Гость_vados7_*
сообщение 28.6.2006, 21:54
Сообщение #1





Guest Forum






Доброе время суток. Предстоит проектировать переоснащение бомбоубежища (расположено под зданием колледжа), под тир, учебные классы и подсобки. Из помещения выходят всего 4 вытяжных воздуховода, проложенных под землей и выходящих через воздухозаборные фонари на поверхность. Все каналы планируется использовать для вновь проектируемых вытяжных систем. Возможно, ли один из каналов вытяжной системы совместить с системой дымоудаления. При пожаре вытяжная система отключается, перекрывается клапаном, а воздуховод используется под удаление дыма. В обычном состоянии, для избежания перетока, система дымоудаления отсечена от вытяжного воздуховода герма клапаном. Будет ли нарушение нормативов или все достойно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vados7   Совмещение дымоудаления и вытяжки.   28.6.2006, 21:54
- - R.A.S.   Я так делал, у меня проходило. Для обоснования мож...   29.6.2006, 10:06
- - Helenn   Я тоже так делала, специально консультировалась у ...   29.6.2006, 16:28
- - vados7   Всем большое спасибо будем краптеть.   30.6.2006, 11:17
- - ppd   to Helenn. !!!!! "Клапа...   30.6.2006, 21:09
- - Helenn   Что значит обыкновенные АЗЕ??? Серия 5.904-42. Кл...   3.7.2006, 9:24
- - nolison   Цитата(ppd @ Jun 30 2006, 22:09 )to Helenn....   26.7.2006, 12:34
- - ppd   to Helenn. СПАСИБО (!!!) за информацию...   28.7.2006, 22:47
- - tgvmax   Уважаемые, помогите разобрраться, 1.можно ли в ве...   30.8.2006, 18:00
- - Slon   В одной венткамере нельзя, т.к. пожар может быть и...   30.8.2006, 21:41
- - Гость_tgvmax   Цитата(R.A.S. @ Jun 29 2006, 11:06 )Я так дел...   16.10.2006, 16:09
- - Слободчиков Валентин   Разрешающий пункт есть, но он относится к тоннелям...   17.10.2006, 20:25
- - ReCS   Может ли кто-нибудь прокоментировать пункт 7,3,3 С...   22.8.2008, 13:33
- - DKA73   Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалу...   11.1.2010, 22:47
- - Pacifist   СП 7 7.17 Для противодымной защиты допускается исп...   11.1.2010, 23:32
- - PRINCO   Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, и...   13.11.2010, 16:00
- - EJIEHA   Уже да. ВЕЗА даже вентиляторы специальные выпускае...   13.11.2010, 17:01
- - PRINCO   И не только Веза, но и Климатвентмаш, и SystemAir....   13.11.2010, 17:12
- - denis777   ЦитатаЕщё смущает меня работа двигателя в 2х режим...   13.11.2010, 18:48
- - ((()))   Всем доброго времени суток! Может кто-нибудь п...   15.4.2011, 9:42
- - ((()))   "ppd 29.7.2006, 7:47" "to Helenn. С...   19.4.2011, 13:31
- - Ni_to4ka   Добрый день! На крыше цеха установлен крышный ...   21.4.2011, 16:09
|- - JJJJ   Цитата(Ni_to4ka @ 21.4.2011, 13:09) Добры...   22.4.2011, 12:13
- - ((()))   Возможно есть какие-то определённые нормативы и тр...   22.4.2011, 11:38
- - nolison   Цитата(((())) @ 19.4....   25.4.2011, 9:25
- - JJJJ   Еще вариант - поставить второй вент в параллель. ...   25.4.2011, 9:35
- - nolison   В моем случие причина объединения ДУ и вытяжки - э...   25.4.2011, 9:39
- - nolison   Оказывается в каталоге Везы все подробно расписано...   25.4.2011, 19:31
- - ((()))   п. 7.17 СП 7.13130.2009 "Для противодымной за...   26.4.2011, 6:11
- - nolison   У меня вроде все должно проканать.   26.4.2011, 9:26
- - Незнайка   Коллеги, подскажите. Согласно СП7 объединять общео...   11.2.2013, 8:53
- - Владимир 2010   Коллеги. Очень не нравиться - как клапан ОЗК у вен...   26.12.2016, 10:32
- - ИОВ   Не традиционно, но запретов нет. Клапан выполняет ...   26.12.2016, 12:35
- - Владимир 2010   спасибо ИОВ   26.12.2016, 13:02
|- - Незнайка   Коллеги, подскажите, пожалуйста. Хочу совместить в...   26.2.2018, 10:09
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 10:09) Колле...   26.2.2018, 11:44
||- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 11:44) Вы хотите ...   26.2.2018, 12:01
||- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 12:01) Отсек...   26.2.2018, 14:32
||- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 14:32) чего не мо...   26.2.2018, 15:53
|||- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 15:53) Если ...   26.2.2018, 16:52
|||- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 16:52) А куда же ...   26.2.2018, 17:11
|||- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 17:11) А есл...   26.2.2018, 18:16
|||- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 18:16) Разницу чу...   26.2.2018, 18:23
||- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 26.2.2018, 14:32) Ваша карти...   26.2.2018, 21:52
|- - Composter   Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 10:09) И под...   26.2.2018, 23:19
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 26.2.2018, 10:09) И под...   27.2.2018, 1:35
- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 1:35) Похоже, Ваш...   27.2.2018, 9:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 11:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных