здравствуйте, пч управляет движением кранбалки, питание которой осуществляется через цеховой шинопровод посредством токосъемников, возникает ошибка 14 с первого подключения пч, кран ни разу не двинулся, кабели питания мотор редукторов померил - изоляция в норме, с отключением кабеля движков ошибка возникает тоже, подкинул такойже пч ошибки нет - кран едет. Вопрос является ли ошибка "пробой на землю" критичной для отмены запуска, и почему она возникает в одном пч и не возникает в другом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rextop   проблема с пч dunfos fc302   12.1.2011, 20:54
- - BROMBA   Цитата(rextop @ 12.1.2011, 21:54) здравст...   12.1.2011, 23:03
- - rextop   спасибо большое за развернутый ответ. вы мне дейс...   12.1.2011, 23:27
|- - BROMBA   Цитата(rextop @ 13.1.2011, 0:27) спасибо ...   12.1.2011, 23:59
- - BROMBA   В порядке флуда и оффтопа: Глючит частотник??? П...   13.1.2011, 0:12
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 12.1.2011, 23:12) Глючит ...   13.1.2011, 10:25
- - rextop   ошибка 14   13.1.2011, 0:23
|- - BROMBA   Цитата(rextop @ 13.1.2011, 1:23) ошибка 1...   13.1.2011, 0:34
- - rextop   видел бы ты лицо комерческого директора нашего на ...   13.1.2011, 0:55
- - gansales   Цитата(rextop @ 13.1.2011, 1:55) видел бы...   13.1.2011, 11:19
|- - BROMBA   Цитата(gansales @ 13.1.2011, 12:19) Ох уж...   14.1.2011, 0:43
- - rextop   замена пч результат не дала, ошибки 14 конечно нет...   13.1.2011, 21:30
|- - BROMBA   Цитата(rextop @ 13.1.2011, 22:30) замена ...   14.1.2011, 0:20
- - rextop   с 80 понятно, но безопасный останов у меня отключе...   14.1.2011, 8:32
- - Motion   rextop, как уже советовали выше - обратитесь в Дан...   14.1.2011, 9:19
- - gansales   Цитата(rextop @ 14.1.2011, 9:32) с 80 пон...   14.1.2011, 12:25
- - rextop   позвонить специалистам можно конечно, да кто им пл...   14.1.2011, 23:51
- - gansales   Можете мне прошивочку в личку сбросить (а лучше - ...   15.1.2011, 14:36
- - rextop   конечно положу файл проекта, вот только схемка на ...   15.1.2011, 23:05
- - gansales   1. У Вас к частотнику подключен 1 двигатель или дв...   17.1.2011, 14:10
- - rextop   к пч подключается 2 двигателя в параллель, по 1,2 ...   17.1.2011, 14:31
- - gansales   Немного подправил: конкретика: Параметры 120 - 1...   17.1.2011, 17:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 23:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных