Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сильфонные компенсаторы перед и после насоса, перед и после насоса Grundfos
satir15
сообщение 8.1.2011, 11:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41849



производитель рекомендует устанавливать компенсаторы, беда в том что по паспорту насос ТР 200-530/4 воспринимает осевое усилие не более 2700 Н , а сильфонный компенсатор Ду 200 создает усилие при 5 кгс/см2 21315 Н. Что в этом случае предпринять? установить неподвижки?, установить разгруженный сильф компенсатор (тогда как оценить его распорное усилие)? Кто сталкивался подскажите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- satir15   Сильфонные компенсаторы перед и после насоса   8.1.2011, 11:11
- - испытатель   Может быть производитель имел ввиду гибкую вставку...   8.1.2011, 21:32
- - sergey-k-pkbdgts   --речь идет о -- фланцевом виброкомпенсаторе или в...   8.1.2011, 23:16
- - satir15   спасибо за отклики, но любой компенсатор или вибро...   11.1.2011, 2:10
- - ekuzin   Никаких вибровставок!!! - как правильн...   12.1.2011, 4:18
- - OLEG72   А почему на каждом патрубке насоса нельзя установи...   12.1.2011, 8:06
- - tolant   Сталкивались с похожими задачами. Меняли трассу тр...   12.1.2011, 9:27
- - ekuzin   Олег - в некоторых редких случаях достаточно устан...   12.1.2011, 18:27
- - OLEG72   Насчет пары понятно. А распорное усилие от пары сд...   12.1.2011, 23:37
- - ekuzin   Олег, распорное усилие оказывают только компенсато...   13.1.2011, 11:49
- - tolant   to ekuzin Цитата Tolant, как раз при высоких темп...   13.1.2011, 12:10
- - ekuzin   Tolant, Вы делаете заключения на основе Вашего сущ...   14.1.2011, 9:10
- - tolant   to ekuzin повторюсь нами разработана конструкция...   14.1.2011, 16:31
- - OLEG72   Есть специальные антивибрационные компенсаторы для...   19.4.2012, 0:31
- - ekuzin   Всегда и были - либо пара сдвиговых компенсаторов ...   19.4.2012, 3:17
- - OLEG72   ekuzin, ЦитатаВсегда и были - либо пара сдвиговых...   19.4.2012, 3:53
- - ekuzin   прошу представить   19.4.2012, 8:56
- - испытатель   Цитата(ekuzin @ 19.4.2012, 1:17) Всегда и...   19.4.2012, 11:20
- - RRRRRR   ekuzin, можно поподробнее про антивибрационные пла...   12.7.2013, 6:46
- - 3,1415926...   To ALL Если на напоре, за насосом установить не ра...   12.7.2013, 8:17
- - 3,1415926...   Вот картинка к предыдущему посту, стрелками указан...   13.7.2013, 10:37
- - yarrt   Согласен с Вами насчет штуцера насоса, но не могу ...   14.7.2013, 12:08
- - 3,1415926...   Цитата(yarrt @ 14.7.2013, 12:08) Согласен...   14.7.2013, 19:20
- - mav   СТАРТ выдает нагрузки не на фланец насоса, а на ме...   16.7.2013, 18:25
- - 3,1415926...   Цитата(mav @ 16.7.2013, 19:25) При создан...   17.7.2013, 5:29
- - mav   Цитата(3,1415926... @ 17.7.2013, 6:29) ma...   17.7.2013, 10:38
- - yarrt   И все же возвращаясь к теме: Есть ли у кого-нибудь...   31.7.2013, 7:45
- - 3,1415926...   Цитата(yarrt @ 31.7.2013, 8:45) И все же ...   2.8.2013, 7:29
- - pankratk   Хотел бы вновь поднять тему компенсаторов и опор у...   21.10.2013, 10:39
- - 3,1415926...   Если давление у вас в системе порядка 16 кгс/см2 т...   21.10.2013, 11:04
|- - pankratk   Цитата(3,1415926... @ 21.10.2013, 19:04) ...   21.10.2013, 23:42
- - nik4t   EЦитата(pankratk @ 21.10.2013, 11:39) ......   22.10.2013, 8:04
|- - pankratk   Цитата(nik4t @ 22.10.2013, 16:04) E Но за...   22.10.2013, 8:10
- - 3,1415926...   Про напряжение и распор, будте внимательны! Ст...   22.10.2013, 8:13
|- - pankratk   Цитата(3,1415926... @ 22.10.2013, 16:13) ...   22.10.2013, 9:05
- - nik4t   Цитата(pankratk @ 22.10.2013, 9:10) А поч...   22.10.2013, 12:20
- - yarrt   При больших распорных усилиях в первую очередь над...   22.10.2013, 15:22
|- - pankratk   Цитата(yarrt @ 22.10.2013, 23:22) Про доп...   23.10.2013, 2:12
- - 3,1415926...   Цитата(pankratk @ 23.10.2013, 3:12) Но ка...   23.10.2013, 6:02
|- - pankratk   Цитата(3,1415926... @ 23.10.2013, 14:02) ...   23.10.2013, 7:29
|- - Лыткин   Цитата(pankratk @ 23.10.2013, 8:29) Если ...   24.10.2013, 9:46
- - nik4t   Цитата(yarrt @ 22.10.2013, 16:22) ...може...   23.10.2013, 6:57
- - 3,1415926...   Нет ничего абсолютно жесткого, где-то обожмется пр...   23.10.2013, 8:11
- - Leska   Подскажите пожалуйста, правильно ли приниамать в р...   7.11.2014, 12:07
- - Grinamen   Добрый день Коллеги! Не подскажите есть ли у к...   2.10.2017, 9:57
- - ah_rustam   Всем добрый день! В этой теме в основном пишут...   30.11.2017, 14:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 23:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных