> как понизить щелочность, щелочность в котле
Гость_kdsm_*
сообщение 10.1.2011, 15:17
Сообщение #1





Guest Forum






есть котельная-есть проблема. котельная паровая с жаротрубным котлом ф. LOOS,производительностью 14 т/ч,деаэратор этой же фирмы V=8000л,хво с 2-мя фильтрами предварительной очистки воды ( мех.очистка,обезжелезивание),2-мя NA-катионитовыми 1-ой ступени и 2-мя NA-катионитовыми 2-ой ступени марка катионита Lewatit S1467,дозирование железа перед мех.очисткой,амината ко5 перед деаэратором и тринарийфосфата в котел.
а проблема вот в чем-общая щелочность в котле 21,2!!! когда в деаэраторе общ. 5,4, по ф.ф. 1,исходная вода 6,3.Продувка каждые 30 мин,тринатрийфосфат и аминат уже отключены,щелочность не уменьшается. Как понизить щелочность в котле??? HELP!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kdsm   как понизить щелочность   10.1.2011, 15:17
- - dbogula   Надо пересматривать водоподготовку. откуда вода? С...   12.1.2011, 18:14
- - ruben   Обратный осмос - единственный выход.   12.1.2011, 18:44
- - kdsm   спасибо откликнувшимся!!!!! в...   13.1.2011, 12:05
- - Chapligin   Добрый день! Какаой объем непрерывной продувки...   13.1.2011, 13:11
- - kdsm   объем продувки сказать очень сложно. изначально кл...   13.1.2011, 15:10
- - blekmor   Скорее всего -это кальциево-карбонатные отложения....   14.1.2011, 11:22
- - kdsm   РН в деаэраторе 9-9,4,делали анализ воды со скважи...   17.1.2011, 11:57
- - blekmor   Насколько я понимаю после длительного простоя в о...   19.1.2011, 10:47
- - kdsm   да,действительно после простоя были проблемы с же...   19.1.2011, 16:43
- - blekmor   Думаю, что именно здесь. Повышенное содержаие гидр...   21.1.2011, 15:17
- - nohrin   Куда организован сброс непрерывной продувки? Каков...   2.2.2011, 6:28
- - АСПИРАНТ   добрый день, друзья! Вопрос пришел в негодност...   28.3.2012, 15:38
- - Alexandrr   Цитата(kdsm @ 10.1.2011, 18:17) а проблем...   14.4.2012, 10:51
- - Alexandrr   Непрерывная продувка по вашим данным около 35%, эт...   14.4.2012, 20:55
- - Valiko   а увеличить возврат конденсата нельзя?   14.4.2012, 21:09
- - Alexandrr   да, забыл..... попробуйте максимально вернуть конд...   14.4.2012, 21:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных