Рекуперация тепла отходящего воздуха от сушильных установок |
|
|
Гость_Andrey001_*
|
28.1.2011, 21:00
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток Господа! Думаю эта тема будет интересна многим производителям рекуператоров.
Описание проблемы: На нашем предприятии установлена распылительная сушилка, рассчитанная на испарение 500 кг влаги в час. Потребление тепла 1 ГКал в час (пар с температурой 140 градусов) На входе паровоздушный калорифер. На выходе получаем сухой продукт и влажный воздух с температурой порядка 80 - 85 градусов. Как определить реальный расход воздуха? Загадка. Поскольку перед калорифером на входе в сушилку стоит нагнетающий вентилятор с производительностью 18000 м3 в час, а на выходе из сушильной камеры вытяжной вентилятор на производительность 25000 м3 в час. Я не большой знаток теплотехники но полагаю, что у нашего калорифера КПД вряд-ли более 90 %. То есть на входе в сушильную установку мы имеем 120 - 125 градусов, а на выходе 80 - 85 градусов. Все это означает, что мы сегодня практически 2/3 тепла за которое приходиться немалые деньги выбрасываем "на ветер". Хотелось бы это тепло утилизировать и использовать для предварительного подогрева входящего в сушилку воздуха.
Может быть кто нибудь подскажет какие типы теплообменников с точки зрения энергоэффективности лучше использовать для этих целей, с учетом наших расходов горячего воздуха.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Andrey001 Рекуперация тепла отходящего воздуха от сушильных установок 28.1.2011, 21:00 Skaramush Если вы уточните, какие расчётные параметры наружн... 28.1.2011, 21:15 Andrey001 Влажность отходящего воздуха никто не замерял, но ... 28.1.2011, 22:03 Skaramush То есть, вас интересует, что получится если пропус... 28.1.2011, 22:31 Andrey001 Интерес, конечно же практический. Нам наши арендод... 28.1.2011, 23:04 Skaramush Вы упускаете такую существенную составляющую, как ... 28.1.2011, 23:08 Andrey001 НЕ совсем я понимаю о какой скрытой теплоте идет р... 28.1.2011, 23:29 Skaramush Цитата(Andrey001 @ 28.1.2011, 22:29) НЕ с... 29.1.2011, 10:31 msi Цитата(Andrey001 @ 28.1.2011, 23:29) НЕ с... 29.1.2011, 10:32 gilepp ЦитатаДавайте ближе к делу о каких рекуператорах и... 29.1.2011, 10:09 Andrey001 Я понимаю разницу между теплотой и температурой. М... 29.1.2011, 11:19 LordN ЦитатаМожет я и здесь чего-то не понимаю?смотрите ... 29.1.2011, 11:33 Valiko а прямые замеры расхода воздуха провести не пробов... 29.1.2011, 11:36 Andrey001 Прошу извинить меня за настойчивость, но мне эту ш... 29.1.2011, 12:21 jota Цитата(Andrey001 @ 28.1.2011, 20:00) Я не... 29.1.2011, 12:53 Andrey001 Причем здесь Диаграмма воздуха.
У нас простая ариф... 29.1.2011, 14:09 jota В арифметике и правда за Вами не поспеть.....
Проц... 29.1.2011, 15:19 Andrey001 Цитата(jota @ 29.1.2011, 15:19) В арифмет... 29.1.2011, 23:16 Skaramush Ещё ремарка. Автор топикстартера всё время рассужд... 29.1.2011, 16:34 Andrey001 У меня абсолютно отсутствует желание кого, то в че... 29.1.2011, 21:54 jota Цитата(Andrey001 @ 29.1.2011, 20:54) То е... 29.1.2011, 22:29 Andrey001 Сушка есть. Но такова особенность распылительной с... 29.1.2011, 22:56 jota - 29.1.2011, 23:09 Skaramush Во первых:
ЦитатаНа выходе получаем сухой продукт ... 29.1.2011, 22:59 vnvik Цитата(Skaramush @ 29.1.2011, 21:59) Расх... 31.1.2011, 11:20  Skaramush Цитата(vnvik @ 31.1.2011, 10:20) Равенств... 31.1.2011, 11:41 Andrey001 [b]Специально для SKARAMUSH[/b
1. Меня интересует... 31.1.2011, 10:16 Andrey001 Реальные расходы воздуха никто не замерял.
Распыли... 31.1.2011, 19:31 Skaramush Вот именно поэтому я и не стал углубляться сразу. ... 31.1.2011, 19:46 Andrey001 Коллеги, Вы русский язык понимаете?
Там написано ... 31.1.2011, 20:05 Skaramush Цитата(Andrey001 @ 31.1.2011, 19:05) Колл... 31.1.2011, 20:27 Andrey001 Все что выше написано - это вообще к чему?
Помимо ... 31.1.2011, 21:30 Skaramush "Представляться" вам может всё, что в со... 31.1.2011, 22:06 Andrey001 Может быть вы опять посчитаете, что я не прав, но ... 31.1.2011, 23:50 jota Цитата(Andrey001 @ 31.1.2011, 22:50) Рото... 1.2.2011, 0:55 Skaramush Цитата(Andrey001 @ 31.1.2011, 22:50) ... ... 1.2.2011, 11:26 Boris Blade проще всего пару калориферов кск прикрутить к суще... 31.1.2011, 23:52 Andrey001 А сколько той влаги?
Какой либо официальной информ... 1.2.2011, 11:09 vnvik Цитата(Andrey001 @ 1.2.2011, 10:09) Идея ... 1.2.2011, 13:09  Skaramush Цитата(vnvik @ 1.2.2011, 12:09) А с чего ... 1.2.2011, 13:21   vnvik Цитата(Skaramush @ 1.2.2011, 12:21) А поч... 1.2.2011, 13:35 jota Подумайте о рекуператоре отдельных потоков с проме... 1.2.2011, 11:27 Andrey001 При прикидке размеров Цифры никакие не использовал... 1.2.2011, 12:32 Skaramush Цитата(Andrey001 @ 1.2.2011, 11:32) При п... 1.2.2011, 12:46 jota Аляска негодится - гигроскопический теплообменник ... 1.2.2011, 12:51  Skaramush Цитата(jota @ 1.2.2011, 11:51) Аляска нег... 1.2.2011, 13:04 Skaramush Точка росы +44 градуса. При контакте с воздухом це... 1.2.2011, 13:42 Andrey001 Идея с рециркуляцией на мой взгляд, не пройдет.
По... 1.2.2011, 17:00 jota Цитата(Andrey001 @ 1.2.2011, 16:00) Не за... 1.2.2011, 17:35 LordN може я что-то пропустил, но при расходе 30тонн воз... 1.2.2011, 17:22 Skaramush Осевой вентилятор исключён, но по другой причине. ... 1.2.2011, 17:25 LordN ЦитатаСвязано это со спецификой продукта, подверга... 1.2.2011, 17:29 Skaramush Цитата(LordN @ 1.2.2011, 16:29) тю.. дык ... 1.2.2011, 17:30 Andrey001 Если двигатель не стоит впрямую в потоке, то больш... 1.2.2011, 17:49 Andrey001 На входе в сушилку стоит паровой колорифер. Темпер... 1.2.2011, 18:00 Andrey001 Во всем остальном, кроме спирта особых проблем нет... 1.2.2011, 18:49 LordN ЦитатаТемпература пара +140 градусов. Следовательн... 1.2.2011, 19:20 Skaramush Цитата(LordN @ 1.2.2011, 18:20) вам же Йо... 1.2.2011, 19:28 jota Цитата(LordN @ 1.2.2011, 18:20) я не знат... 1.2.2011, 19:32  ne_rylut Цитата(jota @ 1.2.2011, 18:32) На выходе ... 3.2.2011, 15:19 Skaramush Пластинчатые есть на три диапазона стандарт -30/+9... 1.2.2011, 19:49 Andrey001 Циклонов даже два, стоят последовательно.
Не совс... 1.2.2011, 19:52 Skaramush О-ёё, LordN подставился.... Щас ему придётся про ... 1.2.2011, 19:58 Andrey001 В общем случае уравнение теплового баланса теплооб... 1.2.2011, 20:24 Skaramush Ладно, чуток впрягусь.
Andrey001, а что происходи... 1.2.2011, 20:41 Andrey001 В нашем калорифере, по моему ничего не происходит.... 1.2.2011, 21:14 Skaramush Ещё наводящий. Какая ещё влага, кроме присутствующ... 1.2.2011, 21:22 Andrey001 Специально для SKARAMUS
О чем вы говорите, это пон... 1.2.2011, 22:04 jota Основная теплота выделяется при конденсации. И неч... 1.2.2011, 22:33 Andrey001 Хорошо я посмотрю!
Все что касается паропровод... 1.2.2011, 23:44 Andrey001 История взаимоотношений с арендодателем тяжелая. Я... 2.2.2011, 9:57 jota Зачем Вам эти формулы, чтоб доказать что вас обвеш... 2.2.2011, 10:25 Andrey001 Узлов учета только отечественных, несколько штук н... 2.2.2011, 10:48 jota Цитата(Andrey001 @ 2.2.2011, 9:48) Узлов ... 2.2.2011, 10:55 Andrey001 Лет 8 - 10 назад мы рассматривали инвестиционный п... 2.2.2011, 23:04 vnvik Цитата(Andrey001 @ 2.2.2011, 22:04) Для т... 3.2.2011, 9:40 Andrey001 Речь идет о том, что бы предварительно нагревать в... 3.2.2011, 9:49 vnvik Цитата(Andrey001 @ 3.2.2011, 8:49) Речь и... 3.2.2011, 11:18 jota Моё мнение - альтернативы рекуператору с промежуто... 3.2.2011, 10:47 Skaramush Цитата(jota @ 3.2.2011, 9:47) Моё мнение ... 3.2.2011, 12:00 Andrey001 Меня интересует несколько другое.
Сейчас по услови... 3.2.2011, 11:23 jota Цитата(Andrey001 @ 3.2.2011, 10:23) Сейча... 3.2.2011, 11:31 Andrey001 Специально для SKARAMUSH
Вы что - то явно пропусти... 3.2.2011, 12:46 Skaramush Понятно. Тогда считайте приведенные цифры сравните... 3.2.2011, 13:04 Andrey001 Специально Для SKARAMUSH
Может быть ВЫ посчитаете,... 3.2.2011, 13:21 Skaramush Я не совсем понял, что вы хотите посчитать. Для ре... 3.2.2011, 13:31 Andrey001 Сейчас на выходе из рекуператора получаем 42 граду... 3.2.2011, 14:04 Skaramush Будут те же +67. Как вам написали выше, увеличивае... 3.2.2011, 15:13 vnvik Зачем же дразнить экологическую инспекцию, она как... 3.2.2011, 15:35 ne_rylut Цитата(vnvik @ 3.2.2011, 14:35) Зачем же ... 3.2.2011, 16:03 Andrey001 Думаю, что СНИПА на сушку пивных дрожжей в природе... 3.2.2011, 18:22 jota Цитата(Andrey001 @ 3.2.2011, 17:22) Но мо... 3.2.2011, 18:50 Skaramush В принципе, стандартный осушитель, работать будет ... 3.2.2011, 19:50 Andrey001 У меня объем цеха сегодня чуть менее 2000 м3. Сбра... 3.2.2011, 20:10 Andrey001 Я, полагаю, что на этом тему можно закрыть. Мне ос... 5.2.2011, 10:50 msi Цитата(Andrey001 @ 5.2.2011, 10:50) Я, по... 5.2.2011, 18:29 Andrey001 Да нет же Вы не совсем верно поняли о чем идет реч... 5.2.2011, 23:54 msi Цитата(Andrey001 @ 5.2.2011, 23:54) Да не... 6.2.2011, 10:22