vitger78
сообщение 4.2.2011, 23:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.2.2011
Пользователь №: 92428



Всем доброе время суток!
Хотелось попросить помощи для "чайника"
В силу обстоятельств, начали применять VLT2800, но как обычно "первый блин комом"
Задача:
*******************************************************************
VLT2800 управляет насосами ХВС или ГВС для поддержания давления 6,5 кг/см2
На ОС MBS 3000, 0-10 бар, 4-20
На ВЛТ клемы 12-18 перемычка, 12-27 через кпи (защита от сухого хода)
12-60 через МБС ОС
********************************************************************
сделали "быструю настройку" (характеристики двигателя)
002-0 (дистанционное управление)
003-6,5 (задание)
013-4 (дистанционное управление в соотв. с параметром 100)
100-3 (регулирование процесса с ОС)
201-0 (нижний предел выходной частоты)
202-50 (верхний предел выходной частоты)
204-0 (минимальное задание)
205-10 (максимальное задание)
302-7 (18 клемма)
314-2 (клемма 60 аналоговый вход по току) обратная связь
315-4 мА
316-20 мА
414-0 (минимальный сигнал ОС)
415-10 (максимальная ОС)
******************************************
в чем ошибка? что пропустил? двигатель стоит
честно говоря уже "кердык" blink.gif в голове путаница, для первого знакомства с техникой перебор blink.gif
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vitger78   VLT 2800 на ХВС (ГВС)   4.2.2011, 23:47
- - Гервин   а кнопку "Hand on" нажали?   5.2.2011, 15:16
- - BROMBA   Цитата(vitger78 @ 5.2.2011, 0:47) Всем до...   6.2.2011, 1:23
- - vitger78   2:BROMBA За Уно и Дуо, СПАСИБО, я это упустил ...   6.2.2011, 15:59
|- - BROMBA   Цитата(vitger78 @ 6.2.2011, 15:59) 2:BROM...   7.2.2011, 0:07
|- - vitger78   Цитата(BROMBA @ 7.2.2011, 0:07) Нет, не 4...   8.2.2011, 23:19
|- - BROMBA   Цитата(vitger78 @ 8.2.2011, 23:19) ...   9.2.2011, 0:48
|- - Motion   Цитата(BROMBA @ 9.2.2011, 1:48) А вот это...   9.2.2011, 10:05
|- - vitger78   Цитата(Motion @ 9.2.2011, 10:05) Или скач...   9.2.2011, 20:41
- - gansales   А что там с 440, 441? - по умолчанию ПИ(Д) отключе...   7.2.2011, 12:24
|- - BROMBA   Цитата(gansales @ 7.2.2011, 12:24) А что ...   7.2.2011, 19:19
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BROMBA @ 7.2.2011, 20:19) Ну вот, ...   7.2.2011, 19:35
|- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 7.2.2011, 19:3...   7.2.2011, 20:25
- - BROMBA   Но весь комизм ситуёвины вовсе не в этом, а в том,...   7.2.2011, 21:03
- - Сергей Валерьевич   Читаю и восхищаюсь слогом написания... Но без возр...   7.2.2011, 21:51
|- - vitger78   Цитата(Сергей Валерьевич)Читаю и восхищаюсь слогом...   8.2.2011, 22:15
- - Motion   vitger78, вы здесь смотрели?   11.2.2011, 14:40
|- - vitger78   Цитата(Motion @ 11.2.2011, 14:40) vitger7...   13.2.2011, 23:54
- - BROMBA   Цитата(Motion @ 9.2.2011, 10:05) Или скач...   14.2.2011, 22:15
- - egiptjanin   Добрый день ! будьте добры подскажите куда ко...   18.5.2011, 15:33
- - gansales   Alarm 8 - пониженное напряжение. А Вы уверены что ...   18.5.2011, 15:41
|- - egiptjanin   Цитата(gansales @ 18.5.2011, 15:41) Alarm...   18.5.2011, 23:28
|- - BROMBA   Цитата(egiptjanin @ 18.5.2011, 23:28) Есл...   19.5.2011, 20:01
- - gansales   Инструкция - общая для всех моделей и на 220В и на...   19.5.2011, 10:55
- - egiptjanin   Спасибо большое ! Подключил к 380 (сходил к к...   22.5.2011, 22:44
|- - BROMBA   Цитата(egiptjanin @ 22.5.2011, 22:44) Спа...   22.5.2011, 23:53
- - egiptjanin   проверил все диоды по питанию , кондеры . 5 вольт ...   24.5.2011, 3:27
- - gansales   Цитата(egiptjanin @ 24.5.2011, 4:27) пров...   24.5.2011, 10:56
- - BROMBA   Цитата(BROMBA @ 22.5.2011, 23:53) провери...   30.5.2011, 19:49
- - Akirra   Сорри ежели чего за глупый вопрос... А египтянин т...   31.5.2011, 7:07
- - ValeryB   Помогите, пожалуйста! Не сталкивался с этой те...   31.10.2012, 7:49
- - gansales   8 ошибка - "undervoltage" Сброс ошибки -...   31.10.2012, 11:12
|- - ValeryB   Цитата(gansales @ 31.10.2012, 16:12) 8 ош...   1.11.2012, 5:58
- - Ig79   Добрый день. Имеется привод VLT2805(без панели) ...   18.12.2013, 11:47
- - gansales   либо панель LCP2, либо программа MCT10.   19.12.2013, 13:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 6:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных