> ГВС от теплосети, ошибка с мощностью. Как быть?
bbreak_d
сообщение 26.1.2011, 11:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 91142



Здравствуйте!

Уважаемые специалисты АВОК, прошу помочь в разрешении следующей ситуации.

Я делаю раздел ВК для пристройки музыкальной школы. Несколько санузлов и помещений, с 8 сантеприборами, потребителями горячей воды.
Когда-то давно мы составляли для этой школы задание на проектирование. В нем я насчитала средний часовой расход горячей воды и по нему определила тепловую мощность 0,002 Гкал/час.
И вот сейчас, когда уже мы делаем проект, нам принесли техусловия, в которых тепловые сети выделили на ГВС 0,002 Гкал/час.
Я посчитала требуемые расходы, и по максимальному часовому расходу требуется 0,016 Гкал/час.
Вообщем, серьезный мой прокол. Возможно в момент написания задания думалось, что ГВС будет от электричества. Все ж таки, мало потребителей, да и график потребления для музыкальной школы не шибко серьезный.
Теперь задача состоит в том, что в тепловом пункте этой пристройки мне вывели 2 патрубка от теплосети с графиком 150/70. То есть мне нужно сделать свою часть теплового пункта для контура ГВС. И всего-то 0,002 Гкал/час, то есть 2,3 кВт.

Я посчитала, что можно поставить бак-накопитель на 350 л, раз уж тепловую мощность я определила по среднему часовому расходу.
Но теперь задаюсь вопросом с подбором теплообменника (никак не идут расходы) и, собственно, бака-накопителя. По какой схеме их надо включить. Меня смущают высокие температуры теплоносителя из сети.

Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать. Буду очень благодарна.

Сообщение отредактировал bbreak_d - 26.1.2011, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bbreak_d   ГВС от теплосети, ошибка с мощностью. Как быть?   26.1.2011, 11:02
- - old_iva   А Вы с единицами величин не путаете? На школу 2Гка...   26.1.2011, 11:06
- - bbreak_d   Извините. Естественно, путаю величины. Не 2 Гкал/...   26.1.2011, 11:13
- - old_iva   Схема присоединения ГВС закрытая или открытая? Туп...   26.1.2011, 11:30
- - ArtNikaEnergetik   Во первых мне кажеться вы не правильно пересчитали...   26.1.2011, 11:31
- - bbreak_d   По ТУ схема присоединения от проектируемого ИТП - ...   26.1.2011, 11:50
|- - Ernestas   Цитата(bbreak_d @ 26.1.2011, 11:50) Расче...   26.1.2011, 13:11
- - old_iva   Еще один не простой вопрос. На сколько фактический...   26.1.2011, 11:55
- - ArtNikaEnergetik   Коэффициент не равномерности 6,5 - что-то очень кр...   26.1.2011, 11:57
- - bbreak_d   По ТУ график сети 150/70, с изломом на 70. Я не те...   26.1.2011, 11:59
- - old_iva   Речь шла про запас мощности теплообменника. Хотя я...   26.1.2011, 12:03
- - bbreak_d   ArtNikaEnergetik Да, коэффициент неравномерности ...   26.1.2011, 12:06
- - ArtNikaEnergetik   Не изобретайте велосипед, довертись специалистам. ...   26.1.2011, 12:15
- - bbreak_d   Изобретать велосипед намерения нет, а вот доверитс...   26.1.2011, 12:22
- - ArtKon   Если по полочкам, то мощность (или расход) берут м...   26.1.2011, 16:47
- - ArtKon   Была схожая проблема с разницей нагрузок, все равн...   26.1.2011, 17:00
- - инж323   Автор. осознание прокола есть уже четкое понимание...   26.1.2011, 17:12
- - Галиев   Монтировал и эксплуатировал ПТО. Не закладывайте п...   26.1.2011, 20:16
|- - jota   Цитата(Галиев @ 26.1.2011, 19:16) Не закл...   26.1.2011, 20:29
|- - Галиев   [quote name='jota' date='26.1.2011, 20...   26.1.2011, 21:18
- - инж323   Не. до согласования придется узаканивать циферку. ...   26.1.2011, 20:47
|- - jota   Цитата(инж323 @ 26.1.2011, 19:47) Не. до ...   26.1.2011, 21:08
|- - инж323   Цитата(jota @ 26.1.2011, 21:08) Дык цифер...   26.1.2011, 21:30
|- - jota   Несчётное количество раз и в прежние времена и в н...   26.1.2011, 21:54
|- - инж323   Цитата(jota @ 26.1.2011, 21:54) Несчётное...   26.1.2011, 22:35
- - bbreak_d   Добрый вечер! Спасибо всем специалистам, откл...   26.1.2011, 21:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 21:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных