> Автостоянка...Подача воздуха ав нижнюю часть автостоянки, Не устраивает расчет по очагу пожара
Анастасия87
сообщение 21.1.2011, 10:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Здравствуйте! имеется МЖД с автостоянкой. Автостоянка не связана с жилой частью ни лестницей, ни лифтами. По идее подпор воздуха и не нужен, но нужно же возместить удаляемый расход продуктов горения.Я предполагаю подать воздух наружный в нижнюю часть автостоянки (п.7.13 СП 7). Но проблема в том, что не сталкивалась еще с этим ни разу, а расчетов подобных не видела.

И еще вопрос. Площадь автостоянки 2000 м2, в моем распоряжении две шахты. Разделила автостоянку на 2 зоны по 1000 м2. Производительность вентилятора по расчету 57 000м3(считала по очагу пожара) Воздуховод получается внушительный, а пространство мне дают 40 см максимум (высота парковки 3 м, чистого пространства им требуется 2, 55 м) , При такой высоте воздуховод получается 1600 на 400-ужас, как его плющить придется! Есть ли какая-то другая методика расчета ДУ из автостоянки, чтоб не такие огромные расходы получались?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 2,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Анастасия87   Автостоянка...Подача воздуха ав нижнюю часть автостоянки   21.1.2011, 10:58
- - Анастасия87   Посчитала по формуле (2) МДС 41-1.99 ( Предполагае...   21.1.2011, 12:20
- - Fisher_dm   Ищите тему про новую методику расчета ДУ от ВНИИПО...   21.1.2011, 12:29
- - Анастасия87   Спасибо), сейчас поищу   21.1.2011, 12:33
- - EJIEHA   По МР 2008 может поменьше получиться. Но у Вас при...   21.1.2011, 12:33
- - Анастасия87   EJIEHA, поясните, пож-та, что конкретно вы имеете ...   21.1.2011, 12:39
- - EJIEHA   Спрошу по другому. На какой размер зоны Вы посчита...   21.1.2011, 12:51
- - Анастасия87   Каждая зона у меня 1000 м2 Конечно, я могла испол...   21.1.2011, 13:25
|- - jota   Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 12:25) я ...   21.1.2011, 13:33
- - Анастасия87   Ну так я и считала по одной зоне 1000 м2. Расход ...   21.1.2011, 13:36
|- - jota   Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 12:36) Ну...   21.1.2011, 13:41
- - Анастасия87   То есть будет одна шахта , а от нее два ответвлени...   21.1.2011, 13:47
|- - jota   Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 12:47) То...   21.1.2011, 13:52
- - EJIEHA   Анастасия, на самом деле 57000 - это на 3000 м2. ...   21.1.2011, 13:51
|- - jota   Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 12:51) Вентиля...   21.1.2011, 14:03
|- - EJIEHA   Цитата(jota @ 21.1.2011, 14:03) Т.е. пожа...   21.1.2011, 14:13
|- - jota   Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 13:13) Поэтому...   21.1.2011, 14:37
- - Анастасия87   Спасибо огромное) А по какой методике вы считаете?   21.1.2011, 13:53
- - EJIEHA   По МР 2008. Не поленитесь, почитайте тему, про кот...   21.1.2011, 13:59
- - Анастасия87   Убегала, простите. Скачала я себе МР 2008, и тему ...   21.1.2011, 14:53
- - EJIEHA   Тут с терминологией надо определиться. Расчётный р...   21.1.2011, 15:03
|- - jota   Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 13:59) Тут с т...   21.1.2011, 15:04
|- - Анастасия87   Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 16:03) Тут с т...   21.1.2011, 15:08
- - Анастасия87   jota пишет "Количество удаляемого дыма можно...   21.1.2011, 15:04
|- - jota   Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 14:04) jo...   21.1.2011, 16:03
- - jota   Естественный приток не получается? Сделайте решёт...   21.1.2011, 15:10
- - Анастасия87   jota А какие условия должны быть для естественног...   21.1.2011, 15:15
- - Анастасия87   А учитывает кто-нибудь радиус действия клапана 15 ...   21.1.2011, 15:51
- - EJIEHA   Обязательно учитываем. Вы СНиП по стоянкам автомоб...   21.1.2011, 15:54
|- - ynp77   Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 15:54) Обязате...   22.2.2011, 11:40
|- - EJIEHA   Цитата(ynp77 @ 22.2.2011, 11:40) То EJIEH...   22.2.2011, 12:39
||- - ynp77   Цитата(EJIEHA @ 22.2.2011, 12:39) Это не ...   22.2.2011, 12:53
|- - OlegG   Цитата(ynp77 @ 22.2.2011, 11:40) ...напис...   22.2.2011, 13:22
|- - ynp77   Цитата(OlegG @ 22.2.2011, 13:22) Посмотри...   22.2.2011, 13:38
|- - NOVIK_N   Цитата(OlegG @ 22.2.2011, 13:22) Посмотри...   22.2.2011, 22:45
|- - ynp77   NOVIK_N, респеркт! И я про то же!   24.2.2011, 9:06
- - Fisher_dm   Цитата(EJIEHA @ 21.1.2011, 15:03) Тут с т...   21.1.2011, 16:06
- - Анастасия87   То есть я непосредственно на шахты ставлю клапан р...   21.1.2011, 16:18
|- - jota   Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 15:18) По...   21.1.2011, 16:39
- - EJIEHA   Fisher_dm, да ёлы палы.... Есть расчётная зона и з...   21.1.2011, 16:34
- - Fisher_dm   Вот вот сижу и думаю что-то написал не так, допуст...   21.1.2011, 16:38
- - Анастасия87   3000м2   21.1.2011, 16:41
- - Анастасия87   Уважаемые, если не трудно, объясните все-таки, как...   21.1.2011, 17:08
|- - EJIEHA   Цитата(Анастасия87 @ 21.1.2011, 17:08) Ув...   21.1.2011, 17:31
- - Fisher_dm   Е мое сам запутался в терминологии . Пишу про одн...   21.1.2011, 17:10
- - Анастасия87   EJIEHA , спасибо , с дымоудалением в автостоянке р...   21.1.2011, 17:42
- - EJIEHA   Удачи.   21.1.2011, 17:49
- - Анастасия87   Подошел тут ко мне человечек, в делах пожарных све...   21.1.2011, 18:18
- - EJIEHA   Прав на 100 % Вы не поверите, но вся вентиляция р...   21.1.2011, 22:00
- - Светля   Здравствуйте. Тоже возникла необходимость выполнен...   22.2.2011, 2:08
- - ynp77   Цитата(Светля @ 22.2.2011, 2:08) И на сег...   22.2.2011, 9:48
- - ynp77   Цитата(Светля @ 22.2.2011, 2:08) И по тем...   22.2.2011, 9:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных