вас верхня...   6.1.2011, 1:51
||- - msi   Цитата(tiptop @ 6.1.2011, 1:51) В двухтру...   6.1.2011, 14:43
|- - PROMETEY_125   Цитата(msi @ 6.1.2011, 3:40) . Поджимать ...   6.1.2011, 3:30
||- - samatehnik   Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 3:30) как...   6.1.2011, 5:05
||- - PROMETEY_125   Цитата(samatehnik @ 6.1.2011, 7:05) Скажи...   6.1.2011, 8:07
|- - samatehnik   Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40) Поджимать на...   6.1.2011, 6:04
- - PROMETEY_125   мое мнение-вода уходит вся на 2 этаж там сопротивл...   6.1.2011, 8:15
|- - msi   Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 8:15) мое...   6.1.2011, 14:49
- - samatehnik   Где были мои глаза?С просони ничего не разобрал(пр...   6.1.2011, 8:33
- - PROMETEY_125   все нормально спасибо за участие   6.1.2011, 8:51
- - испытатель   Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном стояк...   6.1.2011, 18:47
- - PROMETEY_125   "Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном ...   7.1.2011, 7:53
- - испытатель   Если муфты крестовые установлены, то их замена - п...   7.1.2011, 13:03
- - PROMETEY_125   значит 20 трубой? как еа втором а может 15 трубой ...   7.1.2011, 13:41
- - tiptop   Там что, естественная циркуляция ?   7.1.2011, 13:43
- - испытатель   Для установки регуляторов требуется определенный ...   7.1.2011, 15:36
- - инж323   Чертеж неохота рассматривать,но неужели не ясно, ч...   7.1.2011, 15:48
- - PROMETEY_125   они промыты уже летом Цитата(tiptop @ 7.1.20...   7.1.2011, 17:16
|- - инж323   Цитата(PROMETEY_125 @ 7.1.2011, 17:16) он...   7.1.2011, 17:56
- - CNFHSQ   Чудес не бывает, где-то забито.   7.1.2011, 18:03
- - PROMETEY_125   батареи промыты по отдельности под давлением 6 атм...   8.1.2011, 6:20
|- - samatehnik   Цитата(PROMETEY_125 @ 8.1.2011, 6:20) бат...   8.1.2011, 6:50
- - PROMETEY_125   праздники пока не пробывали соседние стояки аналог...   8.1.2011, 10:13
- - Артем Самара   100% забита подводка к радиаторам первого этажа. Т...   8.1.2011, 10:41
- - PROMETEY_125   заменили нижнию глухую гайку на радиаторе на прохо...   8.1.2011, 13:10
|- - tiptop   Цитата(PROMETEY_125 @ 8.1.2011, 13:10) за...   8.1.2011, 13:41
- - инж323   Правильно сделали что остыли. Прямым током вы и не...   8.1.2011, 13:18
- - PROMETEY_125   ок пробуем   8.1.2011, 17:39
- - l-nikolaev   скорей всего ксяк в районе трубопроводов д15 (заб...   8.1.2011, 18:08
- - PROMETEY_125   ок пробуем   8.1.2011, 18:46
- - samatehnik   PROMETEY_125 дружище,как Вам не стыдно,Вы с пятого...   8.1.2011, 19:05
- - PROMETEY_125   двухходовой заменен на вентиль бронзовый Ду15 на п...   9.1.2011, 4:06
- - инж323   А зачем меняли его?. ВЫ сами крутите или слесарь у...   9.1.2011, 8:38
- - PROMETEY_125   слесаря поменяли при промывке батареи   9.1.2011, 9:41
- - Артем Самара   А на первом обе ветки не греют? Случаем подводку д...   9.1.2011, 9:48
- - PROMETEY_125   там все чисто - вчера проверили   9.1.2011, 9:51
- - инж323   Как не переспрашивай автора,но так и толком не доб...   9.1.2011, 11:10
- - PROMETEY_125   вчера со слесарями работали по этому вопросу я не ...   9.1.2011, 11:22
- - инж323   Циркуляция в приборе заваисит от устанавливаемого ...   9.1.2011, 11:29
- - PROMETEY_125   а как правильно промыть объясните?   9.1.2011, 12:02
- - инж323   С компрессором и обратным током воды и не через ве...   9.1.2011, 12:19
- - PROMETEY_125   с фото пока не получаеться "обратным током...   9.1.2011, 13:01
- - Putivets   Парнишка над всеми издевается.   9.1.2011, 13:54
- - PROMETEY_125   даже не думал промыли с подачи и с обратки через н...   9.1.2011, 14:53
|- - инж323   Цитата(PROMETEY_125 @ 9.1.2011, 14:53) пр...   9.1.2011, 20:16
- - tiptop   Чудеса...   9.1.2011, 16:00
- - HeatServ   Не, это не чудеса, это очень непонятная вещь, кото...   9.1.2011, 20:07
- - PROMETEY_125   вот схема промывки   11.1.2011, 10:06
- - инж323   теперь посмотрите на вами выложенный проект и срав...   11.1.2011, 13:51
- - PROMETEY_125   кран на подводке подачи к верхней гайке радиатора   11.1.2011, 16:10
- - Артем Самара   А есть полная уверенность, что вода идет именно та...   11.1.2011, 17:28
- - PROMETEY_125   такой вариант не рассматривался даже но тогда поче...   12.1.2011, 3:54
- - Lyko   Cтояки последние на крыле?   13.1.2011, 19:41
- - PROMETEY_125   нет соседние нормально работают   14.1.2011, 3:58
- - laser   была такая же проблема. решили установкой насоса.   20.1.2011, 8:47
- - PROMETEY_125   при полном закрытии вентиля остаточная теплоотдач...   20.1.2011, 10:30
- - Victoria_st   PROMETEY_125, Вы пробовали решить проблему с крана...   21.1.2011, 21:47
- - PROMETEY_125   "эффект паразитного затекания" влияет на...   23.1.2011, 6:34
- - l-nikolaev   Блин, ну тогда, если на 1-м этаже отводы от стояко...   23.1.2011, 13:40
- - PROMETEY_125   для l-nikolaev спасибо за рекомендации, а можн...   24.1.2011, 15:45
- - l-nikolaev   Цитата(PROMETEY_125 @ 24.1.2011, 15:45) д...   24.1.2011, 17:07
- - Lyko   Версия: 1. Перепад давлений имеется. О чем говорит...   25.1.2011, 22:09
- - PROMETEY_125   Для Lyko а вариант-запирания обраткой более нагр...   26.1.2011, 16:02
|- - Lyko   Цитата(PROMETEY_125 @ 26.1.2011, 16:02) Д...   26.1.2011, 19:22
- - профи   Извините, но язаметил , что на1 этаже схема включе...   29.1.2011, 16:31
- - PROMETEY_125   Всем здравствуйте! Проблема снята, установили ...   10.2.2011, 10:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных