Гость_kuks70_*
сообщение 17.1.2011, 21:57
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Буду очень благодарен за любую помощь!
Ситуация такая, кратко:
14-этажное здание (три крыла - по 6 квартир на этаже - Чехословацкий проект), в системе центрального отопления вода подается на технический (15-й) этаж и оттуда по стоякам идет по квартирам. Установлен прибор учета тепла Multical 401. При температуре на подаче от магистрали от 45 градусов и выше разница между этой температурой и температурой после узла смешения растет очень сильно, а разница между температурой после узла смешения и обраткой в пределах 5-ти градусов. Коэффициент смешения получается больше 1, разве это нормально??
Например, возьмем данные за сегодня, при температуре на улице -8 градусов:
Формула для расчёта коэффициента смешения U = (t1 − t3) / (t3 − t2), где
U - Коэффициент смешения
t1 - температура в подающем трубопроводе теплосети (°С);
t2 - температура в обратном трубопроводе (°С).
t3 - температура в подающем трубопроводе системы отопления или горячей воды (после смешения) (°С);
U=(74,52-55)/(55-50,40)=4,24 - ?????? это нормально и я зря волнуюсь? Или так быть не должно?..

Спасибо за любую помощь! Если необходимы какие-либо ещё данные - напишу.

Евгений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kuks70   Коэффициент смешения в элеваторе   17.1.2011, 21:57
- - HeatServ   Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 21:57) Здравст...   17.1.2011, 22:36
- - jota   Кто-то выкладывал здесь. Могли бы и сами поиском н...   17.1.2011, 22:45
- - kuks70   Наружный график тепловой сети, т.е. реальный, кото...   17.1.2011, 22:50
|- - KGP1   Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 22:50) А что н...   18.1.2011, 11:39
- - инж323   Автор, все эти данные в принципе у вас есть в дого...   17.1.2011, 23:04
- - испытатель   Здесь настораживает не коэффициент смешения, а теп...   17.1.2011, 23:15
- - kuks70   Есть только технических условиях на установку тепл...   17.1.2011, 23:20
- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 17.1.2011, 23:15) Зде...   17.1.2011, 23:25
- - kuks70   HeatServ, вот Вы написали "...очень нехилая з...   17.1.2011, 23:40
|- - Евгений Буш   Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 23:40) HeatSer...   18.1.2011, 0:31
- - инж323   температуры похоже вторичны- сломан гидравлический...   17.1.2011, 23:43
- - kuks70   инж323, есть манометры возле датчиков температур. ...   17.1.2011, 23:47
- - инж323   А вот эта обнаруженная вами труба ф50 ушедшая куда...   18.1.2011, 0:00
- - kuks70   Евгений Буш, насчет "...Такая же в два раза м...   18.1.2011, 0:42
- - Евгений Буш   хотелось бы знать расчетную температуру наружнего ...   18.1.2011, 0:46
- - BadMax   Цитата(Евгений Буш @ 18.1.2011, 0:46) хот...   18.1.2011, 4:02
- - Евгений Буш   Цитата(KGP1 @ 18.1.2011, 11:39) Так какой...   18.1.2011, 13:49
- - kuks70   Как и обещал, насчет давления, слева направо: пода...   18.1.2011, 21:17
|- - HeatServ   Цитата(kuks70 @ 18.1.2011, 21:17) Как и о...   18.1.2011, 22:56
- - kuks70   HeatServ, спасибо за комментарий к фото, только он...   18.1.2011, 23:20
|- - HeatServ   Цитата(kuks70 @ 18.1.2011, 23:20) HeatSer...   18.1.2011, 23:35
- - kuks70   допустим все устройства вне счетчика никуда не год...   18.1.2011, 23:47
|- - HeatServ   Цитата(kuks70 @ 18.1.2011, 23:47) допусти...   18.1.2011, 23:49
- - инж323   Автор, скажите, давление на подаче вы посмотрели н...   18.1.2011, 23:49
- - jota   Я балдею с вашего узла.... Параллельные задвижки н...   19.1.2011, 0:07
- - kuks70   инж323, да, на подаче - это манометр на грязевике....   19.1.2011, 0:08
|- - инж323   Цитата(kuks70 @ 19.1.2011, 0:08) инж323, ...   19.1.2011, 0:35
- - kuks70   jota, если вот такие термометры установлю толк бу...   19.1.2011, 0:17
- - HeatServ   Этак мы общими усилиями превратим технически отста...   19.1.2011, 0:39
- - kuks70   инж323, понял. Шайб не было и нет. Есть смысл пере...   19.1.2011, 1:06
- - kuks70   для установки после счетчика и перед элеватором ку...   26.1.2011, 21:38
- - kuks70   как и обещал, установил манометр после теплосчетчи...   30.1.2011, 19:29
- - испытатель   А как сопла -то меняете. Катушку выкинули, а встав...   30.1.2011, 19:56
- - HeatServ   Надо одним манометром всё измерить.   30.1.2011, 20:17
- - kuks70   испытатель, разбирается элеватор справа и меняется...   30.1.2011, 20:30
|- - HeatServ   Цитата(kuks70 @ 30.1.2011, 20:30) HeatSer...   30.1.2011, 20:51
|- - kuks70   Цитата(HeatServ @ 30.1.2011, 19:51) А стр...   30.1.2011, 21:30
- - HeatServ   Цитата(kuks70 @ 30.1.2011, 21:30) HeatSer...   30.1.2011, 21:49
- - zr84   Доброй ночи По Вашим данным:Gр=5,5 при Т=130/70-95...   30.1.2011, 23:47
- - kuks70   HeatServ, да, ошибся, инж323 говорил :/ zr84, бла...   31.1.2011, 0:18
|- - zr84   Цитата(kuks70 @ 31.1.2011, 3:18) Можно чу...   31.1.2011, 5:26
- - Pavel86   Формула для расчёта коэффициента смешения U = (t1 ...   19.10.2013, 14:23
- - Altelega   Обратитесь к вашему преподавателю, научит вкратц...   20.10.2013, 6:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 10:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных