Здравствуйте!
имеется система отопления торгового центра.
торговля представляет собой три этажа.
первого нет, проезд, улица.
второй висит в воздухе, пол - перекрытие над неотапливаемым проездом.
третий -средний
четвертый-последний, кровля безчердачная.
остекление от пола до потолка.
внутренний объем един. перегородки внутренние до потолка и потолка не доходят на 0,5м.
вид снизу на покрытие над проездом. пеноплекс почемуто разъезжается в разные стороны.
перекрытие ж/б плита 220 пенопласт 150 пеноплекс 50.

Проблема:
на нижнем холодно.
холодно это +18град.С. все продавцы сидят с электрообогревателями.

система однотрбная с попутным движением теплоносителя, проточная. подача под потолком четвертого эт. обратка на полу второго.

вот хотел посоветоваться что можно предпринять что бы повысить температуру на нижнем этаже?
как по вашему идет теплообмен и движение воздуха внутри помещении первого эт.?
почему на нижнем этаже холодно.

Сообщение отредактировал ime - 26.1.2011, 14:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ime   Мерзнет первый этаж   26.1.2011, 14:55
- - SHULT   Доброго времени. Ну вообщето по нормам в торговои ...   26.1.2011, 15:54
- - ime   системе два года. хотим повысить т вн. воздуха до ...   27.1.2011, 8:44
- - Studentik   1 Температурный график в системе отопления выдержи...   27.1.2011, 9:28
- - DrAlex   Довольно длинный ход по нижнему этажу думаю надо ...   27.1.2011, 9:50
- - Роман99   Почему на улице -46, в Красноярске вроде расчетная...   27.1.2011, 10:51
- - SHULT   можно просто нарастить секции, но для этого нежно ...   27.1.2011, 11:24
- - maggi   На какую внутреннюю температуру была сосчитана сис...   27.1.2011, 11:26
- - SHULT   maggi Есть такая штука СНиП 2.08.02-89 Пособие к С...   27.1.2011, 11:31
- - Внутренний голос   Если система смонтирована в точности как приведено...   27.1.2011, 12:46
- - SHULT   Да проектировщик тупанул , ну зачем тут они сдел...   27.1.2011, 12:54
- - испытатель   Тема старая - это типичный промах архитекторов. Из...   27.1.2011, 16:39
|- - A.R.   Цитата(испытатель @ 27.1.2011, 16:39) Тем...   28.4.2012, 9:40
- - ime   Цитата(Studentik @ 27.1.2011, 10:28) 1 Те...   28.1.2011, 5:08
- - SHULT   Ну с тёплым полом возня получится, вы ща будите ег...   28.1.2011, 9:50
- - испытатель   Цитата(ime @ 28.1.2011, 3:08) -... темпер...   28.1.2011, 11:24
- - ime   По поводу изоляции. там на перекрытие приделан пен...   28.1.2011, 17:21
- - КиВО   Результатом утепления торгового центра пенопластом...   28.4.2012, 5:16
- - HeatServ   Никто не пострадал главное. Остальное ерунда.   28.4.2012, 7:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных