Насыров Михаил
сообщение 24.1.2011, 16:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2006
Из: Малоярославец
Пользователь №: 4781



Ребята есть задача просьба помочь. Известно что давление в подающем трубопроводе 6,5 атм. , которое подается в две системы, система№1 имеет потери 3,5 атм, система №2 имеет потери 0,5 атм. Какое давление будет на всасе насоса и как его расчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Насыров Михаил   Задача по гидравлике   24.1.2011, 16:41
- - Машинист   Не вопрос )) Дожимаете вторую систему до 3,5 и име...   24.1.2011, 16:46
- - Насыров Михаил   Вот схема. Изначально был подобран насос на больши...   24.1.2011, 17:00
- - HeatServ   Нужны расходы и характеристика (марка) насоса. При...   24.1.2011, 17:04
- - Насыров Михаил   Поправьте если не прав, давление будет 4,5 атм., а...   24.1.2011, 17:08
|- - HeatServ   Цитата(Насыров Михаил @ 24.1.2011, 17:08)...   24.1.2011, 17:12
- - Насыров Михаил   Посяните если я не прав. Вода будет течь по тому ...   24.1.2011, 17:26
- - К.Д.   Вода будет течь по обоим контурам, но рабочая точк...   24.1.2011, 17:32
- - Насыров Михаил   Если я поясню с расходами это как то решит задачу?...   24.1.2011, 17:50
|- - HeatServ   Цитата(Насыров Михаил @ 24.1.2011, 17:50)...   24.1.2011, 18:48
- - К.Д.   Цитата(HeatServ @ 24.1.2011, 20:48) На вс...   24.1.2011, 19:32
- - Артем Самара   Вообще то задача поставлена изначально неверно. Во...   24.1.2011, 19:34
- - К.Д.   Цитата(Артем Самара @ 24.1.2011, 21:34) А...   24.1.2011, 19:44
- - HeatServ   Господа, не надо возмущаться. Ведь если мы имеем п...   24.1.2011, 19:50
- - Артем Самара   Цитата(К.Д. @ 24.1.2011, 20:44) Да объясн...   24.1.2011, 20:46
|- - HeatServ   Цитата(Артем Самара @ 24.1.2011, 20:46) А...   24.1.2011, 20:49
- - К.Д.   А насос нам покажет что он не выйдет на напор в 40...   25.1.2011, 5:31
- - Насыров Михаил   Цитата(HeatServ @ 24.1.2011, 18:48) На вс...   25.1.2011, 10:33
|- - HeatServ   Цитата(Насыров Михаил @ 25.1.2011, 10:33)...   25.1.2011, 15:23
- - KGP1   А зачем Вам знать давление на всасе ведь расходом...   25.1.2011, 10:40
- - Насыров Михаил   Я хотел бы математически рассчитать и проверить с ...   25.1.2011, 11:00
|- - msi   Цитата(Насыров Михаил @ 25.1.2011, 11:00)...   25.1.2011, 14:24
- - KGP1   Так ведь без расхода не расчитаете   25.1.2011, 11:30
- - EVK   расходомер накладной на трубопроводы, если РДУ нет...   25.1.2011, 14:02
- - msi   Коллеги, помещаю в этой теме запрос: "Коллеги...   25.1.2011, 16:47
- - v-david   Цитата(Насыров Михаил @ 24.1.2011, 17:50)...   25.1.2011, 16:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных