Ув.специалисты!

Имеется помещение с высокой влажностью. Надо подобрать вент.установку.

Исходные данные:
расход воздуха приток/вытяжка по 3,5 м3
наружный воздух -240С/90%
воздух из помещения +100С/70%
воздух в помещение догревается вод.калорифером до 360С.
пластинчатый теплообменник

Будут ли установка нормально работать, если использовать в теплообменнике секционное оттаивание? Остается опасность обмерзания? Или надо ставить еще эл.калорифер на наружный воздух?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Opilane   Пластинчатый рекуператор, высокая влажность   11.1.2011, 23:02
- - exelente   А что такой великий дефицит энергоресурсов? Прямот...   11.1.2011, 23:55
- - Skaramush   Расчёт показывает 33,5 л/час конденсата и обмерзан...   12.1.2011, 1:00
|- - msi   Цитата(Skaramush @ 12.1.2011, 1:00) Расчё...   12.1.2011, 11:57
|- - Skaramush   Цитата(msi @ 12.1.2011, 10:57) Коллега, н...   12.1.2011, 12:03
|- - msi   Цитата(Skaramush @ 12.1.2011, 12:03) Увы,...   12.1.2011, 12:19
- - msi   Цитата(Opilane @ 11.1.2011, 23:02) Ув.спе...   12.1.2011, 12:03
- - LordN   а использование в комбинации с гликолем, чтоб на н...   12.1.2011, 13:53
|- - msi   Цитата(LordN @ 12.1.2011, 13:53) а исполь...   12.1.2011, 21:06
|- - Skaramush   Цитата(msi @ 12.1.2011, 20:06) Я про глик...   12.1.2011, 23:07
- - Skaramush   Вопрос в экономической эффективности. Потому что м...   12.1.2011, 17:05
- - Opilane   Благодарю за ответы! ЦитатаЕсли не страшна со...   12.1.2011, 22:51
|- - msi   Цитата(Opilane @ 12.1.2011, 22:51) Благод...   12.1.2011, 23:10
- - denis777   Хотел уточнить у специалистов. А если подогревать ...   13.1.2011, 10:19
|- - msi   Цитата(denis777 @ 13.1.2011, 10:19) Хотел...   13.1.2011, 10:31
- - Opilane   Цитата(Skaramush @ 12.1.2011, 2:00) Расчё...   13.1.2011, 10:25
- - Opilane   Цитата(msi @ 13.1.2011, 11:31) Возможно, ...   13.1.2011, 10:52
- - jota   Выбрасываемый воздух загрязнённый?   13.1.2011, 10:55
|- - Skaramush   Цитата(jota @ 13.1.2011, 9:55) Выбрасывае...   13.1.2011, 11:03
- - Opilane   Да, загрязненный, рециркуляция невозможна.   13.1.2011, 11:28
- - msi   Цитата(Opilane @ 11.1.2011, 23:02) Ув.спе...   13.1.2011, 13:18
- - Opilane   Все-таки рекуператор с байпасом подойдет? Ведь не ...   13.1.2011, 23:03
- - jota   Цитата(Opilane @ 11.1.2011, 22:02) воздух...   13.1.2011, 23:41
- - Opilane   Тепло от холодильников хотят использовать.   14.1.2011, 11:57
- - jota   тогда 2 ступени калорифера. 1- с гликолем от холод...   14.1.2011, 12:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных