> ТО водогрейного котла
SAVa
сообщение 6.1.2011, 13:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.3.2006
Из: Украина, Червонозаводское
Пользователь №: 2310



Здравствуйте, поздравляю Всех с Новым годом и Рождеством!
Вкратце о проблеме. В котельне установлен водогрейный котёл КОЛВИ-250, експлуатация 3 года. Котёл был установлен с целью замены НИИСТУ-5. Первоначальным проектом не было предусмотрено установка фильтров-грязевиков на входе-выходе теплосети из котельни. В конструкции котла не предусмотрено осмотровых люков, есть только дренажный вентиль размером 1 1/4". Присоединительные патрубки Ду80 (Вход и выход воды) в котле размещены на верхней части цилиндрической обечайки. За период эксплуатации шлам из тепловой сести скопился в нижней части котла и превратился в твёрдый осадок, что привело к перегреву стенок жаровой трубы и её вспучиванию.
Буду благодарен за советы специалистов по устранению даной проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SAVa   ТО водогрейного котла   6.1.2011, 13:59
- - jota   Если нет даже фильтров, то наверно нет и водоподго...   6.1.2011, 16:08
- - shadow   Котел в металлолом!   6.1.2011, 19:17
|- - den.mgn   Цитата(shadow @ 6.1.2011, 21:17) Котел в ...   7.1.2011, 16:18
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(den.mgn @ 7.1.2011, 16:18) Shadow ...   7.1.2011, 16:55
||- - jota   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.1.2011,...   7.1.2011, 17:03
|- - CNFHSQ   Цитата(den.mgn @ 7.1.2011, 16:18) Shadow ...   7.1.2011, 17:10
|- - den.mgn   Цитата(CNFHSQ @ 7.1.2011, 19:10) ... От в...   8.1.2011, 11:41
|- - CNFHSQ   Цитата(den.mgn @ 8.1.2011, 11:41) Не обол...   8.1.2011, 16:58
|- - den.mgn   Цитата(CNFHSQ @ 8.1.2011, 18:58) Вопросы:...   9.1.2011, 9:28
- - Евгений Буш   Вапчето, если котел работает на расчетных параметр...   7.1.2011, 0:24
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(Евгений Буш @ 7.1.2011, 0:24) ... ...   7.1.2011, 0:52
||- - Евгений Буш   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.1.2011,...   7.1.2011, 1:23
||- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.1.2011,...   7.1.2011, 17:12
|- - Alex_   Цитата(Евгений Буш @ 7.1.2011, 0:24) Вапч...   7.1.2011, 12:56
- - Igor Barishpolets   Поздравляю коллег с Новым Годом и с Рождеством...   7.1.2011, 10:39
- - CNFHSQ   Быстооткрываемого крана на котле нет. Кстати котлы...   7.1.2011, 17:24
- - Alex_   Сколько читаю подобных тем, сколько общаюсь с наро...   9.1.2011, 14:27
- - CNFHSQ   Цитата(Alex_ @ 9.1.2011, 14:27) Сколько ч...   9.1.2011, 16:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных