> Аспирация: подбор вентилятора
Мэри
сообщение 8.2.2011, 16:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.2.2008
Пользователь №: 15181



На ныне существующем производстве в котельную подается лузга (шелуха от семечки) в объеме 1,2 тонны/час. Проблема: циклон постоянно забивается пылью. В настоящее время стоит ВР 88-72.1-5 на 1500 об/мин при 2,2 кВт обеспечивающий работу системы со скоростью 19,64 м/с. Но , поскольку падение давления составляет 529 Па/м и, то, следовательно, полное падение давления 1084 Па. Но этот вентилятор, при номинальном режиме, давит лишь 700 Па. Проблема в этом? В чем-то ещё могут быть "засады", которые одной заменой вентилятора не решить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Мэри   Аспирация: подбор вентилятора   8.2.2011, 16:09
- - zaharov63   Что-то не понятна ни технология, ни проблема. Вент...   9.2.2011, 9:11
- - Мэри   Нет, слипаемость практически отсутствует: на пресс...   9.2.2011, 23:22
- - Княже   Просчитайте сопротивление всей трассы как для пнев...   10.2.2011, 7:34
- - Мэри   Цитата(Княже @ 10.2.2011, 7:34) "......   10.2.2011, 9:37
- - alem   У циклона есть бункер?   10.2.2011, 9:58
|- - zaharov63   Цитата(alem @ 10.2.2011, 9:58) У циклона ...   10.2.2011, 10:20
- - Мэри   Да - есть 2 бункера ("штаны") объемом по...   10.2.2011, 10:24
|- - alem   Цитата(Мэри @ 10.2.2011, 10:24) Да - есть...   10.2.2011, 11:45
- - Княже   Коэффициенты возьмите из справочной литературы, пр...   10.2.2011, 11:05
- - Мэри   И еще вопрос: вентилятор обязательно должен быть п...   11.2.2011, 11:55
- - zaharov63   Для каждого типа вентилятора указывается максималь...   11.2.2011, 12:19
- - Мэри   Поставили пылевой вентилятор № 5 с мощностью двига...   10.3.2011, 11:46
- - vovan08   просто циклоны не справляются со своей задачей, ес...   10.3.2011, 12:08
- - Мэри   Что означит "добавить секций"?   12.3.2011, 7:57
- - vovan08   у вас циклон одиночный или батарейный?   12.3.2011, 8:52
- - ИванФ   Замерьте скорость во входном патрубке циклона, сра...   12.3.2011, 12:39
- - Мэри   Одиночный   15.3.2011, 23:44
- - Andrij   У вас есть желание решить проблему, а нет желания ...   16.3.2011, 21:19
- - aspirazia   Я очень сильно удивляюсь на количество людей, кото...   27.4.2011, 11:27
- - Владимир 2010   Коллеги . По данным производителя ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ (...   6.8.2020, 11:47
- - Skaramush   Гидравлика от аэродинамики (как научная дисциплина...   6.8.2020, 11:51
- - Владимир 2010   так то понятно, 1 па = 1 па, то есть полное АЭРОДИ...   6.8.2020, 13:00
- - Kasper   Цитата(Владимир 2010 @ 6.8.2020, 17:00) т...   6.8.2020, 13:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 22:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных