сообщение 14.1.2011, 20:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 83783



Добрый день. Есть приточная вентустановка. Стоят 2 термостата защиты калорифера от замораживания по воде и по воздуху, датчик температуры на выходе приточки, датчики перепада давления на фильтре и на вентиляторе, клапан на увеличение протока воды в калорифере и насос, привод заслонки. При включении приточки в рабочий режим, включается насос на полностью открывается клапан воды на калорифере для его прогрева, затем открываются заслонки, и запускается вентилятор. По тех заданию при выходе приточной системы в рабочий режим, при увеличении выходной температуры - клапан на увеличение протока воды в калорифере должен закрываться, а при уменьшении температуры открываться. В аварийном режиме все работает как положено
Проблема состоит в том что не получается управлять водяным клапаном с контроллера в нормальном режиме, он либо открывается полностью при аварии, либо закрываетсся после прогрева...
Помогите настроить контроллер RLU 232 (чует печенка дело в нем)
Вот схема по которой подключен контроллер
Прикрепленный файл  help.png ( 23,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ill_via   Надо победить RLU 232 в приточке   14.1.2011, 20:43
- - Юрец_НСК   А для чего включать в аналоговую цепь управления п...   21.1.2011, 6:38
|- - Rus75   Цитата(Юрец_НСК @ 21.1.2011, 6:38) А для ...   21.1.2011, 10:17
- - ill_via   Цитата(Rus75 @ 21.1.2011, 10:17) Это защи...   23.1.2011, 13:48
|- - Mars   Цитата(ill_via @ 23.1.2011, 13:48) у меня...   24.1.2011, 14:31
- - Abysmo   Выкинь его на помойку, поставь Pixel. Я уже много ...   23.1.2011, 18:24
- - ill_via   я не могу его выкинуть, новое не дадут, прийдется ...   23.1.2011, 19:27
- - Boris Blade   действительно, может не тот привод прикручен.   24.1.2011, 14:35
- - ill_via   да в том-то и дело что привод тот прикручен, сегод...   25.1.2011, 17:39
|- - Rus75   Цитата(ill_via @ 25.1.2011, 17:39) да в т...   25.1.2011, 18:45
- - ill_via   при подаче чистых 24 В привод открывается полность...   25.1.2011, 18:49
|- - Boris Blade   Цитата(ill_via @ 25.1.2011, 20:49) при по...   25.1.2011, 20:11
- - mike-altai   Клемма G1 на контроллере никуда не подключена (что...   25.1.2011, 19:27
- - Анатолий1   Цитата(ill_via @ 25.1.2011, 18:49) при по...   25.1.2011, 20:11
- - Анатолий1   Цитата(Boris Blade @ 25.1.2011, 20:11) По...   25.1.2011, 22:54
|- - ill_via   Цитата(Анатолий1 @ 25.1.2011, 22:54) Ну к...   27.1.2011, 7:10
- - mike-altai   Ещё раз! Выход контроллера измеряется между кл...   27.1.2011, 22:21
- - Анатолий1   Цитата(mike-altai @ 27.1.2011, 22:21...   27.1.2011, 23:03
- - DrAlex   Для начала выбрость весь бред от Y1 до контакта 3 ...   28.1.2011, 12:09
- - mike-altai   Цитата(DrAlex @ 28.1.2011, 15:09) Для нач...   28.1.2011, 21:18
- - Rus75   Тема разрастается, а главного вы так и не сказали-...   29.1.2011, 15:07
- - ill_via   спасибо все м большое за помощь и подсказки. дейст...   31.1.2011, 18:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных