Проект квартиры |
|
|
Гость_bahek_*
|
2.2.2011, 20:22
|
Guest Forum

|
Друзья!выкладываю Вам проект квартиры, который я делал. В квартире - ввод на 63А однофазный. Другого не дано, пришлось манипулировать с реле отключением неприоритетной нагрузки, вроде ничего получилось))посмотрите, буду рад замечаниям и предложениям по оптимизации проекта (технической, а также графической его части). Спасибо!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
bahek Проект квартиры 2.2.2011, 20:22 D. Alexey Интресно! Щас конвертну, у меня более раннний ... 3.2.2011, 16:20 bahek не вопрос! пересохранил в 2000акаде)) 4.2.2011, 14:38 bahek Ну, друзья! Неужели никто не ознакомился? Прош... 5.2.2011, 12:34 zshi могу дать замечание не по электрике. В санузлах не... 5.2.2011, 12:53 bahek Цитата(zshi @ 5.2.2011, 12:53) могу дать ... 5.2.2011, 14:49 aleksey_v Стояки в санузле не нужно заземлять? Простите, про... 5.2.2011, 14:55 Олег_ Зачем водонагреватель? Возможны перебои с горячей ... 5.2.2011, 16:33 bahek Цитата(Олег_ @ 5.2.2011, 16:33) Зачем вод... 5.2.2011, 20:21 Олег_ т.е. водонагреватель накопительный электрический, ... 6.2.2011, 9:29 bahek Цитата(Олег_ @ 6.2.2011, 9:29) т.е. водон... 6.2.2011, 14:31 D. Alexey Добротно сделал! Замечаний не имею. Приоритеты... 7.2.2011, 11:04 bahek Цитата(D. Alexey @ 7.2.2011, 11:04) Добро... 7.2.2011, 11:11 Юрец_НСК Цитата(D. Alexey @ 7.2.2011, 14:04) Добро... 8.2.2011, 7:49 Юрец_НСК шинок для автоматов нет в спецификации, нет теплог... 8.2.2011, 7:26 st520 Заранее прошу прощения, в двух словах - схема на л... 8.2.2011, 11:57 Юрец_НСК Цитата(st520 @ 8.2.2011, 14:57) Заранее п... 8.2.2011, 12:40 bahek Цитата(st520 @ 8.2.2011, 11:57) Заранее п... 8.2.2011, 14:09 D. Alexey To Юрец НСК: ага, он самый!
To st520:
1) Со... 8.2.2011, 12:48 st520 2Юрец_НСК
-Бывают разные стир.машины и их нескольк... 8.2.2011, 13:02 Юрец_НСК Цитата(st520 @ 8.2.2011, 16:02) 2Юрец_НСК... 8.2.2011, 13:26 D. Alexey И позолоченнным кабелем подключать Боюсь я, этих ... 8.2.2011, 13:06 D. Alexey Типа влажное помещение... 8.2.2011, 13:30 Юрец_НСК Цитата(D. Alexey @ 8.2.2011, 16:30) Типа ... 8.2.2011, 13:38 D. Alexey Я 10 заложил, но у меня в проекте ванная... Пусть ... 8.2.2011, 13:47 st520 Если первый пункт с нагрузкой исправите, все остал... 8.2.2011, 14:36 bahek Цитата(st520 @ 8.2.2011, 14:36) Если перв... 8.2.2011, 15:47 D. Alexey Спасибо всем за информацию. Делаю первый раз, очен... 8.2.2011, 14:48 zerk Конечно круто 20 кВт на 1ну фазу!!! Ух... 8.2.2011, 17:33 bahek Цитата(zerk @ 8.2.2011, 17:33) Конечно кр... 9.2.2011, 9:11 Andrew48 2D. Alexey:
У вас планируется KNX, иначе SE/S бесп... 8.2.2011, 17:36 Юрец_НСК Цитата(Andrew48 @ 8.2.2011, 20:36) 2D. Al... 9.2.2011, 6:55 st520 bahek
Конечно ОФФ, но парогенератор в душевой каби... 8.2.2011, 17:52 D. Alexey 2 Andrew48: да, KNX планируется.
Насчёт обозначени... 8.2.2011, 18:11 Andrew48 Порядковый номер вводного автомата ЩК-1 - ноль, та... 8.2.2011, 18:35 D. Alexey Он расчитан на 20А! 9.2.2011, 8:23 D. Alexey Но Вы правы! Какие варианты? Два поставить? 9.2.2011, 8:49 Юрец_НСК Цитата(D. Alexey @ 9.2.2011, 11:49) Но Вы... 9.2.2011, 13:47 D. Alexey KNX есть + у меня три фазы. У АББ нашел только LS... 9.2.2011, 14:28 Юрец_НСК Цитата(D. Alexey @ 9.2.2011, 17:28) KNX ... 10.2.2011, 6:59 D. Alexey Да. Я хотел бы все сделать на АББ по соображениям ... 10.2.2011, 9:02 Юрец_НСК Цитата(D. Alexey @ 10.2.2011, 12:02) Сост... 10.2.2011, 13:47 D. Alexey Уже посмотрел на предмет работает ли он 4-мя байта... 10.2.2011, 14:30 st520 Всё очень интересно, но вопрос, зачем всё это нужн... 10.2.2011, 20:21 bahek Друзья! Обращаю внимание что тут обсуждается м... 11.2.2011, 9:49 Юрец_НСК Цитата(bahek @ 11.2.2011, 12:49) Друзья... 11.2.2011, 11:50 Иван Карпусь ну давай с самого начала:1)из принц. схемы не ясно... 15.2.2011, 15:02 Юрец_НСК Цитата(Иван Карпусь @ 15.2.2011, 18:02) 3... 17.2.2011, 9:05  Иван Карпусь Цитата(Юрец_НСК @ 17.2.2011, 9:05) На ско... 18.2.2011, 10:27 D. Alexey У меня так то водонагреватель отдельной линией сде... 17.2.2011, 11:25 Юрец_НСК Цитата(D. Alexey @ 17.2.2011, 14:25) У ме... 17.2.2011, 11:30 D. Alexey ОК! Спасибо, я почему-то подумал, что это к об... 17.2.2011, 11:35 D. Alexey А нормируется ли каким либо документом высота (мес... 17.2.2011, 13:22 Юрец_НСК Цитата(D. Alexey @ 17.2.2011, 16:22) А но... 17.2.2011, 13:53 Максимович п.1.5.29 ПУЭ, 2009 год, Украина. Высота от пола до... 17.2.2011, 13:43 D. Alexey Спасибо, нашёл!
А про высоту установки защит... 17.2.2011, 14:00 bahek Спасибо друзья за ваши замечания-все подправил где... 18.2.2011, 12:00 aspeed88 Реле отключения неприоритетной нагрузки коммутируе... 1.3.2011, 16:43 bahek ага. В характеристиках - до 90А, с шагом регулиров... 2.3.2011, 9:40