> Тепловые насосы на ГРС, подогрев природного газа грунтовыми ТНУ
Малинка
сообщение 31.1.2011, 12:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.1.2011
Пользователь №: 91712



Добрый день!

Пишу дипломный проект на тему подогрев природного газа с использованием теплового насоса перед детандером на ГРС.
Хотелось бы услышать мнения и предложения по этому поводу.

Суть заключается в следующем: Газ высокого давления поступает в теплообменник, греющей средой в котором служит низкокипящая жидкость контура теплонасосного устройства (ТНУ), направляемая в теплообменник компрессором. Низкокипящая жидкость, отдав тепло в теплообменнике, расширяется в дроссельном вентиле, после чего поступает в испаритель, где испаряется за счет низкопотенциального тепла и подается во входной патрубок компрессора.
Нагретый в теплообменнике газ высокого давления поступает в детандер. После совершения механической работы и расширения в детандере газ поступает по трубопроводу низкого давления на дальнейшее использование, а механическая работа газа, полученная в детандере, преобразуется в электрическую энергию в электрогенераторе.

Какие практические решения можно предложить в этом случае?
Возможно ли напрямую подогревать природный газ в конденсаторе парами фреона (например, R142b)?
При моем расходе газа необходима тепловая мощность порядка 5 Мвт (при условии подогрева газа с 9 до 80 гр.), по-моему, это ооочень много и наверное установка получится слишком большой?
Перепад давления составляет от 5,5 до 0,6 МПа....поэтому возникают следующие вопросы: до какой температуры можно нагреть газ? это ведь напрямую связано с возможностью компрессора поддерживать высокое давление, правильно? а здесь получается, если температура фреона в конденсаторе будет порядка 100 градусов, то давление необходимо 2,1МПа, а давление в испарителе0,2 Мпа..

Возможно кто-то с этим занимался или может что -то подсказать...пока одни вопросы....конденсаторы такие не выпускают думаю, да и боюсь с компрессором придется повозиться... хотелось бы максимально использовать уже существующее стандартное оборудование..

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Малинка   Тепловые насосы на ГРС   31.1.2011, 12:13
- - jota   Почему не хотите греть тем же газом? Тепловой насо...   31.1.2011, 12:47
|- - vadim999   Цитата(jota @ 31.1.2011, 12:47) Почему не...   3.2.2011, 17:02
- - zeman   Это Вам дали такую идиотскую тему, или Вы сами ее ...   31.1.2011, 12:52
|- - jota   Цитата(zeman @ 31.1.2011, 11:52) Это Вам ...   31.1.2011, 13:06
- - Малинка   смысл как раз в том, чтобы не сжигать газ на подог...   31.1.2011, 13:08
|- - Alex_   Цитата(Малинка @ 31.1.2011, 13:08) Тоже д...   31.1.2011, 21:51
|- - vadim999   Цитата(Alex_ @ 31.1.2011, 21:51) Не факт....   1.2.2011, 10:56
- - Малинка   расход газа в среднем 40 кг/с или 144000 нм3/час   31.1.2011, 13:13
- - Малинка   ох, хоть кто-то сказал, что может получится)))) да...   1.2.2011, 11:14
|- - vadim999   Цитата(Малинка @ 1.2.2011, 11:14) ох, хот...   1.2.2011, 14:06
|- - vadim999   [quote name='Малинка' date='1.2.2011, ...   2.2.2011, 12:36
- - vadim999   И исчО пара мыслей. Поскольку "цикл" га...   1.2.2011, 14:40
- - Малинка   да уж))) сделала я тут предварительные наброски св...   2.2.2011, 19:34
|- - Alex_   Цитата(Малинка @ 2.2.2011, 19:34) НО........   3.2.2011, 20:59
- - vadim999   Все цитаты из поста Малинка Дата Вчера, 19:34 ...   3.2.2011, 14:01
- - Малинка   да это все Уфимский нефтяной университет))) можно...   3.2.2011, 16:22
|- - zeman   Цитата(Малинка @ 3.2.2011, 16:22) можно б...   3.2.2011, 17:27
||- - vadim999   Цитата(zeman @ 3.2.2011, 17:27) Берите ст...   3.2.2011, 18:07
||- - zeman   Цитата(vadim999 @ 3.2.2011, 18:07) Ну, уж...   4.2.2011, 12:41
|- - vadim999   Цитата(Малинка @ 3.2.2011, 16:22) да это ...   3.2.2011, 17:56
- - vvslava   http://bd.patent.su/2384000-2384999/pat/se...ervle...   4.2.2011, 14:52
|- - vadim999   Цитата(vvslava @ 4.2.2011, 14:52) Предвар...   4.2.2011, 16:50
- - Малинка   Последние новости))) Тема в любом случае будет ск...   4.2.2011, 18:33
- - vvslava   Смотри: Получение энергии из холода, использован...   5.2.2011, 16:16
- - Малинка   Да, по поводу того, что многие решения уже есть, э...   5.2.2011, 19:38
- - vvslava   Читай Тепловые и конструктивные расчеты холодильны...   5.2.2011, 23:43
- - Alex_   Термодинамический цикл надо по-другому строить. За...   6.2.2011, 9:59
- - vvslava   Студент начинай с термодинамики. Ты-же учиш, разби...   6.2.2011, 16:06
- - vadim999   То Малинка Дата 4.2.2011, 18:33 Ну-у-у, вот, ...   7.2.2011, 12:21
- - vadim999   Давешный товарицкий футбол навеял, в смысле места ...   11.2.2011, 16:14
- - Малинка   спасибо большое за схему. только думала, что тема...   11.2.2011, 20:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных