> Теплый пол и Unibox RTL, Подключение теплого пола к обратке системы отопления
Lyuba
сообщение 29.1.2011, 21:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.6.2007
Из: Киев
Пользователь №: 9575



Здраствуйте, уважаемые форумчане.
В 2-х комнатной квартире предусматривается установка 24 кВт двухконтурного котла Viesmаnn Vitopend 100 WH1B (с атмосферной горелкой). Система отопления двухтрубная горизонтальная с тупиковым движением води с расчетными параметрами теплоносителя 80/60С. В жилых комнатах и кухне в качестве отопительного оборудования приняты стальные радиаторы Kermi, в санузле - полотенцесушитель.
По желанию заказчика нужно подключить 3 контура теплого пола к системе отопления (на кухне, в санузле и в коридоре).
Так как параметры теплоносителя в с.о. - 80/60, то думаю подключать контуры теплого пола от обратки с помощью Unibox RTL. Возможности понизить параметры до 70/50 и подключить от подачи нет, так как это приведет к увеличению размера радиаторов, потому что они не поместятся под окнами.
ВОПРОС:
Как правильно подключить этот т.п. к обратке с.о.? С разрывом или через тройник? Чертеж прилагаю.
Буду очень признательна за помощь. wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.dwg ( 59,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 449
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lyuba   Теплый пол и Unibox RTL   29.1.2011, 21:57
- - jota   В разрыв обратки СО нельзя - остановите отопление....   29.1.2011, 22:38
- - michail_matukin   Цитата(jota @ 29.1.2011, 20:38) В разрыв ...   29.1.2011, 23:15
- - ЁЖик   При этих соотношениях рад. отопления и тёплых поло...   29.1.2011, 23:28
- - Lyuba   "В разрыв обратки СО нельзя - остановите отоп...   30.1.2011, 10:20
|- - tiptop   Цитата(Lyuba @ 30.1.2011, 10:20) часть во...   31.1.2011, 22:06
- - jota   Кто мешает систему сделать на 70/55*С? Автономные ...   30.1.2011, 11:13
- - Lyuba   "Кто мешает систему сделать на 70/55*С?...   30.1.2011, 11:34
- - jota   То, что Вы написали 80/60, совсем не значит, что т...   30.1.2011, 12:24
- - Anatol   А что мешает по такой схеме ? Для 2-х комнатной...   30.1.2011, 12:58
- - ЁЖик   И что, работает???   31.1.2011, 17:55
|- - Anatol   Цитата(ЁЖик @ 31.1.2011, 18:55) И что, ра...   31.1.2011, 21:30
- - ЁЖик   Цитата(Anatol @ 31.1.2011, 21:30) Работае...   31.1.2011, 23:52
|- - Anatol   Цитата(ЁЖик @ 1.2.2011, 0:52) Однако сме...   1.2.2011, 0:36
- - ЁЖик   Цитата(Anatol @ 1.2.2011, 0:36) Ум без см...   1.2.2011, 10:08
- - Wesnushkina   Хм, у меня возникла такая ситуация: пять сан.узлов...   12.5.2012, 10:16
|- - Anatol   Цитата(Wesnushkina @ 12.5.2012, 10:16) Мо...   12.5.2012, 20:41
- - Wesnushkina   В данном случае вопрос с деньгами у заказчика не с...   18.5.2012, 13:24
- - Nikitosr23   Добрый день всем участникам... сразу оговорюсь, чт...   31.3.2016, 19:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных