> Будут ли плакать воздуховоды?
@лексашка
сообщение 28.1.2011, 18:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Есть приточка с охладителем. После охладителя получаю воздух с параметрами t=24С, fi=95%. Этот воздух подаю в офисные помещения. Точка росы по id-диаграмме 23С. Температура в помещении будет держаться в районе 22-23С. Вопрос: будет ли образовываться конденсат на внутренней поверхности воздуховода? Можно ли его не изолировать?
Уже голову сломал bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- @лексашка   Будут ли плакать воздуховоды?   28.1.2011, 18:22
- - NAS_26   С такими параметрами есть возможность что ваши воз...   28.1.2011, 18:40
- - Зольников Михаил   Помещения - офисы, поэтому, вероятнее всего, будут...   28.1.2011, 19:27
- - Skaramush   Цитата(@лексашка @ 28.1.2011, 17:22) Есть...   28.1.2011, 20:40
- - Skaramush   Если да, то у вас "на грани плача" любая...   28.1.2011, 21:17
- - @лексашка   Цитатапочему вы решили не изолировать воздуховоды,...   29.1.2011, 18:54
- - Skaramush   Тогда у вас действительно любая поверхность в поме...   30.1.2011, 11:19
- - LordN   ЦитатаПосле охладителя получаю воздух с параметрам...   30.1.2011, 11:26
- - @лексашка   LordN, выкладываю i,d-диаграмму. Задача: охладить ...   30.1.2011, 12:37
- - andrei2788   Первый раз вижу такое построение, на I-d диаграмме...   30.1.2011, 13:45
- - @лексашка   ЦитатаПервый раз вижу такое построение, на I-d диа...   30.1.2011, 19:48
- - ast   Обязательно теплоизолируйте воздуховоды после охла...   3.2.2011, 12:11
|- - Skaramush   Цитата(ast @ 3.2.2011, 11:11) Обязательно...   3.2.2011, 13:36
||- - msi   Цитата(Skaramush @ 3.2.2011, 13:36) В стр...   5.2.2011, 0:39
|- - vovan08   Цитата(ast @ 3.2.2011, 14:11) При теплоиз...   3.2.2011, 14:39
- - @лексашка   Цитатаза счет чего изменяется влагосодержание в пр...   3.2.2011, 15:03
- - vovan08   Из точки Н опускаете перпендикуляр (т.к. влагосоде...   3.2.2011, 15:16
- - Proektiro   Твоя искомая точка будет В3 с параметрами 24 С и 8...   4.2.2011, 17:25
- - @лексашка   ЦитатаИз точки Н опускаете перпендикуляр (т.к. вла...   4.2.2011, 18:48
- - Prasolov   Задачка из термодинамики с интуитивно ясным ответо...   4.2.2011, 20:07
- - Proektiro   Кондиционирование мы проектируем на худшие условия...   7.2.2011, 12:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных