Доброый день,Уважаемые коллеги!

Суть вопроса в следующем:

Есть деревообрабатывающие производство, с 7 немецкими станками. Необходимо спроектировать систему аспирации от данных станков. Я перелопатил все книжки связанные с данной темой, и просчитал систему по методу скоростных давлений, описанную в книге "Руководство по расчету воздуховодов из унифицированных деталей" в редакции Сантехпроекта и ГНИ Промвентиляция от 1979 г.
Система была посчитана под данным предоставленным заказчиком, в которых значится,что мин. скорость воздуха на патрубков станков должна быть разная от 26 до 28 м/с. Сопротивление станков 2000 Па. Схема воздуховодов разветвленная с циклоном на конце. В итоге на ответвлениях к станкам необходимые скорости соблюдаются, в магистрали скорости варьируются от 18 до 22 м/с. Но потери давления в сети получились около 5000 Па.
Насколько я понял из консультаций с производителями станков, то указанная скорость в паспортах ( 26-28 м/с) является минимальной допустимой, т.е. ниже делать нельзя, есть риск некорректной работы станка. А вот компании которые монтируют аспирацию, говорят совсем другие вещи. Что транспортная скорость в сети должна быть в пределах 18-21 м/с. И что при подключении к станкам необходимо сразу же делать переход на больший диаметр. А так же изучая темы на форуме, где так же обсуждаются скорости в 15-20 м/с для деревообрабатывающей аспирации.

Где же истина?

Помогите пролить свет Уважаемые спецы.



Сообщение отредактировал Ak1200 - 18.1.2011, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ak1200   Аспирация от современных дерево-щих станков   18.1.2011, 17:28
- - Ak1200   Друзья, ну что никто не может посоветовать по данн...   19.1.2011, 7:45
- - zaharov63   Я больше склоняюсь к мнению ваших монтажников. Зач...   19.1.2011, 17:34
- - Ak1200   Сопротивление отсосов на станках заявлено произво...   19.1.2011, 18:41
|- - zaharov63   Цитата(Ak1200 @ 19.1.2011, 19:41) Транспо...   20.1.2011, 8:51
- - arslan_2020   Насколько я понимаю такая высокая скорость нужна ч...   19.1.2011, 19:15
- - Ak1200   Но я не знаю до конца какой размер материала будет...   19.1.2011, 22:30
- - Ak1200   И еще такой момент, если заглушить одно из ответвл...   20.1.2011, 3:49
- - Ak1200   Как раз проблема заключается в том,что в реальност...   20.1.2011, 10:49
|- - zaharov63   Цитата(Ak1200 @ 20.1.2011, 10:49) Как раз...   20.1.2011, 11:47
- - Ak1200   Прилагаю схему которая у меня получилась.   20.1.2011, 11:41
|- - zaharov63   Цитата(Ak1200 @ 20.1.2011, 11:41) Прилага...   20.1.2011, 13:36
- - Ak1200   Дело в том,что подбирали вентиляторы заказчику про...   20.1.2011, 12:01
- - Igor Barishpolets   Имеется "скорость витания" древесной сру...   20.1.2011, 13:13
- - Ak1200   1. Присоединяя отдельно каждый станок, будут менят...   20.1.2011, 14:34
- - zaharov63   2. На ответвлениях. Магистраль? Пусть остается. Бу...   20.1.2011, 14:57
- - Ak1200   3. А что должно смущать в фильтре? 4. А почему он...   20.1.2011, 15:50
- - gazey   перфорированный воздуховод l5000 d1000 сразу надо ...   20.1.2011, 21:05
- - zaharov63   Цитата(Ak1200 @ 20.1.2011, 15:50) 3. А чт...   21.1.2011, 10:01
|- - Ak1200   Цитата(zaharov63 @ 21.1.2011, 10:01) 3. Т...   21.1.2011, 10:49
|- - zaharov63   Цитата(Ak1200 @ 21.1.2011, 10:49) 4. Как ...   21.1.2011, 12:40
- - Ak1200   Да, вы правильно понимаете. Мне нужно создать тран...   21.1.2011, 19:30
|- - zaharov63   Цитата(Ak1200 @ 21.1.2011, 19:30) ... Мне...   24.1.2011, 11:33
- - Ak1200   Ну если оставлять их открытыми, то они не будут со...   24.1.2011, 14:13
- - zaharov63   Так штатными шиберами отрегулируете и зафиксируете...   24.1.2011, 14:27
- - Ak1200   Я просчитал диаметры конусных диафрагм для увязки ...   24.1.2011, 15:20
- - zaharov63   Ну зачем вам эти диафрагмы, тем более сейчас, при ...   24.1.2011, 15:49
- - инж323   А собственно, что за станки и какой эпап обработки...   24.1.2011, 15:50
- - Ak1200   Цитата(инж323 @ 24.1.2011, 15:50) А собст...   24.1.2011, 17:47
|- - zaharov63   Цитата(Ak1200 @ 24.1.2011, 17:47) ...Мне ...   25.1.2011, 9:35
- - инж323   Вы знаете сколь видел всяких цехов (просто нравить...   24.1.2011, 18:07
- - Ak1200   Цитата(zaharov63 @ 25.1.2011, 9:35) Скоро...   25.1.2011, 11:15
|- - zaharov63   Цитата(Ak1200 @ 25.1.2011, 11:15) Что зна...   26.1.2011, 14:11
- - Ak1200   Цитата(инж323 @ 24.1.2011, 18:07) Вы знае...   25.1.2011, 11:57
- - инж323   Не, советских там вообще не было. все именно импор...   25.1.2011, 17:05
- - Ak1200   Цитата(инж323 @ 25.1.2011, 17:05) Не, сов...   25.1.2011, 17:48
- - zaharov63   Цитата(Ak1200 @ 25.1.2011, 17:48) А может...   26.1.2011, 9:18
- - инж323   По поводу "проф. идиотизма", тут несколь...   26.1.2011, 17:33
|- - zaharov63   Цитата(инж323 @ 26.1.2011, 17:33) По пово...   28.1.2011, 9:36
- - Ak1200   Цитата(zaharov63 @ 26.1.2011, 14:11) Вы ж...   27.1.2011, 13:53
- - zaharov63   Не знаю, что у вас с увязками. Если сопротивление ...   28.1.2011, 9:17
- - ИванФ   У Вас неправильно рассчитан магистральный воздухов...   19.2.2011, 21:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 11:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных