> Система отопления Тихельмана (попутная двухтрубная) - проблемы в эксплуатации, нужен совет опытных проектировщиков
ashikhmin
сообщение 11.1.2011, 21:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 7.7.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20397



Добрый день!
Для 17ти этажного жилого дома запроектировали попутную двухтрубную стояковую систему отопления с главным стояком и соответственно разводкой подающей магистрали по чердаку, обратной магистрали по подвалу здания. На стояках стоят ручные балансировочники, на приборах терморегуляторы фирмы Данфосс. Отопительные приборы - конвекторы Сантехпром Авто. При сдаче возникли проблемы с затеканием теплоносителя в приборы - стояки горячие, часть приборов стоит холодными. Выставили проектные преднастройки на терморегуляторах, настройки на балансировочниках - вроде бы заработало.
Сейчас после года экслуатации ситуация повторяется. Из 17ти приборов на стояке в 2-4 прибора теплоноситель не затекает. Причем нет никакой закономерности - на одних стояках это прибор 4 и 12 этажей, на других 6го и 15го. В остальных приборах стояка - все отлично. Стояки - горячущие.
Пробовали:
1. С помощью балансировочников обеспечивать затекание в стояк как минимального, так и максимального расохда.
2. Увеличивать и уменьшать напоры в системе путем включения циркуляционного насоса в ИТП - на самой низкой и самой высокой скорости.
3. Проверять приборы на предмет завоздушивания, засора, окалины в местах сварки. Срезали - прибор в отличном состоянии.
К сожалению вышеуказанные действия положительного результата не дали.
Подскажите, может быть кто нибудь сталкивался с подобной проблемой (ведь система то вроде не экспериментальная) и знает путь для ее решения. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ashikhmin   Система отопления Тихельмана (попутная двухтрубная) - проблемы в эксплуатации   11.1.2011, 21:31
- - michail_matukin   Цитата(ashikhmin @ 11.1.2011, 18:31) Добр...   11.1.2011, 22:02
- - ashikhmin   да нет, система точно двухтрубная...я сам ее проек...   11.1.2011, 22:15
- - michail_matukin   Если не сложно, выложите аксонометрию с расходами/...   11.1.2011, 22:48
- - испытатель   Используя контактный термометр, проверьте - обратн...   12.1.2011, 0:25
- - ashikhmin   я думаю, что все таки есть опрокидывание тяги...во...   12.1.2011, 22:31
|- - zeman   Цитата(ashikhmin @ 11.1.2011, 21:31) Стоя...   14.1.2011, 9:44
- - OYL   Мой знакомый наладчик в таких случаях рекомендует ...   13.1.2011, 20:30
- - ashikhmin   к сожалению, видимо это недостаток системы, а не к...   13.1.2011, 22:07
- - ssn   на самом деле, надо схему.... с диаметрами. у меня...   14.1.2011, 9:46
- - испытатель   Цитата(ashikhmin @ 12.1.2011, 20:31) я ду...   15.1.2011, 17:36
- - ashikhmin   Спасибо, думаю вы правы! Будем пробовать, прав...   16.1.2011, 11:22
- - Сфинкс   Интересно, стояки постоянного диаметра?   16.1.2011, 14:01
- - испытатель   Мы в присоединительные муфты вставляли монеты с от...   16.1.2011, 14:08
- - ashikhmin   Цитата(испытатель @ 16.1.2011, 16:08) Мы ...   16.1.2011, 20:38
- - ashikhmin   Схемы стояков и магистралей выглядят следующим обр...   20.1.2011, 17:53
- - ashikhmin   Версия по увеличению авторитета приборов оказалась...   20.2.2011, 8:40
- - alex1313   Подскажите пожалуйста, при шайбировании, как выбра...   12.10.2011, 13:37
- - ssn   я думаю что в данной схеме шайбировать надо было б...   19.10.2011, 21:52
- - alex1313   А какой к примеру наименьший возможный диаметр? По...   20.10.2011, 14:34
- - v-david   Практически на 100% я уверен в том, что в данном с...   20.10.2011, 17:47
- - инж323   Студиозам это все поясняют в разделе , когда о теп...   20.10.2011, 17:53
- - Kult_Ra   ЦитатаСистема отопления Тихельмана (попутная двухт...   20.10.2011, 18:17
- - Kult_Ra   ЦитатаНаши системы отопления зданий "схожи...   21.10.2011, 7:23
- - alex1313   Извините коллеги, но мне хоть Тихельмана хоть Чапл...   21.10.2011, 13:31
|- - jota   Фишка попутки в отличии от тупиковой в том, что на...   21.10.2011, 14:28
||- - tiptop   Цитата(jota @ 21.10.2011, 15:28) Фишка по...   21.10.2011, 14:54
|- - Kult_Ra   Цитата(alex1313 @ 21.10.2011, 14:31) Изви...   22.10.2011, 6:58
- - v-david   2 alex1313. Могу Вам прикинуть настройки на вентил...   21.10.2011, 15:28
|- - Kult_Ra   Цитата(v-david @ 21.10.2011, 16:28) ...   22.10.2011, 7:47
- - инж323   Алекс, вам уже многократно сказали, что требуется ...   21.10.2011, 19:03
- - Kult_Ra   Цитата(ashikhmin @ 11.1.2011, 22:31) Добр...   21.10.2011, 20:20
- - v-david   Цитата(Kult_Ra @ 22.10.2011, 8:47) Систем...   22.10.2011, 8:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных