> Конденсат за потолком бассейна, решения
mandrill
сообщение 1.2.2011, 8:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



В частном бассейне подкровельное пространство отделено от объема помещения - подвесным натяжным потолком.
При низких отрицательных температурах образуется конденсат и на потолке образуются выпуклости с конденсатом (см. схему). Высота подкровельного пространства 1 - 1,8 м.
Планируется сделать приточно-вытяжную (полная рециркуляция) систему в подкровельном пространстве с электрокалорифером для поддержания внутренней температуры > t точки росы.
Вентиляция в бассейне - установка Delta 12 Calorex

Есть ли другие варианты решения данной проблемы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pool_scheme.pdf ( 39,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mandrill   Конденсат за потолком бассейна   1.2.2011, 8:32
- - vovganmgk   утеплить почеловечески кровлю   1.2.2011, 8:41
|- - msi   Цитата(vovganmgk @ 1.2.2011, 8:41) утепли...   1.2.2011, 9:30
- - Зольников Михаил   Уменьшить количество конденсата можно следующим об...   1.2.2011, 10:14
- - alexius_sev   не хотите все (ваше проблемное пространство) обкле...   1.2.2011, 10:20
- - mandrill   Цитата- подавать в подкровельное пространство хоро...   1.2.2011, 10:25
|- - msi   Цитата(mandrill @ 1.2.2011, 10:25) Параме...   1.2.2011, 13:31
|- - vovganmgk   Цитата(msi @ 1.2.2011, 16:31) Вам, кажетс...   1.2.2011, 14:17
- - Skaramush   Создавайте. Только если температура поверхности и...   1.2.2011, 13:10
- - mandrill   ЦитатаОткуда влажность на чердаке (если предусмотр...   1.2.2011, 14:19
|- - jota   Цитата(mandrill @ 1.2.2011, 13:19) вентил...   1.2.2011, 14:25
|- - msi   Цитата(jota @ 1.2.2011, 14:25) Это вытяжк...   1.2.2011, 16:26
||- - Skaramush   Цитата(msi @ 1.2.2011, 15:26) Если есть х...   1.2.2011, 16:29
||- - msi   Цитата(Skaramush @ 1.2.2011, 16:29) Перво...   1.2.2011, 16:45
|- - LordN   Цитата(jota @ 1.2.2011, 17:25) Это вытяжк...   2.2.2011, 8:08
- - Сергей_29   Проблема в неправильном конструктивном исполнении ...   1.2.2011, 15:07
- - Skaramush   Конечно обратил. Но обратите и вы внимание на тип ...   1.2.2011, 17:06
|- - msi   Цитата(Skaramush @ 1.2.2011, 17:06) Конеч...   1.2.2011, 17:11
- - Skaramush   Не чердак. В данном случае нет чердака, так как не...   1.2.2011, 17:28
|- - msi   Цитата(Skaramush @ 1.2.2011, 17:28) Не че...   1.2.2011, 20:00
- - Зольников Михаил   Просто признайтесь, что Вам слишком сложна эта зад...   2.2.2011, 8:01
|- - msi   Цитата(Зольников Михаил @ 2.2.2011, 8:01)...   3.2.2011, 10:56
- - mandrill   Цитата+1 можно даже без перетока, создать небольшо...   2.2.2011, 10:34
|- - boxer-fill   Цитата(mandrill @ 2.2.2011, 10:34) Замеры...   26.7.2012, 11:50
- - LordN   Цитатас рециркуляцией и подмесом наружного воздуха...   2.2.2011, 12:16
- - alexius_sev   Цитата(LordN @ 2.2.2011, 12:16) лучше без...   2.2.2011, 14:35
- - Pavlov   Стандартное решение в таких случиях - это обдув хо...   7.2.2011, 6:57
|- - msi   Цитата(Pavlov @ 7.2.2011, 6:57) Стандартн...   7.2.2011, 9:16
|- - blink   Цитата(Pavlov @ 7.2.2011, 6:57) Стандартн...   10.7.2012, 10:09
|- - jota   Цитата(blink @ 10.7.2012, 10:09) планирую...   10.7.2012, 10:15
|- - blink   Цитата(jota @ 10.7.2012, 10:15) Совсем не...   10.7.2012, 10:56
|- - jota   Цитата(blink @ 10.7.2012, 10:56) Вы если ...   10.7.2012, 11:10
|- - blink   Цитата(jota @ 10.7.2012, 11:10) Ума доста...   10.7.2012, 12:22
|- - jota   Цитата(blink @ 10.7.2012, 12:22) Очень хо...   10.7.2012, 12:35
|- - blink   Цитата(jota @ 10.7.2012, 12:35) Не во всё...   10.7.2012, 13:28
|- - jota   Цитата(blink @ 10.7.2012, 13:28) Хочу при...   10.7.2012, 13:39
|- - blink   Цитата(jota @ 10.7.2012, 13:39) Или осуши...   10.7.2012, 13:50
|- - jota   Цитата(blink @ 10.7.2012, 13:50) P.S. Что...   10.7.2012, 16:51
- - pikio   Есть такие установки Menerga!...для бассейнов ...   10.7.2012, 12:30
- - испытатель   Стены не "плачут", а плачет "кровля...   26.7.2012, 20:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных