> Приточная установка Ремак., Рабочая точка в недопустимой зоне?
ttt
сообщение 3.7.2006, 11:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Пригласили на объект посмотреть на приточку и запустить.
Смотрим данные на табличке. 1966 Па, 31960 м3/час.
Рабочее колесо RDH 630 R.
Смотрим на характеристику этого колеса, попадаем в зону исполнения К1, даже не К.
Ошибка производителя?