сообщение 29.1.2011, 13:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Ситуация:
На территории здоровенного предприятия арендуется цех, в цехе установлен щиток, в нём счётчик на 50 А. к счётчику сразу подсоединён трёхжильный медный кабель на 1.5 квадрата, ноль прокинут отдельным проводом. кабель уходит в старинную сборку с плавкими вставками, запертую на замок.
Напряжение между ноликом и фазами 250/250/240. Потребляемый ток не замерял, нет клещей, я не электрик.
от счётчика длинный кабель на котором висит небольшой офис с несколькими компами и прочей лабудой,
в самом цехе разные потребители, в том числе и сварка с трёхфазным трансом.

На станке сгорел импульсный блок питания 50 вт, пробило по входу, вскрытие показало, что защитный варистор и термистор целые, после них и LC фильтра пробило диодный мостик на 600 V и грохнуло мощный электролит. блок питания вполне качественный, омроновский (китай). блок питания не заземлялся. (неофициально заземлять их крайне не рекомендуется, дополнительные помехи и вероятность похождения через БП 110 в на выход.)
Отсоединил битый блок питания и нагрузку с него перевесил на другой аналогичный БП на 150 вт. висевший на другой фазе, через пару дней БП прошило насквозь, и убило два транзистора на выходах контроллера (включали релюхи с диодом), остальное слава богу осталось целым. БП тоже не пострадал. не пострадал и инвертор в этом шкафу.
После этого убрал все сопли после счётчика, приходящий ноль прицепил к мет.конструкции, вместо соплей повесил нормальный щиток, в нём ноль опять прицепил к металлу здания. заменил сгоревший блок питания на подобный овеновский. Через пару дней овеновский БП убило.

т.е. по каким-то причинам стал появлятся очень короткий по времен бросок напряжения. И вот ломаю голову как от него в будущем защитится. Станки в этом цехе изготавливают на продажу, т.е навешивать на них защиту в виде развязывающих трансов и каких либо покупных устройств не выход, замучаешься переставлять со станка на станок, и я в этом цехе не каждый день, только когда изготовленное мною управление отлаживаю. Ставить на щиток что-то тоже затруднительно, т.к. станки могут кушать от 2 до 30 кВт.
думал попытатся повесить на входные клеммы БП газовый разрядник вместе с защитным (лавинным) диодом, но затрудняюсь в подборе по напряжению, и не уверен что это правильный выход. То что за это время не сгорел ни один комп, часть запитано через ИБП, часть просто через фильтры-переноски наводит на мысль попробовать на каждую фазу для станка повесить http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...;oper=86169:::: но есть сомнения что он выдержит прямой пуск трёхкиловатного движка на гидростануии.
Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олег_   Как защитить импульсные блоки питания?   29.1.2011, 13:22
- - tiptop   Может быть, в сети что-то высокочастотное появляет...   29.1.2011, 15:27
- - Олег_   Думал об этом, на тему применения трёхфазных фильт...   29.1.2011, 16:12
|- - tiptop   Цитата(Олег_ @ 29.1.2011, 16:12) В блоке ...   29.1.2011, 16:26
|- - poludenny   Цитата(Олег_ @ 29.1.2011, 15:12) Спец кот...   7.2.2011, 12:12
- - Олег_   да, только от неё, но не факт что поможет комбинир...   29.1.2011, 16:30
- - Олег_   Очень жаль... Надеялся на опыт спецов в электросна...   6.2.2011, 21:23
- - Юрец_НСК   Цитата(Олег_ @ 29.1.2011, 16:22) То что з...   7.2.2011, 11:08
- - Олег_   Станки на продажу делаются, т.е. один два подключи...   7.2.2011, 11:14
- - Олег_   Схема входных цепей для импульсных БП стандарна, в...   7.2.2011, 15:06
- - kip_88   Может ноль пропадает?   7.2.2011, 22:31
- - Andrew48   ИМХО не туда роете. Посмотрел сейчас каталоги по Б...   8.2.2011, 10:13
- - Олег_   Напряжение у блоков S8JX до 260 приемлемо, 270 кри...   8.2.2011, 11:07
- - Valerik_d   Олег, если на объекте своя ТП, погоняйте службу эн...   9.2.2011, 11:14
- - Олег_   Спасибо за совет, не знал что на подстанции можно ...   9.2.2011, 12:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных