Гость_Leeeeeex_*
сообщение 31.1.2011, 1:22
Сообщение #1





Guest Forum






обращаю общее внимание, на некорректные методы подбора оборудования в части завышенной частоты вращения вентиляторов.

фрагмент некачественного подбора (одного из многих):



(конкретно для этого двигателя максимально разрешенная сименсом частота 65 Гц)

объяснения менеджеров о нестандартных подшипниках двигателей и вентиляторов, о секретных договоренностях с заводом на поставку неких качественных движков, выдерживающих +30% к номиналу частоты вращения, об отсутствии перегрева, о тихих установках (кстати спросите у своего менеджера - что указано в октавных частотах - звуковая мощность или давление - удивитесь), о возможности "прибавить", если сеть увеличилась или ошиблись с расчетом, о сохранении срока службы вентиляторного узла: обман

в подборах эти конторы перестали давать характеристику вентилятора в нормальном графическом виде.
либо ее вообще нет - втс, либо условная - корф.
родительский цильабег, думаю, сильно удивится кривым, если они появятся.

...

конкуренция между 2 организациями привела (уже давно) к недобросовестному подходу при формировании технических предложений, - все ради сиюминутных продаж.
причем у корфа совсем все туго, там неверно считают даже теплообменники, правда конструкция установок пока визуально надежнее, еще бы уши на регенераторах не делали.

к сожалению, этому способствует невнимание или незнание технических особенностей проектируемого оборудования самими проектировщиками. единичная практика уменьшить установку ради габаритов в сложном месте, превратилась в сомнительный стандарт работы.

....

суть поста для тех кому интересно, но не понял про частотники:
вам продают автомобиль с объемом двигателя 1 литр, предлагая ездить в его красной зоне - на 6000 оборотах.
это, разумеется, стоит дешевле чем обычные 1.8 - 2 л. - ведь и движок подешевле и капот покороче.

ps объедините если повтор. спасибо

Сообщение отредактировал Leeeeeex - 31.1.2011, 1:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Leeeeeex   ошибки подбора, частотники VTS, VTS-Clima, ВТС, KORF, КОРФ, NED   31.1.2011, 1:22
- - ail   ну что вы хотите = конкуренция!! в приведе...   31.1.2011, 5:06
- - alem   Постоянно с этим встречаюсь, в том числе с разгона...   31.1.2011, 7:44
|- - kapitoshka   Цитата(alem @ 31.1.2011, 7:44) Постоянно ...   1.2.2011, 10:16
|- - Валерьич   Цитата(kapitoshka @ 1.2.2011, 11:16) Тут ...   2.2.2011, 10:21
|- - kapitoshka   Цитата(Валерьич @ 2.2.2011, 10:21) оборот...   2.2.2011, 10:52
|- - Валерьич   Цитата(kapitoshka @ 2.2.2011, 11:52) Ну у...   2.2.2011, 11:20
|- - Boris Blade   Цитата(kapitoshka @ 2.2.2011, 12:52) Позв...   2.2.2011, 16:34
- - Караджи В.Г.   Здравствуйте! Поднятая проблема имеет глубокие...   31.1.2011, 8:57
- - Leeeeeex   согласен, сертифицировать надо только не оборудова...   31.1.2011, 21:59
|- - Boris Blade   Цитата(Leeeeeex @ 31.1.2011, 23:59) согла...   31.1.2011, 22:03
- - alem   За работу системы отвечает проектировщик. Нормальн...   1.2.2011, 6:07
|- - msi   Цитата(alem @ 1.2.2011, 6:07) За работу с...   1.2.2011, 9:42
- - Leeeeeex   тем временем корф на одном из объектов признал оши...   4.2.2011, 3:20
|- - msi   Цитата(Leeeeeex @ 4.2.2011, 3:20) тем вре...   4.2.2011, 12:00
- - Leeeeeex   по объектам не дам, а по оборудованию ЦК, которое ...   5.2.2011, 19:37
|- - Boris Blade   Цитата(Leeeeeex @ 5.2.2011, 21:37) А у в...   5.2.2011, 20:00
||- - Leeeeeex   Цитата(Boris Blade @ 5.2.2011, 20:00) А у...   7.2.2011, 2:00
||- - Boris Blade   Цитата(Leeeeeex @ 7.2.2011, 4:00) однако ...   7.2.2011, 8:09
|||- - Leeeeeex   Цитата(Boris Blade @ 7.2.2011, 8:09) напи...   8.2.2011, 0:45
||- - Boris Blade   Цитата(Leeeeeex @ 7.2.2011, 4:00) однако ...   8.2.2011, 9:03
|- - msi   Цитата(Leeeeeex @ 5.2.2011, 19:37) по объ...   5.2.2011, 21:42
|- - alem   Цитата(Leeeeeex @ 5.2.2011, 20:37) vts - ...   6.2.2011, 6:41
|- - jota   Цитата(alem @ 6.2.2011, 5:41) Особенно за...   6.2.2011, 11:42
- - john_409   За последине пару лет производители вентиляциооног...   5.2.2011, 22:59
- - elantrovod   По поводу звезд-треугольников. ВСЕ (за исключением...   6.2.2011, 10:14
|- - Boris Blade   Цитата(elantrovod @ 6.2.2011, 12:14) Про...   6.2.2011, 10:35
|- - Boris Blade   Цитата(elantrovod @ 6.2.2011, 12:14) А дв...   6.2.2011, 10:53
|- - elantrovod   Цитата(Boris Blade @ 6.2.2011, 10:53) Сам...   7.2.2011, 8:42
|- - Boris Blade   Цитата(elantrovod @ 7.2.2011, 10:42) По к...   7.2.2011, 8:50
- - ail   да ладно Вам - подключение треугольник - звезда д...   8.2.2011, 14:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 3:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных