Гость_OVKT_*
сообщение 30.6.2006, 17:55
Сообщение #1





Guest Forum






Требуется ли бетонировать неподвижные опоры для труб в ППУ изоляции именно при бесканальной прокладке?
Есть ли пример расчёта нагрузок на неподвижные опоры труб в ППУ изоляции в бесканальном и канальном исполнении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OVKT   Бетонирование неподвижной опоры в ППУ   30.6.2006, 17:55
- - Евпатий   Конечно, опоры бетонируются в зависимости от нагру...   4.7.2006, 13:54
- - OVKT   Спасибо за ответ. Есть ли расчёт в виде DOC или XL...   4.7.2006, 18:26
- - Roman_tv-32   Товарищи, поделитесь опытом. Кто как в расчете СТА...   9.12.2013, 8:35
- - Studentik   Здравствуйте. Раз по расчету вышла 1,0 метр - знач...   9.12.2013, 13:53
- - nik4t   В Старте есть "кнопочка" Вставить неподв...   9.12.2013, 13:57
- - Roman_tv-32   Толщина щита как таковая не вызывает беспокойства....   10.12.2013, 7:06
- - nik4t   Цитата(Roman_tv-32 @ 10.12.2013, 8:0...   10.12.2013, 8:11
- - Roman_tv-32   Для ясности прикладываю саму неподвижную опору, вн...   10.12.2013, 8:39
- - nik4t   Цитата(nik4t @ 10.12.2013, 9:11) Попробуй...   10.12.2013, 13:08
- - Roman_tv-32   Уважаемый nik4t, благодарю за участие. По поводу в...   11.12.2013, 1:55
- - Roman_tv-32   По поводу Вашего расчета (извините, сразу не увиде...   11.12.2013, 2:12
- - Roman_tv-32   На мой взгляд, несоответствие с реальной опорой у ...   11.12.2013, 2:33
- - nik4t   Цитата(Roman_tv-32 @ 11.12.2013, 2:5...   11.12.2013, 16:04
- - Roman_tv-32   У нас и так дело чуть не дошло до обоюдных "п...   12.12.2013, 0:58
- - Roman_tv-32   Единственный вопрос который остался - выдержит ли ...   12.12.2013, 1:05
- - nik4t   ЦитатаЧто касается серийной неподвижки с зазорами....   12.12.2013, 1:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных