Strongman
сообщение 28.1.2011, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Конструирую гидравлический разделитель первый раз и прошу высказать свое мнение по поводу его размеров и можно ли его так сконструировать. Сразу скажу, что высота помещения 3 м и раздувать высоту разделителя некуда. Немного о схеме:
Расходы через контура ХМ1 и ХМ2 – гидравлический разделитель постоянны. Расходы в контуре гидравлический разделитель – потребитель переменны. Фанкойлы оборудуются клапанами AB-QM (Danfoss), а насосы Н3, Н4 предусмотрены с частотными преобразователями.


А вот собственно схема.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 268,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Strongman   Конструкция гидравлического разделителя   28.1.2011, 12:24
- - narkom   Котзаогланиан 2007г. Главы 88,89.   28.1.2011, 14:35
|- - tiptop   Цитата(narkom @ 28.1.2011, 14:35) Котзаог...   28.1.2011, 18:33
- - Strongman   Большое спасибо! Сейчас буду знакомится. Книга...   28.1.2011, 15:03
- - Strongman   Прочитал от А до Я. Честно говоря книга впечатляет...   28.1.2011, 17:33
|- - tiptop   Цитата(Strongman @ 28.1.2011, 17:33) поче...   28.1.2011, 17:58
- - Strongman   А что по остальной конструкции?   28.1.2011, 18:00
- - LordN   разделителем будет работать любая емкость типо бан...   28.1.2011, 18:04
|- - tiptop   Цитата(LordN @ 28.1.2011, 18:04) для лутш...   28.1.2011, 18:15
- - Strongman   А все-же. Будел ли он нормально работать. Может ег...   28.1.2011, 18:08
- - Strongman   Скорее всего, остановлюсь на таком варианте. Что с...   28.1.2011, 18:28
- - Strongman   П. А. Хаванов, доктор техн. наук, профессор кафедр...   6.2.2011, 18:35
|- - HeatServ   Цитата(Strongman @ 6.2.2011, 18:35) П. А....   6.2.2011, 20:26
- - Strongman   Так его все-таки ставить?   7.2.2011, 10:43
- - daddym   Ставить, иначе если струи бьют встречно можно полу...   7.2.2011, 13:15
- - Strongman   Большое спасибо! Вот конечный результат!   7.2.2011, 21:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных