Bananan Электрическая мощность приточек 30.6.2006, 13:44 ToliaMBA Методом ориентировочного записывания случайных циф... 30.6.2006, 13:48 DvaUdara ориентировчоно, для первых случайных цифр
1000 м3... 30.6.2006, 14:54 MMM многовато будет!
В чем проблема взяли любой ка... 30.6.2006, 15:13 LordN для приближенного расчета:
Power = 0.000335* delta... 30.6.2006, 15:58 kroudion Цитата(LordN @ Jun 30 2006, 16:58 )т.е. мощно... 30.6.2006, 17:59 LordN Цитатаи поделить на на все кпдвот я балбес :wacko:... 30.6.2006, 18:12 ttt "про косинус фи не забыть (на него тоже разде... 3.7.2006, 6:51 LVV Цитата(ttt @ Jul 3 2006, 07:51 )"про кос... 3.7.2006, 7:15