Автостоянка...Подача воздуха ав нижнюю часть автостоянки, Не устраивает расчет по очагу пожара |
|
|
|
21.1.2011, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Здравствуйте! имеется МЖД с автостоянкой. Автостоянка не связана с жилой частью ни лестницей, ни лифтами. По идее подпор воздуха и не нужен, но нужно же возместить удаляемый расход продуктов горения.Я предполагаю подать воздух наружный в нижнюю часть автостоянки (п.7.13 СП 7). Но проблема в том, что не сталкивалась еще с этим ни разу, а расчетов подобных не видела. И еще вопрос. Площадь автостоянки 2000 м2, в моем распоряжении две шахты. Разделила автостоянку на 2 зоны по 1000 м2. Производительность вентилятора по расчету 57 000м3(считала по очагу пожара) Воздуховод получается внушительный, а пространство мне дают 40 см максимум (высота парковки 3 м, чистого пространства им требуется 2, 55 м) , При такой высоте воздуховод получается 1600 на 400-ужас, как его плющить придется! Есть ли какая-то другая методика расчета ДУ из автостоянки, чтоб не такие огромные расходы получались?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Анастасия87 Автостоянка...Подача воздуха ав нижнюю часть автостоянки 21.1.2011, 10:58 Анастасия87 Посчитала по формуле (2) МДС 41-1.99 ( Предполагае... 21.1.2011, 12:20 Fisher_dm Ищите тему про новую методику расчета ДУ от ВНИИПО... 21.1.2011, 12:29 Анастасия87 Спасибо), сейчас поищу 21.1.2011, 12:33 EJIEHA По МР 2008 может поменьше получиться. Но у Вас при... 21.1.2011, 12:33 Анастасия87 EJIEHA, поясните, пож-та, что конкретно вы имеете ... 21.1.2011, 12:39 EJIEHA Спрошу по другому. На какой размер зоны Вы посчита... 21.1.2011, 12:51 Анастасия87 Каждая зона у меня 1000 м2
Конечно, я могла испол... 21.1.2011, 13:25 jota Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 12:25) я ... 21.1.2011, 13:33 Анастасия87 Ну так я и считала по одной зоне 1000 м2. Расход ... 21.1.2011, 13:36 jota Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 12:36) Ну... 21.1.2011, 13:41 Анастасия87 То есть будет одна шахта , а от нее два ответвлени... 21.1.2011, 13:47 jota Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 12:47) То... 21.1.2011, 13:52 EJIEHA Анастасия, на самом деле 57000 - это на 3000 м2. ... 21.1.2011, 13:51 jota Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 12:51) Вентиля... 21.1.2011, 14:03  EJIEHA Цитата(jota @ 21.1.2011, 14:03) Т.е. пожа... 21.1.2011, 14:13   jota Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 13:13) Поэтому... 21.1.2011, 14:37 Анастасия87 Спасибо огромное) А по какой методике вы считаете? 21.1.2011, 13:53 EJIEHA По МР 2008. Не поленитесь, почитайте тему, про кот... 21.1.2011, 13:59 Анастасия87 Убегала, простите. Скачала я себе МР 2008, и тему ... 21.1.2011, 14:53 EJIEHA Тут с терминологией надо определиться. Расчётный р... 21.1.2011, 15:03 jota Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 13:59) Тут с т... 21.1.2011, 15:04 Анастасия87 Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 16:03) Тут с т... 21.1.2011, 15:08 Анастасия87 jota пишет "Количество удаляемого дыма можно... 21.1.2011, 15:04 jota Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 14:04) jo... 21.1.2011, 16:03 jota Естественный приток не получается?
Сделайте решёт... 21.1.2011, 15:10 Анастасия87 jota А какие условия должны быть для естественног... 21.1.2011, 15:15 Анастасия87 А учитывает кто-нибудь радиус действия клапана 15 ... 21.1.2011, 15:51 EJIEHA Обязательно учитываем. Вы СНиП по стоянкам автомоб... 21.1.2011, 15:54 ynp77 Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 15:54) Обязате... 22.2.2011, 11:40  EJIEHA Цитата(ynp77 @ 22.2.2011, 11:40) То EJIEH... 22.2.2011, 12:39   ynp77 Цитата(EJIEHA @ 22.2.2011, 12:39) Это не ... 22.2.2011, 12:53  OlegG Цитата(ynp77 @ 22.2.2011, 11:40) ...напис... 22.2.2011, 13:22   ynp77 Цитата(OlegG @ 22.2.2011, 13:22) Посмотри... 22.2.2011, 13:38   NOVIK_N Цитата(OlegG @ 22.2.2011, 13:22) Посмотри... 22.2.2011, 22:45    ynp77 NOVIK_N, респеркт! И я про то же! 24.2.2011, 9:06 Fisher_dm Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 15:03) Тут с т... 21.1.2011, 16:06 Анастасия87 То есть я непосредственно на шахты ставлю клапан р... 21.1.2011, 16:18 jota Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 15:18) По... 21.1.2011, 16:39 EJIEHA Fisher_dm, да ёлы палы.... Есть расчётная зона и з... 21.1.2011, 16:34 Fisher_dm Вот вот сижу и думаю что-то написал не так, допуст... 21.1.2011, 16:38 Анастасия87 3000м2 21.1.2011, 16:41 Анастасия87 Уважаемые, если не трудно, объясните все-таки, как... 21.1.2011, 17:08 EJIEHA Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 17:08) Ув... 21.1.2011, 17:31 Fisher_dm Е мое сам запутался в терминологии .
Пишу про одн... 21.1.2011, 17:10 Анастасия87 EJIEHA , спасибо , с дымоудалением в автостоянке р... 21.1.2011, 17:42 EJIEHA Удачи. 21.1.2011, 17:49 Анастасия87 Подошел тут ко мне человечек, в делах пожарных све... 21.1.2011, 18:18 EJIEHA Прав на 100 % Вы не поверите, но вся вентиляция р... 21.1.2011, 22:00 Светля Здравствуйте. Тоже возникла необходимость выполнен... 22.2.2011, 2:08 ynp77 Цитата(Светля @ 22.2.2011, 2:08) И на сег... 22.2.2011, 9:48 ynp77 Цитата(Светля @ 22.2.2011, 2:08) И по тем... 22.2.2011, 9:53