kuks70 Коэффициент смешения в элеваторе 17.1.2011, 21:57 HeatServ Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 21:57) Здравст... 17.1.2011, 22:36 jota Кто-то выкладывал здесь. Могли бы и сами поиском н... 17.1.2011, 22:45 kuks70 Наружный график тепловой сети, т.е. реальный, кото... 17.1.2011, 22:50![]() KGP1 Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 22:50) А что н... 18.1.2011, 11:39 инж323 Автор, все эти данные в принципе у вас есть в дого... 17.1.2011, 23:04 испытатель Здесь настораживает не коэффициент смешения, а теп... 17.1.2011, 23:15 kuks70 Есть только технических условиях на установку тепл... 17.1.2011, 23:20 HeatServ Цитата(испытатель @ 17.1.2011, 23:15) Зде... 17.1.2011, 23:25 kuks70 HeatServ, вот Вы написали "...очень нехилая з... 17.1.2011, 23:40![]() Евгений Буш Цитата(kuks70 @ 17.1.2011, 23:40) HeatSer... 18.1.2011, 0:31 инж323 температуры похоже вторичны- сломан гидравлический... 17.1.2011, 23:43 kuks70 инж323, есть манометры возле датчиков температур. ... 17.1.2011, 23:47 инж323 А вот эта обнаруженная вами труба ф50 ушедшая куда... 18.1.2011, 0:00 kuks70 Евгений Буш, насчет "...Такая же в два раза м... 18.1.2011, 0:42 Евгений Буш хотелось бы знать расчетную температуру наружнего ... 18.1.2011, 0:46 BadMax Цитата(Евгений Буш @ 18.1.2011, 0:46) хот... 18.1.2011, 4:02 Евгений Буш Цитата(KGP1 @ 18.1.2011, 11:39) Так какой... 18.1.2011, 13:49 kuks70 Как и обещал, насчет давления, слева направо: пода... 18.1.2011, 21:17![]() HeatServ Цитата(kuks70 @ 18.1.2011, 21:17) Как и о... 18.1.2011, 22:56 kuks70 HeatServ, спасибо за комментарий к фото, только он... 18.1.2011, 23:20![]() HeatServ Цитата(kuks70 @ 18.1.2011, 23:20) HeatSer... 18.1.2011, 23:35 kuks70 допустим все устройства вне счетчика никуда не год... 18.1.2011, 23:47![]() HeatServ Цитата(kuks70 @ 18.1.2011, 23:47) допусти... 18.1.2011, 23:49 инж323 Автор, скажите, давление на подаче вы посмотрели н... 18.1.2011, 23:49 jota Я балдею с вашего узла....
Параллельные задвижки н... 19.1.2011, 0:07 kuks70 инж323, да, на подаче - это манометр на грязевике.... 19.1.2011, 0:08![]() инж323 Цитата(kuks70 @ 19.1.2011, 0:08) инж323, ... 19.1.2011, 0:35 kuks70 jota, если вот такие термометры установлю толк бу... 19.1.2011, 0:17 HeatServ Этак мы общими усилиями превратим технически отста... 19.1.2011, 0:39 kuks70 инж323, понял. Шайб не было и нет.
Есть смысл пере... 19.1.2011, 1:06 kuks70 для установки после счетчика и перед элеватором ку... 26.1.2011, 21:38 kuks70 как и обещал, установил манометр после теплосчетчи... 30.1.2011, 19:29 испытатель А как сопла -то меняете. Катушку выкинули, а встав... 30.1.2011, 19:56 HeatServ Надо одним манометром всё измерить. 30.1.2011, 20:17 kuks70 испытатель, разбирается элеватор справа и меняется... 30.1.2011, 20:30![]() HeatServ Цитата(kuks70 @ 30.1.2011, 20:30) HeatSer... 30.1.2011, 20:51![]() kuks70 Цитата(HeatServ @ 30.1.2011, 19:51) А стр... 30.1.2011, 21:30 HeatServ Цитата(kuks70 @ 30.1.2011, 21:30) HeatSer... 30.1.2011, 21:49 zr84 Доброй ночи
По Вашим данным:Gр=5,5 при Т=130/70-95... 30.1.2011, 23:47 kuks70 HeatServ, да, ошибся, инж323 говорил :/
zr84, бла... 31.1.2011, 0:18![]() zr84 Цитата(kuks70 @ 31.1.2011, 3:18) Можно чу... 31.1.2011, 5:26 Pavel86 Формула для расчёта коэффициента смешения U = (t1 ... 19.10.2013, 14:23 Altelega Обратитесь к вашему преподавателю, научит
вкратц... 20.10.2013, 6:10
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 6:56 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |