> Расчетный часовой расход газа, коэффициент одновременности
shadow
сообщение 24.1.2011, 12:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Имеется одноэтажное здание (отдельный пост противопожарной службы). Потребители газа: газовый котел для отопления и ГВС максимальным потреблением 5,8 м3/ч и газовая четырехгорелочная плита для приготовления пищи, максимальным потреблением 1,2 м3/ч. При определении расчетного часового расхода газа и выбора счетчика столкнулся с затруднением в вопросе выбора коэффициента одновременности. Из нормативной литературы нашел данные лишь в не действуещем ныне СНиП 2.04.08-87*

Согласно 3.10.* Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа Q куб.м/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле

Q=СУММУ*ksim*qnom*ni

где

СУММА - сумма произведений величин ksim, qnom и ni от i до m;

ksim - коэффициент одновременности, значение которого следует принимать для жилых домов по справочному приложению 3;

qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, куб.м/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;

ni - число однотипных приборов или групп приборов;

m - число типов приборов или групп приборов.

В примечании к таблица Прил.3

2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир,

т.е. Q=1*0,85*(5,8+1,2)=5,95 м3/ч

При этом в Н.И.Пешехонов "Проектирование газоснабжения" 1970 стр. 5 приводится таблица из еще более старого СНиП где коэффициент одновременности для квартир оборудованных, отопительным котлом и ПГ-4 принимается равным 1

т.е. Q=1*1*(5,8+1,2)=7 м3/ч

При расходе 5,95 м3/ч можно принять к установке счетчик с диапазоном измерения 0,04-6 м3/ч, при этом минимальный расход на газовую плиту укладывается в диапазон измерения счетчика.

При расходе 7 м3/ч можно принять к установке счетчик с диапазоном измерения 0,06-10 м3/ч, но в этом случае минимальный расход на газовую плиту (0,043 м3/ч) не укладывается в диапазон измерения счетчика и нужно ставить два отдельных счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных